Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проверка пропускной способности теплосети, в чем заключается?
Barlone
сообщение 21.10.2013, 17:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336



Добрый день!

Наверно многие сталкивались с тем, что в ТУ на теплоснабжение нового здания есть указание на выполнение гидравлического расчета с проверкой пропускной способности теплосети: существующая нагрузка + новая нагрузка + перспектива. И проверкой не повлияет ли новое строительство на теплоснабжение существующих потребителей.

В связи с этим есть ряд вопросов:

1. Как узнать какая пропускная способность у трубопровода. То, что в справочниках Николаева есть таблицы где указаны пропускные способности в зависимости от удельных потерь давления, я в курсе, видел. Но где граница разумного? Или смотреть, чтобы скорость не более 1,5 метров была и этим ограничиваться?
2. Что подразумевается под "Перспективой"? какой запас принимать? В ТУ про это не слова.
3. Ну и собственно с точки зрения физики, какую бы я бы дополнительную нагрузку из сети не взял, хоть 1кВт, это однозначно повлияет на существующих потребителей. Тогда как мне выполнить подключение без ухудшения теплоснабжения существующих потребителей? Пропускной способности теплосети хватает (скорость 0,5 м/с), а на сколько могут теплосети увеличить давление и какой потребный располагаемый напор у существующих потребителей естественно никто не скажет.
4. Прикладывать ли гидравлический расчет на проверку в экспертизу, если в ТУ требование его выполнения?

Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо

Сообщение отредактировал Barlone - 21.10.2013, 18:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Dede
сообщение 21.10.2013, 18:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



а вы кто, проектировщик нового объекта? По-моему эту задачу - определение гидравлики с учетом перспективы и подключения новых объектов должна выполнять ТСО и по результатам расчета выдать техусловия. У нее же все данные по сети есть. А как иначе, я не понимаю cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barlone
сообщение 21.10.2013, 18:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336



Цитата(Dede @ 21.10.2013, 21:11) *
а вы кто, проектировщик нового объекта? По-моему эту задачу - определение гидравлики с учетом перспективы и подключения новых объектов должна выполнять ТСО и по результатам расчета выдать техусловия. У нее же все данные по сети есть. А как иначе, я не понимаю cool.gif

Вот так в Екатеринбурге ТУ выдают, все самим считать. Как обычно, ничего не известно, а надо что-то поститать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 21.10.2013, 19:10
Сообщение #4


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



Результатами гидравлических расчётов
являются показатели Па/м в табличном виде
из которых можно получить Паскали
для всей теплотрассы

также легко решить обратную задачу
какая перспектива удовлетворит трассу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 21.10.2013, 19:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Ну тут вобще ТСО должна написать либо перекладку с указанием диаметра от какой-то точки, либо без перекладки, но сами тогда считаете что будет у всех потребителей Вашей ветки после подключения нового объекта. Я считал недавно такую существующую ветку с новой нагрузкой. Единственное что приходится делать, это идти в отдел тех.присоединения и спрашивать кто еще висит и сколько потребляет.
А перспективу они должны задать либо в кубах, либо что правильнее в Гигах. Иначе это повод посылать Вас до бесконечности. Перспективная нагрузка вообще схемой теплоснабжения города оговаривается и никто кроме заказчика этой схемы ее не знает. Спросите у них прямым текстом о ее величине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 22.10.2013, 7:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Barlone @ 21.10.2013, 17:47) *
...проверкой не повлияет ли новое строительство на теплоснабжение существующих потребителей...

Ерунда какая-то.
Проектировщик может сделать такой расчёт максимум для квартальной котельной с радиальными сетями.
Для сложной городской многократно закольцованной сети без адекватной математической модели это просто невозможно.
А такая математическая модель может быть только в ТСО. И использоваться в ней должны для существующих потребителей не мифические договорные нагрузки, а фактические (которые от договорных часто очень отличаются).
В противном случае все такие расчёты превращаются в простую формальность.

Сообщение отредактировал A.R. - 22.10.2013, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама