Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Принципиальная схема ИТП, Работает или нет?
Satomi
сообщение 24.10.2013, 16:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.9.2012
Из: Владимир
Пользователь №: 162272



Доброго дня!
Покритикуйте, пожалуйста, схему. Больше всего интересует положение трехходового клапана, и в целом будет ли работать по такой схеме. Замечу, что по данной схеме получено 2 положительных заключения в экспертизе, согласованно всеми кому не лень и ВКС и ТГК. Один объект уже построен, готовится к запуску, по второму идет монтаж и у строителей возникают вопросы в работоспособности данной схемы.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 41,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1140
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Altelega
сообщение 24.10.2013, 18:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



1.вентустановки П1 П2 непонятно за счет чего в них циркуляция будет, перепада между входом и выходом не предвидется.. насос или дросселировать как-то?
2.ТО напольного отопления не регулируется со стороны теплосети, но регулируется в системе напольного отопления? почему не наоборот?
3. Столько всего.. вентиляция, гвс, теплый пол.. и элеватор? там располагаемого напора в сети осталось для его работы? нету давлений в схеме.. может насос потребуется..

имхо unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 24.10.2013, 18:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Да уж, сколько видел схем ИТП, но такую фэнтэзи вижу в первой.

1. Надеюсь (1) - РПД.
2. Подача и обратка от вентиляции идут от и в одну трубу - в подачу, зачем разбавлять подачу обраткой не ясно, да и непойдет обратка в подачу, т.к там давление выше.
3. Трехходовой - взятый видимо со схемы из котельных с преоритетом по ГВС, здесь такое делать нельзя, иначе есть риск остановить систему отопления, да и все системы должны работать параллельно, а не по очереди.
4. Теплообенник теплых полов без регулировки вообще, зимой получите завышенную обратку и как следствие штраф. Поставьте регулировку по сетевой воде, а внутренний трехходовой если хотите, можете оставить как доводчик, мало ли график поменять надо будет.
5. На схеме отсутствуют значение давлений и температур
6. Много лишних задвижек (28) на магистралях.
7. Обратный клапан (21) - для чего в том месте?, если боитесь превышения обратки, то обратный ставят на обратке перед выходной задвижкой.

Сообщение отредактировал Wiz - 24.10.2013, 18:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.10.2013, 21:25
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50350
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Что там такое нагорожено с ГВС? Тёплый пол будет постоянно кольцевать, т.е. перегревать обратку, туба бы хоть регулятор прямого действия, что ли. Зачем ГВС посвящать целый контроллер (зачем термодатчик в обратку?), а отоплению - элеватор. Ну, я не против элеваторов, но это ненаучно.
Может быть настроить можно такое, но узел не работоспособен в полном понимании слова "работоспособность". В СП 41.101.95 полно нормальных решений, особливо если их снабдить хорошими исполнительными механизмами.
Нас часто приглашают доводить такие узлы до ума. Половину барахла выкидываем сразу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Satomi
сообщение 25.10.2013, 9:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.9.2012
Из: Владимир
Пользователь №: 162272



Цитата(HeatServ @ 24.10.2013, 22:25) *
Что там такое нагорожено с ГВС? Тёплый пол будет постоянно кольцевать, т.е. перегревать обратку, туба бы хоть регулятор прямого действия, что ли. Зачем ГВС посвящать целый контроллер (зачем термодатчик в обратку?), а отоплению - элеватор. Ну, я не против элеваторов, но это ненаучно.
Может быть настроить можно такое, но узел не работоспособен в полном понимании слова "работоспособность". В СП 41.101.95 полно нормальных решений, особливо если их снабдить хорошими исполнительными механизмами.
Нас часто приглашают доводить такие узлы до ума. Половину барахла выкидываем сразу...


На счет элеватора, это по ТУ от ВКС

Цитата(Altelega @ 24.10.2013, 19:48) *
1.вентустановки П1 П2 непонятно за счет чего в них циркуляция будет, перепада между входом и выходом не предвидется.. насос или дросселировать как-то?
2.ТО напольного отопления не регулируется со стороны теплосети, но регулируется в системе напольного отопления? почему не наоборот?
3. Столько всего.. вентиляция, гвс, теплый пол.. и элеватор? там располагаемого напора в сети осталось для его работы? нету давлений в схеме.. может насос потребуется..

имхо unsure.gif

по поводу П1 и П2 это было исправлено по замечаниям от энергосберегающей компании...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.10.2013, 10:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
по поводу П1 и П2 это было исправлено по замечаниям от энергосберегающей компании...

Обычно, так делается, но обратка от теплоснабжения систем вентиляци заводиться после рег. клапана на систему отопления, а также делается байпас и в обратку, но у вас рег. клапана на отопление нет, поэтому и смысла обратку пихать в подачу также нет.
А так как у вас сделана схема - это нездоровая фантазия, которая выльется потом в хорошую переделку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 28.10.2013, 10:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



[quote name='Wiz' date='24.10.2013, 19:51' post='945548']

5. На схеме отсутствуют значение давлений и температур

А дальше:
1. Расширительный бак ГВС???
2. Теплый пол работать будет!
3. Элеватор? Если можно покажите эти рекомендации.
4. Мой маленький опыт: перед позицией 2 регулятор перепада давления, поз 2 исключить, на ветках отопления, ГВС установить клапан запорно-регулирующий!
5. На ветке системы вентиляции - регулятор перепада давления, ну вряд ли давление сети в вент.установках нужно??

Не верю, что в таком виде её согласовали, месяц назад мучался согласовывал, есть рабочая схема (похожая), что-то подсказать могу!

Жду еще обсуждений схемы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 30.10.2013, 8:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Основной недостаток схемы - это последовательное включение рег.клапана с гидроэлеватором. Такие решения(последовательное вкл. РТ и злеватора) были опробованы на нескольких МКЖД в Добром(г.Владимир) в 90-годы и имели отрицательные результаты. Переменный напор перед гидроэлеватором при работе РТ приводил к ухудшению теплоснабжения отдельных квартир в ж/домах по причине изменения цирк расхода в контуре СО.

Сообщение отредактировал KGP1 - 30.10.2013, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Satomi
сообщение 7.11.2013, 10:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.9.2012
Из: Владимир
Пользователь №: 162272





А дальше:
1. Расширительный бак ГВС???
2. Теплый пол работать будет!
3. Элеватор? Если можно покажите эти рекомендации.
4. Мой маленький опыт: перед позицией 2 регулятор перепада давления, поз 2 исключить, на ветках отопления, ГВС установить клапан запорно-регулирующий!
5. На ветке системы вентиляции - регулятор перепада давления, ну вряд ли давление сети в вент.установках нужно??

Не верю, что в таком виде её согласовали, месяц назад мучался согласовывал, есть рабочая схема (похожая), что-то подсказать могу!

Жду еще обсуждений схемы!

Ну раз не верите, что ее согласовали, прилагаю фото схемы с печатью. По поводу элеватора, то это ТехУсловия.

У меня вот еще вопрос, если я убираю трехходовик, то на ГВС и отопление ставлю шаровой и балансировочный?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.11.2013, 10:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Ну раз не верите, что ее согласовали, прилагаю фото схемы с печатью. По поводу элеватора, то это ТехУсловия.

Печать не говорит о правильности схемы, а лишь говорит о компетенции человека ее согласовавшего.
Цитата
У меня вот еще вопрос, если я убираю трехходовик, то на ГВС и отопление ставлю шаровой и балансировочный?

См. СП 41-101-95. там есть принципиальные решения, которыми нужно пользоваться, а не фантазировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Satomi
сообщение 7.11.2013, 10:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.9.2012
Из: Владимир
Пользователь №: 162272



[quote name='Wiz' date='7.11.2013, 11:39' post='950263']
Печать не говорит о правильности схемы, а лишь говорит о компетенции человека ее согласовавшего.

а я и не говорю, что схема правильная, вы написали что не верите, что ее согласовали в таком виде, вот ее и действительно согласовали в таком виде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 8.11.2013, 9:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



[/quote] а я и не говорю, что схема правильная, вы написали что не верите, что ее согласовали в таком виде, вот ее и действительно согласовали в таком виде
[/quote]
Думаю, что Wiz и не мог предположить, что нынешний руководитель ТГК-6 Владимирский филиал имеет столь "высокую квалификацию".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных