Прибор отопления в шкафу, СП 1.13130.2009 |
|
|
|
30.10.2013, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Здравствуйте. Пришел вопрос от эксперта по поводу: "Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций"( п 4.4.4 ). То есть получается мне сейчас любой прибор или стояк отопления нужно прятать в шкаф? И вот у меня вопрос - нафига это надо? Может кто-то сталкивался с этим и поможет мне понять глубинный смысл этой нормы?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
30.10.2013, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Расставить знаки препинания бы верно. "Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления. Трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. ....
|
|
|
|
|
30.10.2013, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(Kult_Ra @ 30.10.2013, 14:55)  Расставить знаки препинания бы верно. "Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления. Трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. .... Из текста документа прям копировал, все так как написал
Сообщение отредактировал Norb - 30.10.2013, 16:11
|
|
|
|
|
30.10.2013, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Текст-то смотрел. Глупость явная написана. Наверное, сочинял иностранец. Со "знаками" проблема, да и слов не хватает.
|
|
|
|
|
30.10.2013, 17:37
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Не получается - вещать можно выше чем 2,2 метра без шкафов, а вот если ниже тогда в нишах или в шкафах, но тоже в нишах.
|
|
|
|
|
30.10.2013, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Так и надо было слова втыкать про не загромождать проход - ниша или выше. ОП в шкафу и без вентилятора допустимо только вместе с автором тех слов про "эвакуационные пути и проходы".
|
|
|
|
|
30.10.2013, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(Kult_Ra @ 30.10.2013, 17:27)  Текст-то смотрел. Глупость явная написана. Наверное, сочинял иностранец. Со "знаками" проблема, да и слов не хватает. Текст смотрел, раз 20 перечитал (глазам не поверил). Сначала мы тоже тут все посмеялись над этим замечанием, открыли СП в техэксперте и стало не смешно  . Мы то тоже считаем, что это дурдом но вот эксперту то чего я буду доказывать? Там прямо написано про шкафы в незадымляемых клетках, во всех остальных можно на 2,2 метра. А у меня незадымляемая. Цитата(Composter @ 30.10.2013, 20:30)  ну эта фраза распространяется только на незадымляемые лестничные клетки.я так понимаю если есть окна на лестничной то она уже не относится к классу Н. странно посмотрел 2 ссылки http://rba.okrlib.ru/files/rba_dok/sp_201_13130_2009.pdf и http://www.pogaranet.ru/qa/729.html там нет такой фразы Техэксперт мне вещает, что это было какое-то изменение №1 от 2010 года. Ну кто ж такое пишет в этих СП?
|
|
|
|
|
31.10.2013, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну значит ставьте под лестницу 1-2 кпвк .
|
|
|
|
|
31.10.2013, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(Composter @ 31.10.2013, 9:17)  ну значит ставьте под лестницу 1-2 кпвк . Но и их надо во встроенные шкафы запихивать получается))
|
|
|
|
|
31.10.2013, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
зачем? там же вроде написано "Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств." Тем более пространство под маршем лестничной клетки не является путем эвакуации.
|
|
|
|
|
31.10.2013, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(Composter @ 31.10.2013, 11:51)  зачем? там же вроде написано "Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств." Тем более пространство под маршем лестничной клетки не является путем эвакуации. Ну а дальше-то четко написано, что приборы надо устанавливать в шкафах если они "внутри незадымляемых лестничных клеток". А под маршем это тоже внутри клетки.
|
|
|
|
|
5.11.2013, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Так написано же, что в незадымляемых отопление вообще можно не делать. Ну будет там +8С зимой, ну и что? Учтите это в смежных помещениях.
|
|
|
|
|
3.12.2013, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 193766

|
Цитата предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения А как они хотят их поджигать? с водичкой внутри7
|
|
|
|
|
4.12.2013, 13:34
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Цитата(Norb @ 30.10.2013, 15:21)  Может кто-то сталкивался с этим и поможет мне понять глубинный смысл этой нормы? если перефразировать вопрос о квантовой физике: shut up and draw
|
|
|
|
|
  |