Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как осуществить погодное регулирование подачи тепла без изменения параметров теплоносителя?
имеем:
1.зависимая система подключения
2.параметры в тепловых сетях 95/70
3.параметры на ОВ 95/70
Необходимо ли устанавливать: двухходовой клапан на подающем трубопроводе, перемычку с обратным клапаном между прямой и обраткой и циркуляционный насос на обрате для погодного регулирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Wiz
сообщение 23.10.2013, 17:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Зачем вам это, когда оно уже и так выполняется на источнике тепла ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 23.10.2013, 18:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Wiz @ 23.10.2013, 18:53) *
Зачем вам это, когда оно уже и так выполняется на источнике тепла ?

Вот я то ж так думаю, а мне вот не согласовывают проект для здания с расчетным расходом тепла более 50 кВт ссылаясь на СНиП 41-01-2003 п. 6.1.2 ”Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт."
СНиП ведь не оговаривает при каких параметрах теплоносителя в тепловых сетях и системе отопления требуется или не требуется автоматическое регулирование.

Сообщение отредактировал А.В. - 23.10.2013, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K1D
сообщение 23.10.2013, 18:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40608



Цитата(Wiz @ 23.10.2013, 18:53) *
Зачем вам это, когда оно уже и так выполняется на источнике тепла ?

Котельная своя на весь комплекс понижение температуры теплоносителя происходит в котельной с помощью теплообменников это вся инфа что есть...
по погодному регулированию данных нет....
С чего вы взяли что оно там осуществляется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 23.10.2013, 19:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(K1D @ 23.10.2013, 20:50) *
Подскажите, пожалуйста, как осуществить погодное регулирование подачи тепла без изменения параметров теплоносителя?

newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
А что тогда регулировать?
ГВС ваша котельная обеспечивает?


Цитата(K1D @ 23.10.2013, 21:47) *
Котельная своя на весь комплекс понижение температуры теплоносителя происходит в котельной с помощью теплообменников это вся инфа что есть...
по погодному регулированию данных нет....
С чего вы взяли что оно там осуществляется?

Вы сами с собой?

Сообщение отредактировал coverart - 23.10.2013, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K1D
сообщение 23.10.2013, 19:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40608



Цитата(coverart @ 23.10.2013, 20:18) *
newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
А что тогда регулировать?
ГВС ваша котельная обеспечивает?

1. ГВС не обеспечивает
2. Вопрос был задан в связи с пунктом СНиП...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.10.2013, 19:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Котельная своя на весь комплекс понижение температуры теплоносителя происходит в котельной с помощью теплообменников это вся инфа что есть...

Вы сами назвали цепочу: котельная -> теплообменник -> потребитель.
Допустим котел работает в двух режимах зимний (150/70) и летний (70/40) без погодозависимой регулировки.
Но на теплобменнике, раз он уже есть в цепочке, уже и выполняется снижение графика на 95/70 с погодозависимой регулировкой иначе он там просто не стоял бы (конечно он стоит там немного по другой причине - чтобы не загадить контур котла, но не важно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K1D
сообщение 23.10.2013, 20:06
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40608



Цитата(Wiz @ 23.10.2013, 20:46) *
Вы сами назвали цепочу: котельная -> теплообменник -> потребитель.
Допустим котел работает в двух режимах зимний (150/70) и летний (70/40) без погодозависимой регулировки.
Но на теплобменнике, раз он уже есть в цепочке, уже и выполняется снижение графика на 95/70 с погодозависимой регулировкой иначе он там просто не стоял бы (конечно он стоит там немного по другой причине - чтобы не загадить контур котла, но не важно).

Спасибо за пояснения!!! Ответ получен, тема закрыта...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 24.10.2013, 13:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Как вариант установить трёхходовой смесительный клапан, датчики температуры, контроллер и циркуляционный насос, и будет Вам погодное регулирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных