Подогрев испарителя при работе сплита "на тепло", успешно греем улицу |
|
|
|
1.11.2013, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
В мозгах ЗАКов плотно засело мнение, что кондиционер при установке зимнего комплекта может работать круглый год, т.е. зимой им можно греться... Ёжику-то понятно, что регулятор давления конденсации, для работы на холод. Но манагеры и ЗАКи - не ежики. Короче - классика - ужжжасно энергоэффективный ТЭН в наружный блок - и все счастливы: поставщик, монтажник и чубайсята получают кучу денег, ЗАК - греется кондиционером зимой. Я "мозги сломал на части и извилины заплел"(с) пытаясь "ну хотя бы уменьшить получаемое зло": Обычно в наружку ставят ТЭН с термостатом и ага. Но в хороший мороз все что нагрел ТЭН сдует вентилятор. Как правильно установить (понять, поймать, расчитать) момент отключения вентилятора наружного блока?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
Гость_Iroha_*
|
1.11.2013, 9:58
|
Guest Forum

|
Что то новое.
|
|
|
|
|
1.11.2013, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Iroha @ 1.11.2013, 9:58)  Что то новое. Когда будете пинать меня за "новшество" ногами не бейте в голову - я ею кушаю.
|
|
|
|
|
1.11.2013, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(vsklokoch @ 1.11.2013, 10:55)  Обычно в наружку ставят ТЭН с термостатом и ага. Но в хороший мороз все что нагрел ТЭН сдует вентилятор. Как правильно установить (понять, поймать, расчитать) момент отключения вентилятора наружного блока? Здесь, в рамках АВОК я читал вебинар - он должен быть в архивах, там подробно рассматривал эту тему. самостоятельная установка ТЭН а наружный блок эффекта не даст - эксперименты проводились 3 года, опыт "убийства" кондиционеров получен колоссальный. Лучше научитесь продавать тепловые насосы заводского производства - там решены все проблемы, которыми Вы интересуетесь. Михаил
|
|
|
|
|
1.11.2013, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(kord @ 1.11.2013, 10:40)  Здесь, в рамках АВОК я читал вебинар - он должен быть в архивах, там подробно рассматривал эту тему. Здорово, спасибо, обязательно порою. Цитата(kord @ 1.11.2013, 10:40)  Лучше научитесь продавать тепловые насосы заводского производства - там решены все проблемы, которыми Вы интересуетесь. Михаил Я сам в такой блудняк уже стараюсь не ввязываться и мой ЗАК всегда предупрежден о последствиях. Тут партнеры вписались, просят помочь (за деньги, конечно), вот и хочется сделать " ну хотя бы не втупую".
|
|
|
|
|
1.11.2013, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
в свое время я тоже экспериментировал с подобными вещами (на базе York'овских модулей). Работает он зимой, конечно, как умеет и главная проблема - обмерзание. Ее решил периодическим реверсом системы (на холод) с одновременным реверсом вентилятора наружного блока и понижением его оборотов. Года 4 работало, потом не знаю, потерял из виду.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
1.11.2013, 12:29
|
Guest Forum

|
Цитата(vsklokoch @ 1.11.2013, 12:55)  Предложите что нибудь вроде Зубодана.
|
|
|
|
|
3.11.2013, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(v-david @ 1.11.2013, 13:24)  ....с одновременным реверсом вентилятора наружного блока и понижением его оборотов. Года 4 работало, потом не знаю, потерял из виду. Не совсем понял, Бог с ним "как?", но главное зачем реверсировать вентилятор? Что касается оборотов, когда и насколько - это самое интересное.
|
|
|
|
|
3.11.2013, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Iroha @ 1.11.2013, 13:29)  Предложите что нибудь вроде Зубодана. Все что знаю вроде зубодана-это зубодан. Тут он не катит по условиям задачи. Рою архивы АВОКа. Пока не нашел.(не думаю, что про такое можно найти печатную инфу.)
|
|
|
|
|
3.11.2013, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(vsklokoch @ 3.11.2013, 17:32)  .. но главное зачем реверсировать вентилятор? Что касается оборотов, когда и насколько - это самое интересное. обмерзание идет "по ходу воздушного потока", если не реверсировать, то при оттайке "горячим газом" снаружи блока в нескольких миллиметрах от теплообменника, остается ледяной панцирь, мешающий проходу воздуха. Вот его и "сдувал", но только не на полных оборотах, а слегка.
|
|
|
|
|
4.11.2013, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(v-david @ 3.11.2013, 18:16)  обмерзание идет "по ходу воздушного потока", если не реверсировать, то при оттайке "горячим газом" снаружи блока в нескольких миллиметрах от теплообменника, остается ледяной панцирь, мешающий проходу воздуха. Вот его и "сдувал", но только не на полных оборотах, а слегка. Круто. Будем учитывать.
|
|
|
|
|
11.11.2013, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(kord @ 1.11.2013, 11:40)  Здесь, в рамках АВОК я читал вебинар - он должен быть в архивах, там подробно рассматривал эту тему. Так ничего не нашел. Буду вентилятор наружки отключать термостатом. Понаблюдаю, померяю. Определю температуру выключения.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 11.11.2013, 11:49
|
|
|
|
|
11.11.2013, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
в чем проблема то? на тепло наружке стоит капилярка, ставите вместо трв на кипение -45, ижекцию во всас, подогрев масла, подогрев и оотайку дренажа Цитата(vsklokoch @ 11.11.2013, 12:46)  Так ничего не нашел. Буду вентилятор наружки отключать термостатом. Понаблюдаю, померяю. Определю температуру выключения. про вентилятор бред, наоборот должен пахать, теплосъем нужен
|
|
|
|
|
11.11.2013, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(olg2004 @ 11.11.2013, 12:59)  в чем проблема то? на тепло наружке стоит капилярка, ставите вместо трв на кипение -45, ижекцию во всас, подогрев масла, подогрев и оотайку дренажа Я правильно понял - ТРВ вместо капиллярки, что позволит понизитть температуру кипения... Т. е. увеличиваем нагрузку на компрессор, так? Цитата(olg2004 @ 11.11.2013, 12:59)  про вентилятор бред, наоборот должен пахать, теплосъем нужен Тут и заковыка. Что больше тепла даст - ТЭН или продуваемый сквозь испаритель морозный воздух? (Ответ на поверхности, но меня каждый раз подклинивает...)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 11.11.2013, 12:37
|
|
|
|
|
11.11.2013, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(vsklokoch @ 11.11.2013, 13:31)  Тут и заковыка. Что больше тепла даст - ТЭН или продуваемый сквозь испаритель морозный воздух? (Ответ на поверхности, но меня каждый раз подклинивает...) вопрос в том, что тепловой насос потребляет 1 а выдает 3 а ТЭН? раз уж так хочется электричества то пожалуйста http://www.engholod.ru/?module=catalog&id=121есть еще всякие тадираны электры с тэнами смысла греть улицу нет Цитата(vsklokoch @ 11.11.2013, 13:31)  Я правильно понял - ТРВ вместо капиллярки, что позволит понизитть температуру кипения... Т. е. увеличиваем нагрузку на компрессор, так? с чего бы вдруг? просто на -45 он выдаст холода меньше чем на +1 а работа останется та же холодильники с оттайкой газом работают же
|
|
|
|
|
11.11.2013, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(olg2004 @ 11.11.2013, 13:39)  вопрос в том, что тепловой насос потребляет 1 а выдает 3 а ТЭН? раз уж так хочется электричества то пожалуйста http://www.engholod.ru/?module=catalog&id=121есть еще всякие тадираны электры с тэнами смысла греть улицу нет с чего бы вдруг? просто на -45 он выдаст холода меньше чем на +1 а работа останется та же холодильники с оттайкой газом работают же  ок. перевариваю
|
|
|
|
|
11.11.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
В, примерно, 2000ом были мрСлимы у кторых во внутряне(настенник) стоял тэн. А реверса холоильного контура не было ваще!
|
|
|
|
|
11.11.2013, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(olg2004 @ 11.11.2013, 13:39)  с чего бы вдруг? Если капиллярка обеспечивает температуру кипения около -30, а ТРВ на -45, очевидно, что разряжение во втором случае в испарителе будет эээ...ближе к вакууму, т.е. ТРВ дает бОльшее сопротивление хладону чем капиллярка, отсюда и нагрузка на компрессор выше. Как-то так...
|
|
|
|
|
11.11.2013, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
капилляр ставили раньше, когда не было двунаправленных ТРВ (ЭРВ) и компрессоров с регулируемой производительностью. Ну и еще для удешевления. Сейчас в этом нет необходимости. Двунаправленные нужны для реализации реверса тепло-холод. А вообще принципиальным отличием воздушного теплового насоса от обычного сплита является "развитая" поверхность внешнего блока. Она раза в 3 больше обычной.
|
|
|
|
|
11.11.2013, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Поверхность внешнего блока вы имеете ввиду конденсатор в режиме охлаждения? И почему он больше в 3 раза?
|
|
|
|
|
12.11.2013, 0:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Для тепловых насосов как правило ведущий режим именно тепловой насос, так что то, что Вы назвали конденсаторов по определению есть испаритель (по умолчанию 4-хходовик без напряжения - режим теплового насоса). И только на реверсе он становится конденсатором. Не берусь утверждать, что так во всех моделях, но в логичных - так. Ну а чем больше поверхность, тем легче в холода "отбирать" тепло, это понятно. Минусом является повышенная склонность к оледенению, особенно в переходные периоды, дырочки маленькие, да еще и ламели зачастую перфорированные с продавливанием.
|
|
|
|
|
12.11.2013, 4:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Но ведь в обычных сплитах конденсатор ( внешний теплообменник) и так становится переразмеренным испарителем ( в режиме тепло) по отношению ко внутреннему теплообменнику. Поэтому ставят отделитель жидкости на сплитах с функцией теплового насоса, чтобы излишки фреона не попали в компрессор.
|
|
|
|
|
12.11.2013, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Насчет ОЖ все правильно, только наоборот. Его следует ставить потому, что внешний блок (обычного сплита) в режиме испарителя становится НЕдоразмеренным (физические размеры здесь не при чем, здесь главнее условия эксплуатации). Ну и конечно для того, чтобы избежать проблем при реверсировании машины (был конденсатор, стал испаритель - потекло). Но! хорошо бы запомнить, что ОЖ это не панацея, а возможный источник проблем с возвратом масла и тут надо быть очень осторожным, там действительно много ньюансов, от сеточки до дырочки.
|
|
|
|
|
12.11.2013, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(azamet @ 12.11.2013, 5:39)  Но ведь в обычных сплитах конденсатор ( внешний теплообменник) и так становится переразмеренным испарителем ( в режиме тепло) по отношению ко внутреннему теплообменнику. Поэтому ставят отделитель жидкости на сплитах с функцией теплового насоса, чтобы излишки фреона не попали в компрессор. В посте вижу противоречие: Вы говорите "переразмеренный испаритель" и "излишки жидкости..." Если испаритель переразмеренный, газ на выходе из теплообменника должен быть перегретый. Если я правильно понимаю, излишки жидкости могут появляться перед самым включением режима оттайки (т.е. обледение уже есть, но как бы не до конца...) olg2004 и v-david, спасибо за комменты. Окончательно пришло осознание, что за птица зубадан. Возвращаясь к теме: у меня, к сож., не стоит задача замены оборудования, ибо изначально мн,мн... скажем так, неграмотное ТЗ. В рамках задачи, не учитывая расход электричества, нужно заставить сплиты третьего сорта работать на тепло всю зиму и не умереть.
|
|
|
|
|
12.11.2013, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Я имел ввиду излишки жидкости появляются потом при включения на холод. Неправильно выразился. Так вы имели не физические размеры, а условия эксплуатации, тогда мне понятно.
|
|
|
|
|
20.11.2013, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(vsklokoch @ 11.11.2013, 20:56)  Если капиллярка обеспечивает температуру кипения около -30, а ТРВ на -45, очевидно, что разряжение во втором случае в испарителе будет эээ...ближе к вакууму, т.е. ТРВ дает бОльшее сопротивление хладону чем капиллярка, отсюда и нагрузка на компрессор выше. Как-то так... для компенсации таких эффектов ставят трв с разными дюзами, ижекцию жидкости во всас ну и экономайзер конечно
|
|
|
|
|
21.11.2013, 20:30
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(vsklokoch @ 12.11.2013, 9:04)  нужно заставить сплиты третьего сорта работать на тепло всю зиму и не умереть. Боюсь, что придётся израсходовать электричества больше, чем сплит третьего сорта даст тепла. Просто возьмите расход воздуха наружним блоком и прикиньте затраты энергии на его подогрев с -30С до -10С (или какой там порог у третьесортных?) Разумный путь здесь только один - электроконвекторы на стену, и переключаться на них в мороз.
|
|
|
|
|
26.11.2013, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Alex_ @ 21.11.2013, 20:30)  Боюсь, что придётся израсходовать электричества больше, чем сплит третьего сорта даст тепла. Очевидно Цитата(Alex_ @ 21.11.2013, 20:30)  Просто возьмите расход воздуха наружним блоком и прикиньте затраты энергии на его подогрев с -30С до -10С (или какой там порог у третьесортных?) Так и расчитал на 350 кубиков заложил 2,5 кВт. Цитата(Alex_ @ 21.11.2013, 20:30)  Разумный путь здесь только один - электроконвекторы на стену, и переключаться на них в мороз. Железно, но: "Нормальные герои всегда идут в обход..."(с). Всем спасибо. Дабы прочим было не повадно, добавлю комменты, когда кондеи начнут накрываться...
|
|
|
|
|
26.11.2013, 15:23
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(vsklokoch @ 26.11.2013, 15:20)  Так и расчитал на 350 кубиков заложил 2,5 кВт. Ничего не путаете? Расход воздуха наружним блоком в режиме обогрева у кондея тепловой мощностью 3 кВт около 1500 куб/час.
|
|
|
|
|
26.11.2013, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Alex_ @ 26.11.2013, 15:23)  Ничего не путаете?
Расход воздуха наружним блоком в режиме обогрева у кондея тепловой мощностью 3 кВт около 1500 куб/час. Вот спасибо. Задумался. Перепроверю.
|
|
|
|
|
  |