> Пароль на контроллере Pixel (segnetics)
Magashpaga
сообщение 24.10.2013, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Добрый день, уважаемые. На объекте была установлена система вентиляции с контроллером Pixel. Человек, который тогда налаживал систему поставил пароль на контроллер. Связь с ним потеряна. Сейчас контроллер показывает ошибки, температура воздуха например по его показаниям -60 градусов.

Есть ли способ сбросить этот пароль, чтобы мы могли войти в настройки контроллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Анатолий1
сообщение 24.10.2013, 10:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Перепрошить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 24.10.2013, 11:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Анатолий, Вы занимались перепрошивкой данного контроллера? Что для этого нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 24.10.2013, 11:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Адаптер для подключения по 485 инт. И программы с сайта сегнетикса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 24.10.2013, 11:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(Анатолий1 @ 24.10.2013, 12:15) *
Адаптер для подключения по 485 инт. И программы с сайта сегнетикса


Благодарю за ответ. Это единственный вариант?
Скиньте пожалуйста ссылку на подобный адаптер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 24.10.2013, 11:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



У меня вот такой: http://insat.ru/prices/info.php?pid=171&am...CFfHKtAod1VIAuA

Можно тупо перебирать варианты пароля. Если там программа без наворотов то пароль из 3-х цыфр. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 24.10.2013, 11:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(Анатолий1 @ 24.10.2013, 12:26) *
У меня вот такой: http://insat.ru/prices/info.php?pid=171&am...CFfHKtAod1VIAuA

Можно тупо перебирать варианты пароля. Если там программа без наворотов то пароль из 3-х цыфр. smile.gif

Спасибо.

999 вариантов? ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 24.10.2013, 11:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Magashpaga @ 24.10.2013, 12:30) *
Спасибо.

999 вариантов? ))


Не, таки 1000. smile.gif Включая 000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 24.10.2013, 12:46
Сообщение #9


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Magashpaga @ 24.10.2013, 11:51) *
Добрый день, уважаемые. На объекте была установлена система вентиляции с контроллером Pixel. Человек, который тогда налаживал систему поставил пароль на контроллер. Связь с ним потеряна. Сейчас контроллер показывает ошибки, температура воздуха например по его показаниям -60 градусов.

Есть ли способ сбросить этот пароль, чтобы мы могли войти в настройки контроллера?


Похоже у вас датчики от контроллера поотваливались, это можно решить и без пароля smile.gif

А если ошибок много, то скорее всего просто где-то отвалилась "сигнальная земля".

Ну либо сработал "сторож", который отключил опрос датчиков по неуплате. Это тоже вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 24.10.2013, 12:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Magashpaga @ 24.10.2013, 11:51) *
... температура воздуха например по его показаниям -60 градусов.


Прежде, чем кидаться в перепрошивку, проверьте исправность датчика, кабеля до него и подключения.
-60 говорит о неисправности датчика.

P.S. Пока писал, опередили с тем же smile.gif

Сообщение отредактировал ViS - 24.10.2013, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 24.10.2013, 13:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Цитата(Анатолий1 @ 24.10.2013, 11:53) *
Перепрошить


Что бы перепрошить контроллер, надо иметь программу его прошивки. Если она есть, то из нее можно попробовать данный пароль выковорить.
Если программы перепрошивки нет, то надо пробовать подобрать пароль. Это - единственный выход.

Ну или самому заново написать программу для этой установки и прошить ее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 24.10.2013, 15:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Magashpaga @ 24.10.2013, 11:51) *
Добрый день, уважаемые. На объекте была установлена система вентиляции с контроллером Pixel. Человек, который тогда налаживал систему поставил пароль на контроллер. Связь с ним потеряна. Сейчас контроллер показывает ошибки, температура воздуха например по его показаниям -60 градусов.

Есть ли способ сбросить этот пароль, чтобы мы могли войти в настройки контроллера?

Я бы так ,на всякий случай, проверил бы канал температуры. Чего и где отвалилось. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 25.10.2013, 9:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Насколько я помню. журнал ошибок стирается и без пароля. Такие параметры температуры показывает. когда идет обрыв датчика.
Чтобы перепрошить - одним адаптером не обойдетесь. Нужна схема щита, а точнее - какому входу и выходу контролера назначена какая функция. Хорошо - если есть схема щита - тогда проще. Если нет, то схема рисуется на коленке у щита часа за 2 максимум.
Еще зайдите на сайт Сегнетикса. Там в описании заводских настроек есть пороли по умолчанию. Можно с них начать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaleks
сообщение 27.10.2015, 23:57
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.5.2014
Пользователь №: 234662



Заводской пароль 123, насколько я знаю - он не меняется. Если датчик температуры показывает -60, то либо он оторвался, либо его сопротивление слишком велико, может неподходящая модель по сопротивлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necrowar
сообщение 29.10.2015, 22:46
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257851



добрый день, так как наткнулся тут на тему про пиксель, подскажите стоят пиксели на щите котельной, SMLogix скачал, адаптер usb - rs485 есть и подключился инфу о ядре посмотрел, но я думал и прогу как на овене можно скачать из контроллера подредактировать и залить, а то исходников нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.10.2015, 23:09
Сообщение #16





Guest Forum






Никак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg0314
сообщение 26.8.2016, 15:28
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.2.2014
Пользователь №: 222762



Так а новую написать ?
Вроде же ключи лицензионные не требуются никакие . Отловить точки в скаде да и переписать заново. Не ?
Смертельно сложного ничего не увидел в Пиксель 25 серии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 6:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных