Гость_SSet_*
сообщение 19.4.2005, 21:32
Сообщение #1





Guest Forum






Новая Дайкин'овская система VRV II предполагает возможность установки наружного блока в помещении unsure.gif с организацией воздухообмена спомощью воздуховода на стороне выброса и приточной решётки на фасаде (для этого распологаемый напор вентилятора увеличили до 60 Па).
Но возникает ряд вопросов:
-как будет работать система, если живое сечение решётки меньше требуемого?
для 8-й модели (22.5 кВт) номинальный расход 9000 м3/ч, а это 0.5 м2 при 5 м/с, а если надо 100 кВт...
-если не устраивается специальное помещение (типа венкамеры с гермитичной дверью), а используется, например, чердак или "карман" крыши, за стеной которого жилое помещение, как организовать защиту "венткамеры" и смежного помещения от осадков и холода? Устанавливать автоматические жалюзи с подогревом!?! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Гость_SSet_*
сообщение 21.4.2005, 0:10
Сообщение #2





Guest Forum






Никто не устанавливал VRV? blink.gif Или тема не "интересная"?
Ну, может, поделитесь какими-нибудь соображениями на этот счёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 21.4.2005, 9:29
Сообщение #3





Guest Forum






По-хорошему Вам лучше сходить на обучающий семинар в фирме "Daikin-Daichi". Они регулярно проводятся, как только набирается аудитория. Причем семинары бесплатные.
Ваш случай не только "для новой Дайкин'овской системы VRV II", это было и для других систем.
Отвечу на вопросы:
1 при уменьшение живого сечения у блока снизиться холодопроизводительность, к.т. он будет хуже охлаждаться
2 требования к месту установки наружных блоков хорошо расписаны в технической документации, которую можно бесплатно получить у производителя.
3 утеплять/не утеплять, ставить клапан/не ставить - все это ваше проектное решение и зависит от ситуации, на данный вопрос нет универсального ответа.
4 организовать защиту от шума и холода возможно обычной обшивкой стены звукотеплоизолирующим материалом, например минватой.
unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DoC_*
сообщение 1.8.2005, 16:20
Сообщение #4





Guest Forum






очень интересная тема. работая в одной крупной конторе, столкнулись с такой же проблемой, только наружные блои VRV (первые) также установили в закрытом пространстве - в подвале. представляете 2 блока по 28 кВт в маленьком закрытом помещении? решили проблему следующим образом: приток через шахту (она оказалась ненужной)-> наружные блоки нижняяя часть-> вытяжка теплого воздуха из верхней части-> вертикальный канал. расход воздуха ~20000 кубов. вроде работает. в любом случае следует учесть, что количество необходимого воздуха в каждый момент времени различно, вентилятор на наружном блоке работает в многоступенчатом режиме то повышая обороты то понижая. вентилятор следует подбирать на максимальную работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных