gennadiy90
сообщение 22.10.2013, 6:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2013
Из: Абакан
Пользователь №: 210069



Подскажите в чем проблема helpsmilie.gif поставили новую систему приточки.. на дисплее постоянно показывает "авария основного двигателя". после включается резервный и вообще показывает "авария вентсистемы". Как правило это случается из за того что контролер не получил сигнал от концевиков и диф.манометра.. проверил. и правда оказывается монтажники не правильно подключили приводы заслонок и естественно положение концевиков.. Исправил. Вот. А проблема всеравно не решиласт!! Цепь прозванивается.. все релюшки в шкафу срабатывают как положено. времени ожидания сигнала предостаточно,.. и всеравно показывает аварию двигателя.. в шкафу уже все клеммы на всякий случай по несколько раз подтянул.. какие могут быть еще варианты? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Nick
сообщение 22.10.2013, 8:08
Сообщение #2


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Для начала было бы неплохо увидеть схему. Возможно, монтажники еще, где нибудь, ошиблись или всё же есть ошибки в алгоритме...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadiy90
сообщение 24.10.2013, 5:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2013
Из: Абакан
Пользователь №: 210069



Nick, вы оказались совершенно правы smile.gif К моему превеличайшему удивлению (хотя чему уже тут удивляться) они умудрились перепутать местами сами основные и резервные диф. манометры ! biggrin.gif newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 29.10.2013, 8:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Вот в такие моменты понимаешь, как полезно на щите иметь много правильно сгруппированных лампочек.
В другие моменты, правда, хочется избегать их обилия smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 30.10.2013, 14:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Я только уточнить хотел. Ни разу не видел, что бы сигнал от дифманометра вентилятора заводили непосредственно на RLU. Там в алгоритм его затаскивать непонятно как. Если шкаф для системы с резервом, то обычно это отдельный кусок схемы, таймер + пара реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadiy90
сообщение 1.11.2013, 10:51
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2013
Из: Абакан
Пользователь №: 210069



Честно сказать не разбираюсь ни программировании, ни в RLU.. по моему просто в контроллере задаешь время ожидания сигнала.. и в меню настроек задается какой двигатель запускать в первую очередь.. вот.. unsure.gif
И да, в шкафу есть какая-то дополнительная схемка. в прошлом году в шкафах такого небыло..
Еще дифманометр подключен только на два контакта (по принципу "есть сигнал" и "нет сигнала"), зиапозон срабатывания регулируется на самом дифманометре.. думаю фполне подходит в качестве цифрового датчика.

Сообщение отредактировал gennadiy90 - 1.11.2013, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных