Топливная продуктовая насосная станция |
|
|
|
30.10.2013, 10:51
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156

|
Добрый день! Имеется продуктовая насосная станция, которая перекачиват топливо (реактивное топливо) от сливоналивной эстакады в резервуары и обратно. На объекте происходит только хранение и отпуск топлива. Непосредственно в помещении с насосами (категория А) имеется приямок 0,5х0,5х0,6(h) м. Согласно ВСН 21-77 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ" п.3.16. Для приямков глубиной более 0,5 м, расположенных в помещениях с производствами категорий А, Б, в которых присутствуют газы или пары тяжелее воздуха, предусматривать приточную вентиляцию. Есть ПБ 09-560-03 "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ" в котором про это ни слова не говорится. Вопросы следующие: 1. Распространяется ли действие ВСН 21-77 на данный объект? 2. Я склоняюсь к тому что вентиляцию приямка делать нужно (возможно скопление взрывоопасных паров), но присоединить к существующей приточке патрубок на приямок - нет возможности. Можно ли сделать приток в приямок с забором воздуха непосредственно из помещения? Какой расход воздуха на приямок(кратность)? 3. Если можно сделать приток в приямок с забором воздуха непосредственно из помещения, то встает вопрос с размещением вентилятора: - согласно ВСН 21-77 п.11.2. Оборудование приточных систем располагать, как правило, в венткамерах. Размещать оборудование приточных систем снаружи допускается в исключительных случаях при невозможности устройства приточной венткамеры. Воздухозаборную трубу и вентилятор размещать снаружи здания в зоне, исключающей возможность подсоса взрывоопасных и вредных паров и газов. Оборудование приточных систем, расположенное в венткамерах и снаружи, принимать в нормальном исполнении, кроме случаев, указанных в п. 11.5 настоящей Инструкции.
Прошу помочь разобраться в данном вопросе, если не увидел ранее созданную тему с такими вопросами - прошу указать, если есть ссылки на другую нормативную документацию по теме - буду рад!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 4)
|
30.10.2013, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
СП60.13330.2012 - по сути, главный документ по вентиляции для всех видов зданий, говорит: 7.1.8 Приточно-вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию следует предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или аэрозоли плотностью более плотности воздуха. 7.2.21 Для вентиляции приямков глубиной 0,5 м и более и смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или аэрозоли с плотностью более плотности воздуха, допускается использовать системы общеобменной механической вентиляции этих помещений.
Если вы будете забирать воздух из помещения, у вас получится рециркуляция, которая запрещена в такого рода помещениях. 7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается: а) из помещений, в которых расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности; б) из помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные органом санитарно-эпидемиологического надзора, или резко выраженные неприятные запахи; в) из помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателя, если перед воздухонагревателем не предусмотрена очистка воздуха; г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей); д) из лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, в которых могут производиться работы с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями; е) из помещений категорий В1-В4, в которых выделяются горючие пыли и аэрозоли; ж) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом; и) из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом; к) из тамбур-шлюзов.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.10.2013, 15:49
|
|
|
|
|
31.10.2013, 13:16
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156

|
Большое спасибо! Вроде разобрался - буду делать отдельной системой приток в приямок, приточку в обычном исполнении размещу на улице. Остался один вопрос - сколько воздуха подать в приямок? Подскажите пожалуйста где можно посмотреть.
|
|
|
|
|
31.10.2013, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(rub@xel @ 31.10.2013, 13:16)  Большое спасибо! Вроде разобрался - буду делать отдельной системой приток в приямок, приточку в обычном исполнении размещу на улице. Остался один вопрос - сколько воздуха подать в приямок? Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. Можно взять по аналогии с автомобильным ВСН01-89, hо там про смотровые ямы с людьми. что-то 10 крат или 12. Или, как обычно, потрясти технологов на предмет задания.
|
|
|
|
|
31.10.2013, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156

|
В ВСН 01-89 требют 10 крат, но меня смущает что расход получится L=10кр.Х(0,5х0,5х0,6м)=1,5 м3/ч (комары больше надышат). Технологов хоть обтрясись - к сожалению.
Думается мне - нужно сделать приток кубов 60. Кратность 400 об./ч кажется заоблачной, но если реально посмотреть - то не очень то и много (по 1 м3/мин). Тем более целая отдельная приточная система с расходом 1,5 м3/ч... ну как-то в голове не укладывается.
Еще раз большое спасибо!!!
|
|
|
|
|
  |