Barlone
сообщение 21.10.2013, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336



Добрый день!

Стадия разработки "П". Посчитали требуемую тепловую нагрузку на отопление, на вентиляцию. Надо перезапрашивть ТУ на теплоснабжение, так как в изначальном нагрузки не совпадали в разыsmile.gif

В связи с этим вопрос, брать ли запас на посчитанные нагрузки и если брать то сколько (10%)? Ведь на стадии "Р" что-то может поменяться и этот запас будет совсем не лишний.


И еще вопрос как отнесется экспертиза к тому, что нагрузка по ТУ больше чем фактически требуемая?

Подскажите пожалуйста, кто как поступает. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
К.Д.
сообщение 21.10.2013, 19:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Оставляйте нагрузку по ТУ до окончания экспертизы. Она как максимум попросит получить новые ТУ после согласования проекта, чего у нас в области вроде не требуют. Запас взять можно, но на практике он не нужен, поскольку пики ГВС покрывают все возможные запасы, а их кратковременность позволяет брать чуть больше без всяких негативных последствий для системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barlone
сообщение 21.10.2013, 20:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336



Но ведь ничего по идее страшного в том, что в ТУ нагрузка больше чем надо по факту. Ничего не нарушает ведь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 21.10.2013, 20:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Я о том же. Другой вопрос что если источник это новый объект, который строится с учетом Вашей нагрузки, то неплохо предупредить, что снижение в разы пойдет. Если центральные сети, то им фиолетово как правило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barlone
сообщение 21.10.2013, 21:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336



Цитата(К.Д. @ 21.10.2013, 23:42) *
Я о том же. Другой вопрос что если источник это новый объект, который строится с учетом Вашей нагрузки, то неплохо предупредить, что снижение в разы пойдет. Если центральные сети, то им фиолетово как правило.

Да, центральные сети. Ну будем надеяться, что так оно и есть. В течении 2-х недель замечания придут, погляжуsmile.gif

Спасибо большое за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 14:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных