Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> проект вк
Tanechka
сообщение 30.10.2013, 21:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 24091



оцените пожалуйста проект вк, на сколько он плох
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________7.pdf ( 930,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1057
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
andrey R
сообщение 30.10.2013, 21:43
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так вот они какие, экологические инновации smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanechka
сообщение 30.10.2013, 22:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 24091



в смысле? Андрей покритикуйте проект очень нужна ваша оценка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.10.2013, 22:04
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мозги к ночи уже не работают, три дня на семинаре талдычил про канализацию smile.gif
Ну увидел в проекте кухню, водоподготовку и что после септика. Скважина с насосом просто обозначена, подробностей нет.
Аксонометрии смотреть подробно не стал, мож чего другие коллеги скажут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanechka
сообщение 30.10.2013, 22:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 24091



Андрей, что-то никто не хочет помочь осознать ошибки, не могли бы вы завтра посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 31.10.2013, 12:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Полотенцесушители будут электрические (просто нет на схеме вашей)?
Трубу полипропиленовую PN10 на горячую воду не айс - тут на форуме обсуждали (разные мнения правда были).
Всякие стиральные и посудомоечные машины - не будет разве?
Отметок (трубопроводов) нет.
Манжеты противопожарные на канализацию.
Выпуск К1 из здания - с южной стороны (чтоб не городить лишние повороты на внутридворовой сети)! Или не получается?
Вода из скважины прямо к потребителю. Точно не будет никаких фильтров?

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 31.10.2013, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lokifire
сообщение 2.11.2013, 15:26
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.9.2010
Пользователь №: 72117



Нарисовано, конечно, красиво!
Не буду повторять то, что уже писали другие!
1. Где профиль внутредворовых сетей канализации и водопровода?
2. От скважины до ввода лучше 2 нитки вместо 1. Если что-нибудь случится - люди без воды сидеть будут?!
3. Где водомерные узлы?
4. Гидравлический расчет точно правильно сделали - просто к умывальнику подходит труба диаметром 20, это многовато, обычно 15, а то и 10!
5.У вас принята теплоизоляция труб холодного и горячего водоснабжения - для каких целей?Полипропилен имеет низкую удельную теплопроводность. Если хотите изолировать все-таки, то изолируйте только Т3-Т4!
6.Зачем футляр на внутридворовой канализации? Также соглашусь, что место выпуска выбрано неудачно. Септик надо запроектировать или подобрать готовый.
Насчет отметок трубопроводов и привязок уже писали.
Если будут вопросы - обращайтесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.1.2014, 10:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



может и поздно.....но кто ставит вентили перед смесителем для ванны и душа и как это выглядит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 17:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных