куда в схему включить циркуляционный насос?, до- или после пластинчатого теплообменника? |
|
|
|
29.10.2013, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85251

|
Уважаемые коллеги, на объекте увидел схему (см. рисунок, нижний вариант). Циркуляционный насос заставляет воду из реки подниматься и обогревать внешний теплообменник геотермального теплового насоса. При этом теплообменник часто замерзает. Очевидно, расход воды из реки недостаточен. Спасет ли ситуацию, если мы поставим насос до теплообменника (см.рисунок, верхний вариант)? Как мне думается, NPSH насоса не выдержан и его производительность ниже расчетной. Есть ли у кого-нибудь мысли, как оценить, на сколько возрастет расход, если дросселирование насоса на всасе, создаваемое теплообменником, убрать ?
_______________________________.pdf ( 5,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 332
Сообщение отредактировал leonid85 - 29.10.2013, 16:26
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
29.10.2013, 16:25
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
вы их не перепутали местами?
|
|
|
|
|
29.10.2013, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85251

|
сейчас уже правильно расположил
|
|
|
|
|
29.10.2013, 16:32
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
А какой сейчас расход фактический и какой расчетный
|
|
|
|
|
29.10.2013, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85251

|
расчетный 6 куб.м./ч, а фактический 1,5 куб.м./ч
|
|
|
|
|
30.10.2013, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176

|
Цитата(leonid85 @ 29.10.2013, 17:22)  Уважаемые коллеги, на объекте увидел схему (см. рисунок, нижний вариант). Циркуляционный насос заставляет воду из реки подниматься и обогревать внешний теплообменник геотермального теплового насоса. При этом теплообменник часто замерзает. Очевидно, расход воды из реки недостаточен. Спасет ли ситуацию, если мы поставим насос до теплообменника (см.рисунок, верхний вариант)? Как мне думается, NPSH насоса не выдержан и его производительность ниже расчетной. Есть ли у кого-нибудь мысли, как оценить, на сколько возрастет расход, если дросселирование насоса на всасе, создаваемое теплообменником, убрать ?
_______________________________.pdf ( 5,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 332Все зависит от характеристики насоса, посмотрите на свой насос характеристику его всаса при таком расходе, увидите какой создается всас, а потом сопоставьте этот всас с напором на нагнетающем патрубке и увидите.
|
|
|
|
|
30.10.2013, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85251

|
Уважаемый коллега, прикладываю кривую этого насоса. Насколько я могу понять, минимальное давление на всасе не должно быть менее 2,5 м.в.ст., но это требование производителя уже изначально нарушено, поскольку уровень насоса выше уровня воды.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
30.10.2013, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(leonid85 @ 29.10.2013, 16:38)  расчетный 6 куб.м./ч, а фактический 1,5 куб.м./ч Скорее всего имется кавитация на всасе из-за низкого напора на всасе. 1.Насос должен быть установлен перед ТО. 2. Предложите заглубить насос поместив его, например, в герметичную гильзу(бочка и пр.). Вот и пост 7 доказывает сказанное.
Сообщение отредактировал KGP1 - 30.10.2013, 8:48
|
|
|
|
|
30.10.2013, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
заглубляй не заглубляй, а зимой все равно процентов на 99 работать не будет (я про всю систему). Ну или недолго. 1% это на чудо.
Сообщение отредактировал v-david - 30.10.2013, 12:42
|
|
|
|
|
30.10.2013, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(leonid85 @ 29.10.2013, 16:38)  расчетный 6 куб.м./ч, а фактический 1,5 куб.м./ч 1. А сколько м.в.ст. при этом расходе падает на ТО?
|
|
|
|
|
30.10.2013, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85251

|
на теплообменнике падает 0,5 метров (расчетное значение). Еще перед теплообменником стоит сетчатый фильтр. На нем (согласно расчетам) теряется 3 м.в.ст. Таким образом, циркуляционный насос работает почти как вакуумный насос Цитата(v-david @ 30.10.2013, 13:41)  заглубляй не заглубляй, а зимой все равно процентов на 99 работать не будет (я про всю систему). Ну или недолго. 1% это на чудо. Почему так мрачно? Мне кажется, если по уму переделать, то должно хорошо работать
|
|
|
|
|
30.10.2013, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Странно как-то получается. Факт. расход 1,5м3/ч, а падение на фильтре и ТО 3,5м - как при расчетном 6м3/ч. Поясните плз.
Если заглубить ниже промерзания, то должно работать и зимой.
Сообщение отредактировал KGP1 - 30.10.2013, 14:21
|
|
|
|
|
30.10.2013, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
качать может и будет, тепла не будет. Там в скобочках было (я про всю систему). А почему? да наверное по опыту.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|