Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Измерение веса при помощи конвейера
Vitaliy_asep
сообщение 26.10.2013, 21:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Здраствуйте господа!

К нам обратился заказчик с бросьбой сделать систему дозирования на базе конвейера подвешанного (или установленного) на тензадатчики. Вес пустого конвейера 1000кг. Вес полезного груза 250кг (максимальный вес одной дозы). Необходимая точность 0,5кг.
Длина конвейера 5м. Над конвейером установлены два питателя с разными материалами фракцией не более 30мм. Подача питателей регулируется. Для того что бы набрать полную дозу конвейер нужно прокрутить (конвейер реверсивный).

Возможна ли такая точность и на датчиках какого типа?

P.S.

У нас был опыт подобных дозаторов, но там был конвейер массой не более 500кг при том же полезном грузе (250-300кг) и требования к точности +-1кг.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
serge197a
сообщение 27.10.2013, 17:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Там хитрого ничего нет.
Да и проверить очень проблематично.
Как Ваш заказчик собирается доказывать Вам превышение погрешности?

Точность можно посчитать, в теории, по разрядности используемого ЦАП в преобразователе.
Обычно 10-14 бит.
Но фактически ПИД будет давать основную погрешность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 27.10.2013, 17:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



в принципе возможно.
например датчики 3 мв/в, лишние 10 мв уйдут на запас прочности датчика, вы же не рискнёте поставит туда датчики на полторы тонны.
далее искать измеритель который может диапазон сдвигать, или мастырить схемку между датчиком и измерителем на операционнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 27.10.2013, 18:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(serge197a @ 27.10.2013, 20:10) *
Точность можно посчитать, в теории, по разрядности используемого ЦАП в преобразователе.
Обычно 10-14 бит.
Но фактически ПИД будет давать основную погрешность.


Я думаю там большую погрешность будут давать датчики. Система измерения будет на базе Siwarex (16 бит, МДП 0,05%). Обычно мы применяли датчики типа "шайба" для таких систем. Вроде на датчиках типа "балка" должно быть точнее за счет конструкции крепления. Хотя класс у них оди и тот же С3.

Цитата(Олег_ @ 27.10.2013, 20:35) *
в принципе возможно.
например датчики 3 мв/в, лишние 10 мв уйдут на запас прочности датчика, вы же не рискнёте поставит туда датчики на полторы тонны.
далее искать измеритель который может диапазон сдвигать, или мастырить схемку между датчиком и измерителем на операционнике.


Что вы подразумеваетет под "диапазон сдвигать". Например в Siwarex запоминается масса "тары" в качестве нуля. От нее и начинается измерение груза.

Самоделки сдесь не проканают. Надо будет это поверять и получать сертификат.

Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 27.10.2013, 18:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.10.2013, 19:01
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Все просто. Нагрузка умноженная на скорость, получается производительность. В единицу времени - доза. Если с тензометрией никаких проблем, то измерение скорости ленты мозг попарит. Как ни странно. Вообще-то всегда отвешивают в бункер. Причем бывает и в несколько доз для разных компонентов. Лента вам мозг вынесет.
Только когда допустимая погрешность превышает 1%, тогда можно вешать с ленты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 27.10.2013, 19:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Vitaliy_asep @ 26.10.2013, 22:25) *
...Для того что бы набрать полную дозу конвейер нужно прокрутить (конвейер реверсивный).

А там не получится, что с конвейера раньше ссыпаться начнёт, чем полная доза наберётся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 27.10.2013, 19:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



0,05% от 1250 кг это 0,625 кг. Как вы хотите получить погрешность 0,5 кг, даже без учёта погрешности датчиков, калибровки и т.п.? И ещё - взвешивание или дозирование? Если дозирование, то погрешность возрастёт очень сильно из-за динамики, инерции механизмов (отсечка клапанов, или что там у вас?), вибрации, неравномерности подачи материала. Избежать этих погрешностей можно только остановкой конвейера перед достижением веса и довешиванием в статике. Но погрешности от неравномерности подачи и инерции механизма отсечки подачи не избежать. Ещё придётся продумывать алгоритм обработки порций с перевесом и недовесом, куда их девать. А они неизбежно будут.
Ещё на чём-нибудь подобном http://flintec.chel.ru/files/7/FT-13.pdf
http://flintec.chel.ru/files/ft13.doc
попробовать...
Нелинейность и температурный коэффициент в пределах 0,0015 %FS; ≤ 2 ppm/oC

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 27.10.2013, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 27.10.2013, 19:22
Сообщение #8





Guest Forum






Забавно, но решение Вашей задачи лежит в конструкторской плоскости, а не подборе КИП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 27.10.2013, 22:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Похоже большинство отписавшихся на заводах стройматериалов не бывали.

Материал из бункера ссыпается на ленту таким ровненьким слоем в виде крышки гробика.
Производительность регулируется скоростью ленты, через регулировку ПЧ.

Сиварекс - он да 16 бит.
Но потом вы будете значение передавать в виде О-10в в ПЧ.
Как правило в модуле вывода ЦАП10-14бит.
А в ПЧ 0-10в Через АЦП будет преобразовываться и тоже получите погрешность.

Сообщение отредактировал serge197a - 27.10.2013, 22:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 27.10.2013, 23:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата(Vitaliy_asep @ 27.10.2013, 19:34) *
Что вы подразумеваетет под "диапазон сдвигать"

оцифровывать только полезную часть сигнала,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 27.10.2013, 23:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



На итальянском фасовочном оборудовании, для фасовки сухих строительных смесей, в мешки по 25 кг не удавалось добиться погрешности даже в 100 гр, влияло всё, вплоть до фаз Луны, основную погрешность вносила степень загрузки силоса, из которого осуществлялась подача смеси в фасовочный узел с помощью крыльчатки, наподобие как у центробежного насоса. Чем больше уровень смеси в бункере - тем больше оказывалось в мешке, вплоть до 200 гр. Т.е. уровень влиял на скорость подачи. И это несмотря на то, что скорость подачи частотником снижалась по мере приближения к заданному весу и несмотря на регулировку упреждения отсечки запорного клапана. Приезжали наладчики из Италии, колдовали несколько дней, пытались подобрать параметры, уровень заполнения промежуточного силоса, но так и не смогли добиться нужной точности. А там использовались как раз весовые терминалы Flintec, гораздо точнее Siwarex. В итоге к концу смены вырастала такая гора мешков с недовесом-перевесом (после фасовки был ещё узел контрольного взвешивания, отбрасывающий недовес-перевес в сторону), что бригаде из 4 человек требовалось более часа для досыпания-отсыпания. Кстати, такое же оборудование применяется и в пищепроме, где требования к точности дозирования гораздо выше, да и стоимость компонентов не чета песку-цементу-мелу. Например, в макаронном производстве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 27.10.2013, 23:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



На итальянском фасовочном оборудовании PAGLIERANI, для фасовки сухих строительных смесей, в мешки по 25 кг не удавалось добиться погрешности даже в 100 гр, влияло всё, вплоть до фаз Луны, основную погрешность вносила степень загрузки силоса, из которого осуществлялась подача смеси в фасовочный узел с помощью крыльчатки, наподобие как у центробежного насоса. Чем больше уровень смеси в бункере - тем больше оказывалось в мешке, вплоть до 200 гр. Т.е. уровень влиял на скорость подачи. И это несмотря на то, что скорость подачи частотником снижалась по мере приближения к заданному весу и несмотря на регулировку упреждения отсечки запорного клапана. Приезжали наладчики из Италии, колдовали несколько дней, пытались подобрать параметры, уровень заполнения промежуточного силоса, но так и не смогли добиться нужной точности. А там использовались как раз весовые терминалы Flintec, гораздо точнее Siwarex. В итоге к концу смены вырастала такая гора мешков с недовесом-перевесом (после фасовки был ещё узел контрольного взвешивания, отбрасывающий недовес-перевес в сторону), что бригаде из 4 человек требовалось более часа для досыпания-отсыпания. Кстати, такое же оборудование применяется и в пищепроме, где требования к точности дозирования гораздо выше, да и стоимость компонентов не чета песку-цементу-мелу. Например, в макаронном производстве.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 27.10.2013, 23:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 28.10.2013, 5:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(Ludvig @ 27.10.2013, 22:01) *
Все просто. Нагрузка умноженная на скорость, получается производительность. В единицу времени - доза. Если с тензометрией никаких проблем, то измерение скорости ленты мозг попарит. Как ни странно. Вообще-то всегда отвешивают в бункер. Причем бывает и в несколько доз для разных компонентов. Лента вам мозг вынесет.
Только когда допустимая погрешность превышает 1%, тогда можно вешать с ленты.


Если бы ни треования к точности в 0,5кг то было бы действительно просто.
Измерение происходит при остановленном конвейере (если не считать передвижение конвейера для того что бы все вместилось). После отвеса груза происходит разгрузка конвейера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 28.10.2013, 7:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Рекомендую обратить внимание на это оборудование.
есть с АЦП 20 и 24 бита на любой вкус, что называется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.10.2013, 9:06
Сообщение #15





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Vitaliy_asep @ 28.10.2013, 6:02) *
Измерение происходит при остановленном конвейере
Тогда об чем разговор. Конвейер взаместо бункера, вся оригинальность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.10.2013, 9:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Не буду плодить тем....
Есть заказ на АСУ ТП..
Смысл в следующем: есть 4 силоса с разной по качеству мукой...в процессе производства необходимо с помощью шнекового питателя их в разных пропорциях ссыпать в промежуточный бункер, откуда одним шнеком смесь подается в бункер дозирования...
Планирую на каждый шнек по ПЧ.
Вопрос: насколько реально задавать эти пропорции с учетом производительности шнеков?
И так же возникнет проблемка (предвижу) с количеством в каждом питателе в зависимости от высоты муки в силосе...
Это пока все на уровне проектов, подбора оборудования... Может предложить клиенту веса на каждый силос отдельно? и уж потом с них в общую емкость , а с нее в бункер дозирования? Или же поочередное взвешивание компонентов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 28.10.2013, 9:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



не провернет ПЧ шнек на малых скоростях.
Нужно взвешивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 28.10.2013, 16:03
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.10.2013, 12:20) *
Не буду плодить тем....
Есть заказ на АСУ ТП..
Смысл в следующем: есть 4 силоса с разной по качеству мукой...в процессе производства необходимо с помощью шнекового питателя их в разных пропорциях ссыпать в промежуточный бункер, откуда одним шнеком смесь подается в бункер дозирования...
Планирую на каждый шнек по ПЧ.
Вопрос: насколько реально задавать эти пропорции с учетом производительности шнеков?
И так же возникнет проблемка (предвижу) с количеством в каждом питателе в зависимости от высоты муки в силосе...
Это пока все на уровне проектов, подбора оборудования... Может предложить клиенту веса на каждый силос отдельно? и уж потом с них в общую емкость , а с нее в бункер дозирования? Или же поочередное взвешивание компонентов?


Делали нечто подобное для БРУ. Только два силоса и два шнека. Ставили промежуточный весовой бункер. Шнеки питали от ПЧ (запас по мощности ПЧ необходим либо надо ставить энкодер). Дозирование делали по очереди. Благо производительности и времени хватало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 28.10.2013, 16:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(serge197a @ 28.10.2013, 12:41) *
не провернет ПЧ шнек на малых скоростях.
Нужно взвешивать.


А это смотря какой ПЧ и как его приляпать. Ежели с умом то провернет. Мы на станках механизмы подачи делали. Так там при номинальном моменте (причем момент нагрузки менялся) удавалось добиться стабильной скорости в 9об/мин у двигателя 1500об/мин.

Цитата(and @ 27.10.2013, 22:03) *
А там не получится, что с конвейера раньше ссыпаться начнёт, чем полная доза наберётся?


Не получиться. Планирую установить по краям конвейера датчики наличия материала на ленте. Проверено работают отлично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 28.10.2013, 16:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(Kotlovoy @ 27.10.2013, 22:05) *
0,05% от 1250 кг это 0,625 кг. Как вы хотите получить погрешность 0,5 кг, даже без учёта погрешности датчиков, калибровки и т.п.? И ещё - взвешивание или дозирование? Если дозирование, то погрешность возрастёт очень сильно из-за динамики, инерции механизмов (отсечка клапанов, или что там у вас?), вибрации, неравномерности подачи материала. Избежать этих погрешностей можно только остановкой конвейера перед достижением веса и довешиванием в статике. Но погрешности от неравномерности подачи и инерции механизма отсечки подачи не избежать. Ещё придётся продумывать алгоритм обработки порций с перевесом и недовесом, куда их девать. А они неизбежно будут.
Ещё на чём-нибудь подобном http://flintec.chel.ru/files/7/FT-13.pdf
http://flintec.chel.ru/files/ft13.doc
попробовать...
Нелинейность и температурный коэффициент в пределах 0,0015 %FS; ≤ 2 ppm/oC


Спасибо за ссылки. Заинтресовало оборудование, но для другого проекта.

Измерение веса будет в статике, точнее на очень малой скорости ленты, пока материал не дойдет до датчика обнаружения. Псле надо будет опорожнить конвейер,и если понадобиться досыпать дозу. Про динамику я заказчику объяснял, но он не умолим.

С интеграторами все ясно. А вот почему про конструкцию датчиков никто ни чего не сказал. Я уже сам понимамаю что не получиться МДП 0,5кг (в принципе и раньше догадывался на основании своего опыта). Но хотябы приблизиться к желаемому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 28.10.2013, 16:47
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Видимо не все ссылки были изучены cool.gif При дискретизации диапазона 2 000 кг в 500 000 точек получается 0.004 кг на деление. Даже если до 100 000 точек диапазона индикации будет 0.02 кг на дискрету. Чем не устраивает?
Проблемы будут с самим процессом дозирования и с очисткой конвейера. В тех весовых терминалах, на которые была дана ссылка, есть выходы грубого и точного дозирования. Оборудование специально заточено под технологические процессы взвешивания.

Сообщение отредактировал AVFRZN - 28.10.2013, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 28.10.2013, 19:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Какие 500000? 16 бит-это 65 535. Но вопоос даже не в этом, а как попасть в точность при дребезге движения и инерционности при дозировании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 28.10.2013, 19:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(AVFRZN @ 28.10.2013, 19:47) *
Видимо не все ссылки были изучены cool.gif При дискретизации диапазона 2 000 кг в 500 000 точек получается 0.004 кг на деление. Даже если до 100 000 точек диапазона индикации будет 0.02 кг на дискрету. Чем не устраивает?
Проблемы будут с самим процессом дозирования и с очисткой конвейера. В тех весовых терминалах, на которые была дана ссылка, есть выходы грубого и точного дозирования. Оборудование специально заточено под технологические процессы взвешивания.


Интеграторы устраивают всем! В том числе и Siwarex на котором мы сделали кучу проектов(немного преувеличил - кучку проектов rolleyes.gif ) . Но то типовое решение, которое нами отработано для подобных дозаторов не имеет необходимой в данном случае точности именно из за датчиков и их механического крепления (если не считать движения ленты).

Поэтому я просил поделиться опытом с ацентом на датчики и конструкцией их установки. Типовое решение которое мы применяем это четыре датчиа типа шайба по углам конвейера. В зависимости от обвязки конвейер либо подвешен на тягах, либо стоит на этих датчиках и до сего дня эта конструкция удовлетворяла всем нашим требованиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 28.10.2013, 23:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Параллелограмы с подвеской и S тип почти не видят боковые вибрации.
конструкция весов и их фундамент имеют очень большое значение, вибрация от соседних механизмов не позволит точно определить момент успокоения, и естественно вес с максимальной точностью.
конструкция силосов и отсутствие вентиляции в весовом бункере и силосе, очень много народу в тупик поставили.

Есть такая бумажка.
ДОЗАТОРЫ ВЕСОВЫЕ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ, МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
Очень помогла в своё время при споре с пожилым и "грамотным" технологом. Прикол ещё в том что суммарная погрешность благодаря алгоритму, стремилось к нулю, причём никакой корректировки дозы небыло.
Цитата(Vitaliy_asep @ 26.10.2013, 22:25) *
Необходимая точность 0,5кг.

Вы какую точность имеете ввиду? точность дозирования, взвешивания, среднюю точность за десяток отвесов?
или ещё что то? И вы уже договорились как будете проверять эту точность?

Сообщение отредактировал Олег_ - 28.10.2013, 23:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 28.10.2013, 23:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата(Ludvig @ 27.10.2013, 20:01) *
Все просто. Нагрузка умноженная на скорость, получается производительность. В единицу времени - доза. Если с тензометрией никаких проблем, то измерение скорости ленты мозг попарит.

Если после прочтения умных книжек про этот способ дозирования, эти книжки потом сжечь и почесать репу...
Скорость в формуле тут нафиг не нужна. Если датчик который стоит на ленте импульсный?
Один импульс допустим сантиметр, между импульсами какое то время, (наверно от скорости ленты зависит). Как не крути, расстояние за время это скорость. Теперь немного напрячься, и перекроить формулы из умных книжек, выкинув время и скорость из этой формулы. т.е. просто интегрировать по импульсам с датчика.

Сообщение отредактировал Олег_ - 28.10.2013, 23:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 29.10.2013, 5:32
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(Олег_ @ 29.10.2013, 2:11) *
Параллелограмы с подвеской и S тип почти не видят боковые вибрации.
конструкция весов и их фундамент имеют очень большое значение, вибрация от соседних механизмов не позволит точно определить момент успокоения, и естественно вес с максимальной точностью.
конструкция силосов и отсутствие вентиляции в весовом бункере и силосе, очень много народу в тупик поставили.

Есть такая бумажка.
ДОЗАТОРЫ ВЕСОВЫЕ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ, МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
Очень помогла в своё время при споре с пожилым и "грамотным" технологом. Прикол ещё в том что суммарная погрешность благодаря алгоритму, стремилось к нулю, причём никакой корректировки дозы небыло.

Вы какую точность имеете ввиду? точность дозирования, взвешивания, среднюю точность за десяток отвесов?
или ещё что то? И вы уже договорились как будете проверять эту точность?


Спасибо! Интересное решение. Надо над ним подумать.

Точость дозирования одного компонента не должна превышать +-0,5кг (всего их два).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulagin
сообщение 29.10.2013, 15:37
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 15.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 56817



Погрешность лучше 0.25% от ВПИ вы не получите даже со стационарным бункером и полноценным весовым терминалом, с нормально организованной подачей и выгрузкой, с отсутствием жестких трубопроводов и т.п. С транспортерными весами 2% от ВПИ и не лучше, причин масса и они в основном связаны с механическими связями, вибрациями и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.10.2013, 19:12
Сообщение #28





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Получите. Но конвейер не весовой. Бункер (бункеры) стоят вдоль конвейера и учитывается давление падающего потока, вес продукта еще не долетевшего до поверхности и дискретность подачи конвейера. Т.е. с досыпкой, как в аптеке. Нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 30.10.2013, 6:30
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Спасибо всем за ответы! Я уже понял что дозировать материал таким способом с точностью +-0,5кг не получится. Тем более там стоят качающиеся питатели (заказчик долго молчал по этому поводу).

НО! Раз уж тема открыта может поделитесь опытом кто какие датчики применяет и как их устанавливает на различные механизмы.

Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 30.10.2013, 6:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 30.10.2013, 13:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Vitaliy_asep @ 26.10.2013, 22:25) *
Здраствуйте господа!

К нам обратился заказчик с бросьбой сделать систему дозирования на базе конвейера подвешанного (или установленного) на тензадатчики. Вес пустого конвейера 1000кг. Вес полезного груза 250кг (максимальный вес одной дозы). Необходимая точность 0,5кг.
Длина конвейера 5м. Над конвейером установлены два питателя с разными материалами фракцией не более 30мм. Подача питателей регулируется. Для того что бы набрать полную дозу конвейер нужно прокрутить (конвейер реверсивный).

Возможна ли такая точность и на датчиках какого типа?

P.S.

У нас был опыт подобных дозаторов, но там был конвейер массой не более 500кг при том же полезном грузе (250-300кг) и требования к точности +-1кг.

Если конвеер не непрерывной подачи, то скорее всего можно сделать. Точность в 500 делений не очень высокая. Хотя сама технологическая схама питатели на конвеер, а он куда то сбрасывает, скажем так непревычна. Дешевле реализовать на базе бункера с разгрузочным шибером.

Цитата(serge197a @ 27.10.2013, 18:10) *
Там хитрого ничего нет.
Да и проверить очень проблематично.
Как Ваш заказчик собирается доказывать Вам превышение погрешности?

Точность можно посчитать, в теории, по разрядности используемого ЦАП в преобразователе.
Обычно 10-14 бит.
Но фактически ПИД будет давать основную погрешность.

В весовом дозировании ПИД регуляторы не применяються.

Цитата(Ludvig @ 27.10.2013, 20:01) *
Все просто. Нагрузка умноженная на скорость, получается производительность. В единицу времени - доза. Если с тензометрией никаких проблем, то измерение скорости ленты мозг попарит. Как ни странно. Вообще-то всегда отвешивают в бункер. Причем бывает и в несколько доз для разных компонентов. Лента вам мозг вынесет.
Только когда допустимая погрешность превышает 1%, тогда можно вешать с ленты.

Солидарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных