zooolu
сообщение 24.10.2013, 0:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94093



Доброго времени суток!
Недавно занялся программированием контроллеров(КОНТАР, Segnetics). Для имитации сигналов датчиков использую резисторы, переключатели, батарейки(0-10В), соответственно на столе куча проводов и всякого хлама.
Пришла мысль собрать что-то вроде отладочной платы, на которую будут напаяны все эти детали и которая будет соединяться с входными клеммами контроллера.
Предполагаю сделать входные сигналы:
-"сухой контакт"
-0-10вольт
-4-20ма
-сопротивление ~1кОм
выходные сигналы - индикация:
-светодиоды(выход замкнут/разомкнут)
-0-10вольт
-4-20ма

Исходя из этого есть два вопроса:
1. Какое количество сигналов каждого вида лучше предусмотреть и какие сигналы можно еще добавить?
2. Пригодится ли в дальнейшем эта плата, или с увеличением опыта программирования, необходимость в ней отпадет?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Vitaliy_asep
сообщение 27.10.2013, 19:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Для аналоговых сигналов купите лучше калибратор. Он универсальный и точный, можно задавать рампы и вид сгнала (пила, прямоугольный и т.д.). Часто пригаждается и без контроллра для наладки различных регуляторв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zooolu
сообщение 27.10.2013, 21:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94093



Да я присматривал что-то вроде овеновского РЗУ-420 , но с него можно взять только один сигнал, а мне нужно имитировать минимум два датчика(перепад давления на насосе).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.10.2013, 21:33
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10886
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



в качестве отладочного модуля инаутов нужно использовать либо свободные концы самого контроллера, либо отдельный , могабыть такойже, контроллер.

зачем изобретать лисапет с квадратными колесами стоящими поперек и наискось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.10.2013, 10:04
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Отладочная плата, это как у начинающего проектировщика. Сначала на бумажке, а только потом в АКАДе. Со временем необходимость в черновиках отпадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 29.10.2013, 8:12
Сообщение #6


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Всех кого знаю, для тех-же "Контаров" в качестве "отладочной платы" всю жизнь использовали (и используют) встроенный эмулятор для проверки свеже-написанных прог... Эти настольные поделки Вас не спасут, поскольку условия "на столе в конторе" и "в венткамере на объекте" ВСЕГДА будут ВЕСЬМА отличаться! Как известно на столе в лаборатории всегда всё работает, а вот в полевых условиях... Где-то силовой кабель "фонит", где-то привод не той марки попался; продолжать можно до бесконечности. Да и финальная настройка ПИД-регулятора всё-равно не на столе, а на объекте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 29.10.2013, 19:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Я для этих целей собираю стенд. Недавно сделал для Сигнетикса, но в принципе и другой контроллер могу подцепить, для этого предусмотрел и клемники и крепеж как на дин рейку, так и щитового исполнения. Из оргстекла в размер А4 сделал панель и засверлил ее по сетке с шагом 2 см. На компьютере есть эта сетка. Я необходимую установку разрисовываю на этой сетке, ламинирую, закрепляю на оргстекло. Далее креплю переключатели миниатюрные, которыми имитирую дискретные входа. Светодиоды с токоограничивающим резистором на дискретные выходы. Переменниками иммитирую аналоговые датчики. Аналоговые выхода так же вешаю на светодиоды, но приходится все равно мерить тестером. Основной алгоритм проследить здорово помогает, но настройка на самом деле производится на реальной установке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zooolu
сообщение 29.10.2013, 21:46
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94093



Цитата(kdu @ 29.10.2013, 9:12) *
Да и финальная настройка ПИД-регулятора всё-равно не на столе, а на объекте...


Ага, с этим я уже столкнулся, каждая приточка живет своей жизнью.
С симулятором поработал, не очень удобно имитировать несколько установок - слишком много переменных.
Скорее всего сказывается недостаток опыта, надо просто больше практики.
В принципе так я и работаю - базовый алгоритм накидываю дома, а довожу до ума уже на объекте.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 30.10.2013, 5:05
Сообщение #9


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(zooolu @ 30.10.2013, 1:46) *
Ага, с этим я уже столкнулся, каждая приточка живет своей жизнью.
С симулятором поработал, не очень удобно имитировать несколько установок - слишком много переменных.
Скорее всего сказывается недостаток опыта, надо просто больше практики.
В принципе так я и работаю - базовый алгоритм накидываю дома, а довожу до ума уже на объекте.


