Нужен ПЛК с питанием 220В и цифровыми входами 220В |
|
|
|
|
24.10.2013, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899

|
Подскажите свободно-программируемый логический контроллер, у которого питание 220В и питание входов 220В. Необходидо отдавать в скаду состояние индикаторов, которые питаются 220В, а ставить дополнительные реле, трансформаторы и т.д. очень не хочется? Существует вообще что-то похожее??
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 30)
|
|
24.10.2013, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Странный вопрос.. Многие модели имеют в своем составе входные модули на 220В.. (та же семерка от сименса).. По поводу питания самого ПЛК - так ставьте блок питания 220/24 если нужно...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2013, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Овен ПЛК100 Дешевле нет
Сообщение отредактировал serge197a - 24.10.2013, 18:18
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 1:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
Могу предложить вот этот контроллер от Хоневелл: http://www.honeywell-ec.ru/catalog/162/только версия без программы, он свободно-программируемый, логический. можно подключить модули ДО до 100 выходов. питагие контроллера 220В - воткнул в резетку и работай. На борту самого контроллера есть 8 ДО выходов сухих контакта, через которые можно пропустить 220 В. Идеально подходит для решения Вашей задачи. есть такого плана контроллеры с Веб-интерфейсом. в котором можно сразу прорисовать и диспетчеризацию. https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2...pg_cleagle.htmlПо Интернету с любого компа можно зайти - промониторить состояние и вкл/выкл объекты. зная пароль конечно же. :-))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
25.10.2013, 8:25
|
Guest Forum

|
Автор топика спрашивал про ВХОДА.
По теме. Если задача отдавать в SCADA информацию от существующих цепей световой сигнализации и не более, контроллер не нужен, будет достаточно модуля удаленного ввода-вывода с необходимым интерфейсом.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899

|
Дело в том, что сигнальная аппаратура имеет три состояния, выкл, горит, мигает, как вывести в скаду состояние "мигает"??
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Вам интерфейс-то какой надо?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899

|
Интерфейс RS-485 нужен!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899

|
up
Сообщение отредактировал DukeZed - 25.10.2013, 11:09
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Овеновское ПР-110 + ПР-МИ485 http://www.owen.ru/catalog/34265489 и будет Вам счастье
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(DukeZed @ 25.10.2013, 11:55)  Интерфейс RS-485 нужен! дело в том, что 485 - просто основа для протоколов. modbus, profibus, canopen. овен - по качеству не очень. как веспер почти.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
25.10.2013, 11:21
|
Guest Forum

|
Цитата(DukeZed @ 25.10.2013, 11:07)  Дело в том, что сигнальная аппаратура имеет три состояния, выкл, горит, мигает, как вывести в скаду состояние "мигает"?? Тогда решение зависит от частоты мигания. Какая SCADA? Многие позволяют обрабатывать информацию на уровне сервера ввода-вывода и выполнять несложную математику. По модулям ввода-вывода посмотрите ICPDAS M-7058. Еще как вариант - программируемое реле ПР110 от Овен с преобразователем ПР-МИ485. Реле можно выбрать с 12-ю входами и питанием 220VAC. В алгоритме на FBD выполнить анализ мигания.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Цитата(wild @ 25.10.2013, 12:21)  Тогда решение зависит от частоты мигания. Какая SCADA? Многие позволяют обрабатывать информацию на уровне сервера ввода-вывода и выполнять несложную математику. По модулям ввода-вывода посмотрите ICPDAS M-7058.
Еще как вариант - программируемое реле ПР110 от Овен с преобразователем ПР-МИ485. Реле можно выбрать с 12-ю входами и питанием 220VAC. В алгоритме на FBD выполнить анализ мигания. ПР110 + модуль связи+ комплект для программирования- это очень дорого. ПЛК100-лучше, надежнее, дешевле и функциональнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(serge197a @ 25.10.2013, 14:56)  ПР110 + модуль связи+ комплект для программирования- это очень дорого. ПЛК100-лучше, надежнее, дешевле и функциональнее. ПР110(12DI -220В) + модуль связи+ комплект для программирования = 6487 руб ПЛК100 (0DI - 220В) - 7080 руб
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
ПЛК100 имеет входы на 24в от встроенного источника питания, а питается от сети 220в, поэтому для работы с входами 220в понадобится модуль дискретного ввода МВ110-8ДФ
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2013, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Для тех, кто советует ПР-110:
позволю себе напомнить, что данное программируемое реле работает в сети только в режиме SLAVE! MASTER'ом ПР-110 быть не может! (на всякий случай напомнил). В принципе, для данной задачи, контроллер и будет являться SLAVE. Плюс среда программирования "OWEN LOGIC" имеет в своём составе только один язык программирования и довольно скромные остальные возможности, по сравнению с ПЛК и CoDeSys. Но, поставленная задача довольно простая, поэтому, может хватить и ПР-110.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 26.10.2013, 8:49
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2013, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Столько много букв ни о чём
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2013, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228

|
Цитата(DukeZed @ 25.10.2013, 13:07)  Дело в том, что сигнальная аппаратура имеет три состояния, выкл, горит, мигает, как вывести в скаду состояние "мигает"?? Ставте в ПЛК на такой вход задержку на выключение и передавайте на свою СКАДу. А что за скада? У Сименса в 300 ой линейки есть ячеки на 220В + БП220/24. Есть вариант подешевле корейский контроллер серии XGI (фирма LSIS промышленный департамент LG каталог ПЛК) У него так же есть ячейки на 220В коммуникационные модули с различными протоколами. Со SCADA например WinCC вяжется через OPC. Софт для программирования бесплатный, шнурки стандартные USB. Языки стандарта IEС.
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 26.10.2013, 21:09
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2013, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Топикстартер ленивый какой-то. Ему лень трансформатор установить, он наверное и на автоматический выключатель забьет и заземление пропьет. Электрик убьется из-за лентяя... А Вы ему еще носом в каталог с контроллерами ткнете, поддержите убийство.
Пусть лучше пишет техническое задание, отсылает его опытным неленивым проектировщикам, неленивым изготовителям электрошкафчиков, неленивым электромонтажникам... Это должно стоить денег.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2013, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899

|
Всем спасибо за ответы! Решение принято: Будем ставить siemens S7-300 с трансформатором и релюшками на входах.
Тема закрыта!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2013, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата(DukeZed @ 27.10.2013, 9:44)  Всем спасибо за ответы! Решение принято: Будем ставить siemens S7-300 с трансформатором и релюшками на входах.
Тема закрыта!!! У трех сотен есть дискретные входа на 220В коды 6ES7 321-1FF01-0AA0, 6ES7 321-1FH00-0AA0, 6ES7 321-1FF10-0AA0.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
27.10.2013, 19:27
|
Guest Forum

|
У богатых свои причуды
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(DukeZed @ 27.10.2013, 8:44)  Всем спасибо за ответы! Решение принято: Будем ставить siemens S7-300 с трансформатором и релюшками на входах.
Тема закрыта!!! Жесть. Сначала писали. что реле и трансформаторы вам не нужны. А теперь они появляются. А ставить для сбора данных S7-300 на сбор дискретных сигналов - это стрельба по воробьям из пушки. Основное назначение контроллера, это логическая обработка алгоритма. Вам же это не нужно. ваша задача оцифровать сигнал и отправить на верхний уровень. Для этого достаточно иметь блок ввода. Их куча и даже на 220В.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013, 3:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 5.12.2013
Из: Россия
Пользователь №: 215769

|
Цитата(DukeZed @ 24.10.2013, 16:57)  Подскажите свободно-программируемый логический контроллер, у которого питание 220В и питание входов 220В. Необходидо отдавать в скаду состояние индикаторов, которые питаются 220В, а ставить дополнительные реле, трансформаторы и т.д. очень не хочется? Существует вообще что-то похожее?? никто не сказал про сегнетикс pix25+мр810 (8 гальванически развязанных на 220) = 8тонн суммарно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
17.12.2013, 6:19
|
Guest Forum

|
Цитата(Сегментикс @ 17.12.2013, 3:37)  никто не сказал про сегнетикс pix25+мр810 (8 гальванически развязанных на 220) = 8тонн суммарно. только питание у него 24В DC\AC
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 5.12.2013
Из: Россия
Пользователь №: 215769

|
Цитата(Max2114 @ 17.12.2013, 7:19)  только питание у него 24В DC\AC Ну так чел если на сименс решился -то трасф на 24 вольта за 300 рублей ему погоды не сделает.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Сегментикс @ 17.12.2013, 4:37)  никто не сказал про сегнетикс pix25+мр810 (8 гальванически развязанных на 220) = 8тонн суммарно. А нафига?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272

|
Цитата(cauto @ 17.12.2013, 19:15)  А нафига? Не дорого и вкупе с трансформатором решает поставленную задачу, как ваш волк из Age of Empires
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(kluzk @ 18.12.2013, 17:59)  Не дорого и вкупе с трансформатором решает поставленную задачу, как ваш волк из Age of Empires Овеновский ПР-110 (без трансформатора) решает её ещё дешевле
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013, 18:49
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(DukeZed @ 24.10.2013, 18:57)  Необходидо отдавать в скаду состояние индикаторов, которые питаются 220В, а ставить дополнительные реле, трансформаторы и т.д. очень не хочется? Существует вообще что-то похожее?? ничонепонял... похожее - на что? Цитата(DukeZed @ 25.10.2013, 13:07)  Дело в том, что сигнальная аппаратура имеет три состояния, выкл, горит, мигает, как вывести в скаду состояние "мигает"?? Хотьпоржал! т.е. что "горит" - понимает... и что "выкл" - то же понимает... а что две секунды "горит", а две секунды "выкл" (т.е. мигает) - это ну никак не поймёт!.... Цитата(DukeZed @ 27.10.2013, 11:44)  Всем спасибо за ответы! Решение принято: Будем ставить siemens S7-300 с трансформатором и релюшками на входах. я плакаль! ну, Вам тоже - большое спасибо!...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 5.12.2013
Из: Россия
Пользователь №: 215769

|
Цитата(cauto @ 17.12.2013, 19:15)  А нафига? А чел не запрился за деньги и вообще симатик поставил...Написал, чтобы у следующих ищущих была инфа, что у сигов есть такой модуль расширения.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|