Вот именно! Эмулятор нужен для "отлова" явных и грубых ошибок в прог-е. Всё остальное уже на объекте. Получается что длительные "упражнения на столе" это просто не обоснованная трата времени и сил. А такие вещи как взаимное влияние при работе нескольких приточек/вытяжек вообще не учтёшь "на столе". Были случаи что при одновременном включении разнокалиберных приточек, они вообще вели себя ВеСьМа интересно в плане гидравлики теплоносителя. Так что моё ИМХО - игра не стоит свечей с этим лабораторным стендом... И! Самое корректное и точное моделирование технических/технологических процессов это моделирование в голове опытного инженера! Удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
whilephoenix
сообщение 30.10.2013, 15:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183106



У нас вот такой стенд-чемодан. Для меня удобно, когда нет нормального симулятора контроллера. Планирую делать еще стенд, на "все случаи жизни". 16 переключателей, 6 стрелочных приборов 0-10В, 2 стрелочных прибора 0-20мА, 16светодиодов, 4 резистора эмолуции PT-1000, 4 резистора эмуляции NTC.
Есть желание сделать стенд, который будет управляться программно, для автоматической проверки шкафов автоматики, но не знаю как сделать потенциометр, эммитируемый PT-1000, который будет управляться из компютера (или контроллера).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAG0061.jpg ( 890,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zooolu
сообщение 30.10.2013, 22:06
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94093



Цитата(kdu @ 30.10.2013, 6:05) *
... А такие вещи как взаимное влияние при работе нескольких приточек/вытяжек вообще не учтёшь "на столе". Были случаи что при одновременном включении разнокалиберных приточек, они вообще вели себя ВеСьМа интересно в плане гидравлики теплоносителя. Так что моё ИМХО - игра не стоит свечей с этим лабораторным стендом... И! Самое корректное и точное моделирование технических/технологических процессов это моделирование в голове опытного инженера! Удачи


Ага, мне как-то попались три приточки, висящих на одной трубе - и ни на одной из обвязок не было ни одного балансировочника smile.gif

Ну да, только в голове пока оперативной памяти не хватает. Пока на бумаге накидываю блок-схему, а потом по ней уже рисую алгоритм.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zooolu
сообщение 30.10.2013, 22:39
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94093



Цитата(whilephoenix @ 30.10.2013, 16:45) *
У нас вот такой стенд-чемодан. Для меня удобно, когда нет нормального симулятора контроллера. Планирую делать еще стенд, на "все случаи жизни". 16 переключателей, 6 стрелочных приборов 0-10В, 2 стрелочных прибора 0-20мА, 16светодиодов, 4 резистора эмолуции PT-1000, 4 резистора эмуляции NTC.
Есть желание сделать стенд, который будет управляться программно, для автоматической проверки шкафов автоматики, но не знаю как сделать потенциометр, эммитируемый PT-1000, который будет управляться из компютера (или контроллера).

Интересная штука! А RS-485 транзитом идет в преобразователь интерфейсов и в компьютер?
Когда я предполагал делать отладочную плату, для индикации сигналов 0-10В и 4-20мА хотел использовать светодиодные шкалы - они занимают меньше места.
По поводу управления сопротивлением - есть электронные потенциометры, но там надо предусматривать питание до 5 вольт и играться со схемой обвязки.
Можно попробовать использовать резисторные оптопары - запитать их с с выхода 0-10В - наверное так будет проще всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.10.2013, 23:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(zooolu @ 30.10.2013, 23:39) *
Можно попробовать использовать резисторные оптопары - запитать их с с выхода 0-10В - наверное так будет проще всего.

А я думаю - проще всего взять PT1000(100, 500, и т.д.) и нагреватель, управляемый 0-10В или 4-20мА. А если взять сдвоенный PT1000, то можно и контроль по температуре ввести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
whilephoenix
сообщение 31.10.2013, 13:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183106



Цитата(zooolu @ 30.10.2013, 21:39) *
Интересная штука! А RS-485 транзитом идет в преобразователь интерфейсов и в компьютер?


Раньше в этом стенде был установлен определенный контроллер, и разъем RS подключался к нему на прямую. Теперь стенд используется с разными контроллерами, и в это разъёме нет необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 21:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных