> Siemens Step 7 Basic\professional, Помогите разобраться с ПО
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 14:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899



Здравствуйте! Стоит задача программирования Siemens S7-1200. Железо заказано. Теперь нужно разобраться с ПО. Помогите!

1)Насколько я знаю, для программирования s7-1200 достаточно Step 7 Basic. Всегда думал, что Step 7 Basic, как и Step 7 MicroWin для s7-200 - бесплатно распространяемые, однако в прайсах дистрибьюторов обе эти позиции имеются. Так все же? Step 7 Basic - платная или нет???

2)Программируемый S7-1200 будет связываться со Скадой по ModBus RTU через коммуникационный модуль CM 1241 (RS485). Нужно ли какое-либо дополнительное ПО для этого?? (как например это нужно для Step 7 MicroWin при программировании s7-200)

3)Если Step 7 Basic все же платный, можно ли его потом апгрейдить до Step 7 Professional, не покупая лицензию на Prof по полной стоимости??

Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 44)
serge197a
сообщение 7.11.2013, 15:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Затея Ваша авантюрой попахивает.
1. Степ 7 платная.
2. Любую версию бесплатно можно найти в интернете.
3. Если у Вас матбас, то зачем выбрали S 1200?
Полно др. контроллеров, без этого гемороя.
4. Потребуется ОРС сервер. Для матбаса можно подобрать бесплатный
ОРС симес- тоже денег стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rancatto
сообщение 7.11.2013, 16:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Step 7 v11,v12 в составе тиа для 1200 бесплатный же, для старших контроллеров он уже денег стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 7.11.2013, 16:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



1. Платный 100%. Требуется лицензия.
2. Для конфигурирования CM1241 потребуется Step7 Basic (он так и так понадобится).
3. Апгрейд существует, называется Powerpack:
http://www.iadt.siemens.ru/assets/files/in...A_STEP7_V12.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.11.2013, 17:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Продолжение этой темы ? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90608
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 7.11.2013, 18:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(serge197a @ 7.11.2013, 18:24) *
Затея Ваша авантюрой попахивает.

3. Если у Вас матбас, то зачем выбрали S 1200?
Полно др. контроллеров, без этого гемороя.
4. Потребуется ОРС сервер. Для матбаса можно подобрать бесплатный
ОРС симес- тоже денег стоит.


1200 очень удобно стыкуется по modbus с Wincc без всякого OPC. Вообще все ПЛК Simatic c WinCC стыкуются без OPC

Лет 10 интегрирую Сименс на предприятиях и ни разу платного софта на комп не ставил. Все ключи можно скачать. Такое ощущение что Сименс их сам выкладывает. Софт покупаем только для самих заказчиков, что бы у них все было лицензионное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 18:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899



Да, продолжение, только решили 1200 вместо 300.



А если не WinCC, а другая скада, например Genesis32. Нужен OPC? Тогда какой и чего будет стоить?? В принципе необходимо в скаду по модбасу выкатить с десяток переменных и все!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.11.2013, 18:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 19:31) *
Да, продолжение, только решили 1200 вместо 300.
Понятно. 1200 уже лучше. Но, всё-таки, почему именно Сименс для такой простейшей задачи?
Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 19:31) *
А если не WinCC, а другая скада, например
Если не WinCC, то точно определитесь какая, быстрее ответ получите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 18:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899



Цитата(cauto @ 7.11.2013, 19:37) *
Понятно. 1200 уже лучше. Но, всё-таки, почему именно Сименс для такой простейшей задачи?

Ранее с siemens не сталкивались, начальство хочет с ним познакомиться на примере такой простой задачи, в будущем решать более серьезные задачи на siemens, тем более что прецеденты были к этому.

Цитата(cauto @ 7.11.2013, 19:37) *
Если не WinCC, то точно определитесь какая, быстрее ответ получите.

Хорошо, Genesis32.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 7.11.2013, 18:52
Сообщение #10





Guest Forum






Если это продолжение той темы о которой я думаю... Вам точно не нужен 1200 и TIA Portal, там достаточно было программируемого реле ОВЕН ПР-110 или Zelio, а Вы пытаетесь создать себе проблемы сопряженные с изучением серьезного софта, покупкой относительно недешевого контроллера, да еще и использования нестандартных схем коммуникации в своем проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.11.2013, 19:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 19:46) *
Хорошо, Genesis32.
Она у Вас уже есть? Если нет, то цены знаете? Как бы WinCC не дешевле вышла и без гемороя rolleyes.gif Тем более, что:
Цитата(Vitaliy_asep @ 7.11.2013, 19:21) *
Лет 10 интегрирую Сименс на предприятиях и ни разу платного софта на комп не ставил. Все ключи можно скачать. Такое ощущение что Сименс их сам выкладывает. Софт покупаем только для самих заказчиков, что бы у них все было лицензионное.


Цитата(wild @ 7.11.2013, 19:52) *
Вам точно не нужен 1200 и TIA Portal.
Не, ну если с целью "поиграться", почему нет?

Сообщение отредактировал cauto - 7.11.2013, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 19:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899



Цитата(cauto @ 7.11.2013, 20:10) *
Она у Вас уже есть? Если нет, то цены знаете? Как бы WinCC не дешевле вышла и без гемороя

Объект уже существует, Скада там стоит....99% что это genesis32....завтра уточню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.11.2013, 19:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 20:33) *
Объект уже существует, Скада там стоит....99% что это genesis32....завтра уточню.
И кто будет интегрировать Ваше оборудование в готовый проект SCADA? Судя по вопросам, Вы с Genesis работать не умеете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 19:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899



Цитата(cauto @ 7.11.2013, 20:46) *
И кто будет интегрировать Ваше оборудование в готовый проект SCADA? Судя по вопросам, Вы с Genesis работать не умеете?


У заказчика есть отдел диспетчеризации, они и будут заниматься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 7.11.2013, 19:59
Сообщение #15





Guest Forum






Genesis32 хорошая SCADA. Как на WinCC ключи в инете не валяются, а система лицензирования с клиентскими единицами и тегами... Надеюсь Ваши предшественники оставили Вам запас по тэгам, иначе дорого обойдется расширение.

Цитата(cauto @ 7.11.2013, 20:10) *
Не, ну если с целью "поиграться", почему нет?

Для поиграться хорошая тема контроллер S7-1500 в варианте стартер кита. Там в комплекте TIA Portal с триал лицензией и цена вкусная. Тем более S7-1200 точно не ровня трехсотке, а вот S7-1500 поинтересней будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.11.2013, 20:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 20:53) *
У заказчика есть отдел диспетчеризации, они и будут заниматься.
Так Вы с ними и пообщайтесь: смогут ли они связаться с Вашим контроллером по интерфейсу RS-485 (протокол ModBus RTU). А то может оказаться что на рабочей станции даже физического порта 485 нет.

Сообщение отредактировал cauto - 7.11.2013, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 20:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899



Цитата(cauto @ 7.11.2013, 21:11) *
Так Вы с ними и пообщайтесь: смогут ли они связаться с Вашим контроллером по интерфейсу RS-485 (протокол ModBus RTU). А то может оказаться что на рабочей станции даже физического порта 485 нет.

Безусловно. И все же не ясно два момента:
1) Так все таки Step 7 Basic (который предназначен для программирования только s7-1200) - платный или нет??
2) Нужен ли OPC-сервер для внедрения оборудования в genesis?? Если да то какой, платный он или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.11.2013, 20:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 21:18) *
1) Так все таки Step 7 Basic (который предназначен для программирования только s7-1200) - платный или нет??
Вот тут Вы получите абсолютно точный ответ: http://www.iadt.siemens.ru/contacts/11111/?r=4
Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 21:18) *
2) Нужен ли OPC-сервер для внедрения оборудования в genesis?? Если да то какой, платный он или нет?
По этому вопросу в отдел диспетчеризации заказчика. Там Вы тоже получите точный ответ какой OPC-сервер (если он нужен) они хотят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 7.11.2013, 20:30
Сообщение #19





Guest Forum






Судя по каталогу CA01
6ES7822-0AA01-0YA0
SIMATIC STEP 7 BASIC V11 ENGINEERING-SW.SINGLE LICENSE SW AND DOCU ON DVD. CLASS A. 6 LANGUAGES(GE.EN.IT.FR.SP.CN). EXECUTABLE UNDER WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT). FOR CONFIGURATION OF SIMATIC S7-1200. SIMATIC BASIC PANELS
316.94 EURO

Для Genesis32 нужен OPC. Какой зависит от архитектуры. Очень удобный OPC это Kepware OPC ServerEx около 1000 EURO за драйвер устройств.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 20:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899



cauto, wild будем общаться с заказчиком, дальше видно будет! Большое вам спасибо за помощь!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 7.11.2013, 20:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 992
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата
Вам точно не нужен 1200 и TIA Portal,

тольо сименс сертифицирован до гланд.только сименс де-юро и де-факто
признается о всем мире. супер саппорт... найс доку...овену и не снилось, который еще купить
умудриться нужно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.11.2013, 21:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Ka3ax @ 7.11.2013, 21:54) *
тольо сименс сертифицирован до гланд.только сименс де-юро и де-факто
признается о всем мире.
Ну давайте теперь везде и всегда только сименс использовать laugh.gif
Цитата(Ka3ax @ 7.11.2013, 21:54) *
овену и не снилось, который еще купить умудриться нужно..
А какие с этим проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rancatto
сообщение 7.11.2013, 21:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



насчет сименса не знаю, если такого требование заказчика ну и хорошая плюшка это "горячее резервирование", а так Allen Bradley и B&R только в путь летят, не хуже сименса. НА нем свет клином не сошелся, есть куча разных плк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 7.11.2013, 22:32
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Цитата(Vitaliy_asep @ 7.11.2013, 19:21) *
1200 очень удобно стыкуется по modbus с Wincc без всякого OPC. Вообще все ПЛК Simatic c WinCC стыкуются без OPC

Лет 10 интегрирую Сименс на предприятиях и ни разу платного софта на комп не ставил. Все ключи можно скачать. Такое ощущение что Сименс их сам выкладывает. Софт покупаем только для самих заказчиков, что бы у них все было лицензионное.

Так-то вопрос про скаду,....Внимательнее читаем...




Цитата(wild @ 7.11.2013, 20:59) *
Genesis32 хорошая SCADA. Как на WinCC ключи в инете не валяются, а система лицензирования с клиентскими единицами и тегами... Надеюсь Ваши предшественники оставили Вам запас по тэгам, иначе дорого обойдется расширение.


Для поиграться хорошая тема контроллер S7-1500 в варианте стартер кита. Там в комплекте TIA Portal с триал лицензией и цена вкусная. Тем более S7-1200 точно не ровня трехсотке, а вот S7-1500 поинтересней будет.



Не правда. Сименс позицианирует S1200, как прямую замену S300
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 7.11.2013, 22:43
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Вообще обычно оборудование подбирают под изученную среду программирования.

Для быстрого и исчерпывающего ответа на все ваши вопросы по сименсу рекомендую обратиться в тех поддержку сименса.
По моему мнению- это лучшая тех поддержка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 8.11.2013, 4:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Без лицензий на Step7 Basic и WinCC Basic вы сможете установить TIA Portal и даже его запустить, но при поптыке редактирования проектов ПЛК и панели система попросит ключик...

Цитата(serge197a @ 8.11.2013, 1:32) *
Сименс позицианирует S1200, как прямую замену S300

По коммуникационным возможностям - да, но не по объему памяти, быстродействию и количеству подключаемых модулей и количеству входов и выходов. Кто вообще сказал Вам такое? S7-1200 лишь частично покусился на области применения S7-300, которые не мог покрыть S7-200. И контроллеру S7-1200 удалось отхватить довольно весомый кусок. Те, кто продолжает по привычке тыкать в проекты серию S7-300, не думая - делают себе двойную засаду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 8.11.2013, 5:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 992
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата
Ну давайте теперь везде и всегда только сименс использовать

давйте! я просто указал на существенную разницу между контроллерами.
мне самому не нравится, что заказчик только о сименсе и знает.

Цитата
а так Allen Bradley и B&R только в путь летят

экзотика для клиентуры. abb знают еще.
наверное от локализации рынка зависит.
вашим ваше, нашим наше.




Цитата
. Те, кто продолжает по привычке тыкать в проекты серию S7-300, не думая - делают себе двойную засаду.

к сожалению 1200 не является заменой 300 того.
наверное 1500 й ближе к теме. у 1200го ни safety ни h-поддержки.

Сообщение отредактировал Ka3ax - 8.11.2013, 5:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 8.11.2013, 5:56
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



S7-1200 замена S7-200
S7-1500 замена S7-300

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 8.11.2013, 9:35
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Ka3ax @ 7.11.2013, 20:54) *
тольо сименс сертифицирован до гланд.только сименс де-юро и де-факто
признается о всем мире. супер саппорт... найс доку...овену и не снилось, который еще купить
умудриться нужно..

Некоторые задачи не требуют сертификации и саппорта, а ожидают прямых рук и холодной головы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 8.11.2013, 13:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Цитата(Сергей Долганов @ 8.11.2013, 6:56) *
S7-1200 замена S7-200
S7-1500 замена S7-300


В планах сименс постепенная замена линейки S200,300,400 на S1200 и S1500.
При этом каждая из новых моделей перекрывает задачи ранее решаемые на S300.

S1200 должен заменить S200 и S300.
S 1500 предлагается к использованию в системах, где ранее применялись S300 и S400.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 8.11.2013, 18:36
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(serge197a @ 8.11.2013, 16:54) *
S1200 должен заменить S200 и S300.
S 1500 предлагается к использованию в системах, где ранее применялись S300 и S400.

Так правильнее. Просто единицу слева прибавить - это и школьник может. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 8.11.2013, 21:23
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 992
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата
Некоторые задачи не требуют сертификации

дома, унитаз смывать.
а саппорт нужен начинающим. был и будет нужен.

Сообщение отредактировал Ka3ax - 8.11.2013, 21:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 10.11.2013, 8:49
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Ka3ax @ 8.11.2013, 21:23) *
дома, унитаз смывать.
а саппорт нужен начинающим. был и будет нужен.

Вы слишком далеки от реальности... Из сотен проектов в которых принимал участие сертификация требовалась в единицах, в остальных это формальный сбор бумажек осуществляемый службой логистики и закупок. Я Вас уверяю все какие нужно бумажки достаются и делаются на раз и мне как проектировщику даже не приходится этим заниматься, хватает специально обученных мальчиков. Сименс ровным счетом никаких преимуществ у нас в стране не имеет.
Программируемые реле Овен имеют необходимую документацию для применения на промышленных объектах в том числе опасных. Как они делают эти документы меня не касается.
Кроме того по опыту работы руководителем службы АСУТП металлургического завода, буду утверждать что S7-200 имеют крайне низкий уровень надежности. Многократно сталкивались с выходом из строя блоков питания CPU, с отказами релейных модулей вывода.

Сообщение отредактировал wild - 10.11.2013, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 10.11.2013, 13:14
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(wild @ 10.11.2013, 8:49) *
Вы слишком далеки от реальности...

Подписываемся под каждым словом.
От себя добавим: налаживали множество объектов с различным оборудованием, доменные печи с Аллен Бредли "четыре пятерки" в том числе; Сименсов - не перечесть, коммунхоз в том числе, потом коммунхоз же, но с Овнами...
Так вот, с точки зрения именно пуско-наладки: все эти ваши распиаренные промышленные бренды - на самом деле не так уж и хороши, как в рекламных проспектах написано.
Почему так?
Вот скажите, уважаемые соущербники, кто из вас, используя Виндовс, пользуется Интернет-эксплорером?
Да никто... Всё, что угодно, только не это...
А Сименсовскими "полупродуктами" - аж бегом...
А так ли хорош "Степ-7"??? Помним те мохнатые годы, когда "делали" линнии доотделки рельсов на "Степ-5", и "Трейсмода" рулила, педалировала и бибикала... А так ли она хороша? Да вот нет, не хороша, совсем не хороша...
И С-7 не так надежны, как хотелось бы...
Коммунхоз, которому чья-то фирма "делала" на С7-200 упрпавление-диспетчеризацию... Мы еще "допиливали" управление насосами на частотниках Сименс... Ни один объектовый шкаф управления уже не работает, 5лет - и всё.... Диспетчерский сервер ремонтировали и "подымали" своими руками, потом покупали(!) "Трейсмоду", долго и нудно допиливали рашпилем, и плевались от этой громоздкости и кривизны знаменитого платного софта...
Как бы аксиома: "любой бренд неистово выгоден в стране-производителе", чем дальше в лес - тем злее партизаны...
И вот, Овенские, сперва, ПЛК-100, потом, ПЛК-150, потом СПК-207... Софт бесплатный, открытые коды, открытые библиотеки, ОРС-сервер в КодеСис есть, хоть и кривоватый, но работает, собака...
Биометричемкое управление 45-тонным манипулятором кузнечного пресса? Лехххко!
Управление котельной со всеми мыслимыми и немыслимыми свистелками и перделками? Лехххко!
Управление гелиополями со стадом разнокалиберных частотников от "Ловары" до "Данфосса" - та не вопрос, никакой... Всё, что имеет хоть какой-то модбас - подтыкается к системе на-раз-два-три...
А почему? А софт такой... Свободный, ну как этот ваш сраный Линукс... Хреновые штатные стандартные библиотеки - нафиг их, свои процедуры управления портами - и поехали, и всё работает... СКАДА? Какая такая СКАДА? Это что, ругательство такое? Свой собственный "толстый" клиент на сервере, и "тонкие" клиенты" на рабочих станциях, на скорую руку написанные на "Делфи" - работает; не просто работает, а летает, при всём при том, что коммунхоз, и объектовое подключение И-нета - от WCDMA до "оптики"... Работоспособная система из говна и палок... За дешево. И не брендованная вовсе... Достали хакеры, сбивают систему с толку? Тоже не вопрос - Опен-ВРТ и туннелирование каждого контроллера... Всё решаемо, причем бесплатно...
Кто сказал, что Овны не сертифицированы для коммунхоза и котельных? Овенцы привезли правильные, годные сертификакты с голограммами, и на стол аккуратно сложили; это Украина, на минуточку, а Овен - российский, если шо...
Не хвалим Овен, не хвалим - да, в контроллерах полно уязвимостей, как аппаратных, так и программных, но... точно такие же уязвимости у брендовых железяк непростительны, а этот хлам легко "допиливается" прямо на объекте, не вынимая из шкафа, при помощи паяльника, бокорезов и газовой зажигалки... А если и сдохнет - так и выкинуть не жалко... Но не дохнет же, работает же...
Опять же - что в эксплуатации лучше - этот ваш насквозь китайский и-фон, или же точно в том же гараже на той же коленке собранный Леново, или там Асус??? )))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 10.11.2013, 15:57
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



ДА!! Человек про софт спросил, а тут такая баталия развернулась, причем немножко не по теме.

Качайте для своего 1200 TIAportal с любого трекера желательно посвежее. Ключи к нему найдете в архиве под названием sim ekb install 2013. Если погуглить то можно найти его без труда.

Если планируете всерьез заниматься Сиеменсом, то сначала поставьте Step 7 Версии 5,5, затем TIA для ПЛК и только потом для HMI.

Сименовские контроллеры неплохие и софт продуман, особенно TIA portal. Овну и др.бюджетным контроллерам до него как ВАЗу до BMW. Но так и цена от сюда. В общем для каждой задачи и кошелька свое решение.

P.S. Будьте готовы что S7-1200 придет с наклейкой "Made in China". Пластик в отличии от 200 и 300 ого стал хуже. В остальном вроде работают. Видно будет лет через 5-7. Пока воткнули их немного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwe123
сообщение 13.11.2013, 19:59
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2011
Пользователь №: 101057



Всем доброго времени суток! Кто сталкивался с добавлением оборудования в каталог среды разработки TIA Portal V11. Нужно добавить модуль CPU 6ES7 214-1AG31-0XB0. Необходимый Support packages скачал. Не получатся его установить. Выводится сообщение "To proceed with the installation?all instances of the TIA Portal need to be close. Please close all instances of TIA Portal." Суть понятна, но что именно требуется закрыть не пойму? И так запущена только среда разработки. Кто знает решение данной проблемы отзовитесь, пожалуйста. Прилагаю скрин сообщения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pic.jpg ( 31,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SCADAMaster
сообщение 13.11.2013, 20:19
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.1.2013
Пользователь №: 178868



Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 15:35) *
2)Программируемый S7-1200 будет связываться со Скадой по ModBus RTU через коммуникационный модуль CM 1241 (RS485). Нужно ли какое-либо дополнительное ПО для этого?? (как например это нужно для Step 7 MicroWin при программировании s7-200)

S7-1200 новых прошивок можно подключать по Modbus TCP без дополнительных модулей.
У нас на сайте есть документация по подключению контроллера S7-1200 к нашему Modbus Universal MasterOPC серверу:
http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
Прямая ссылка на документацию:
http://www.insat.ru/products/Universal_Mas...s_universal.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 14.11.2013, 5:38
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(qwe123 @ 13.11.2013, 19:59) *
Суть понятна, но что именно требуется закрыть не пойму? И так запущена только среда разработки. Кто знает решение данной проблемы отзовитесь, пожалуйста. Прилагаю скрин сообщения.

Среду разработки и нужно закрыть. Вам в окошке почти русским языком черным по белому написано - закрыть ВСЕ экземпляры приложения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwe123
сообщение 14.11.2013, 6:06
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2011
Пользователь №: 101057



Цитата(wild @ 14.11.2013, 6:38) *
Среду разработки и нужно закрыть. Вам в окошке почти русским языком черным по белому написано - закрыть ВСЕ экземпляры приложения.

Как закрыть? Установщик запускается из нее же. Я не нашел способа запустить его отдельно, если знаете как, то просветите,пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 14.11.2013, 9:50
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(qwe123 @ 14.11.2013, 7:06) *
Как закрыть? Установщик запускается из нее же. Я не нашел способа запустить его отдельно, если знаете как, то просветите,пожалуйста.

Вот так и закрыть!!! Как сие окошко появляется, его не трогайте, а закрывайте (нажимая крестик в правом верхнем углу rolleyes.gif ) все семеновские приложения, программа инсталяции дальше продолжит устанавливаться автоматом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwe123
сообщение 14.11.2013, 15:10
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2011
Пользователь №: 101057



Цитата(zadvor @ 14.11.2013, 10:50) *
Вот так и закрыть!!! Как сие окошко появляется, его не трогайте, а закрывайте (нажимая крестик в правом верхнем углу rolleyes.gif ) все семеновские приложения, программа инсталяции дальше продолжит устанавливаться автоматом...

Все разобрался, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwe123
сообщение 17.11.2013, 15:20
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2011
Пользователь №: 101057



Доброго времени суток! Кто-нибудь знает как сделать upload поректа из контроллера S7-1200 в TIA Portal? В мануале вроде все просто. Не получается связаться с контроллером. TIA Portal выдает следующие сообщения:

Going online: the HW configuration of the PLC_1 was changed but it was not compiled and loaded yet. The shown diagnostics is possibly inconsistent or wrong.,11/15/2013,2:30:43 PM

Connected to PLC_1, Address IP=192.168.1.1.,11/15/2013,2:37:49 PM

The target PLC_1 in the offline project is different from the target in the online project (address 192.168.1.1).,11/15/2013,2:05:14 PM

Connection to PLC_1 terminated.,11/15/2013,2:37:49 PM

Контроллер в проекте выбран такой же как и в Online access! Пробовал даже извлекать конфигурацию при помощи Hardware detection. Конфигурация получена, но ситуация не изменилась, при попытке выполнить Go online среда разработки TIA Portal выводит вышеуказанные сообщения. Да, еще у ЦПУ Firmware version в проекте V3.0, а в Online access указана V3.0.2. Hо в каталоге оборудования TIA Portal доступна всего одна Firmware version - V3.0 для данного ЦПУ. Прикладываю скрины:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pic1.jpg ( 264,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  Pic2.jpg ( 288,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  Pic3.png ( 33,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  Pic4.jpg ( 303,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  Pic4.jpg ( 303,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  Pic5.jpg ( 246,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 18.11.2013, 9:47
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



попробуйте найти CD-диск, шедший в коробке вместе с контроллером, и с него обновить хардваре библиотеки, или с сайта семеновского скачать и установить последние хардваре библиотеки, у меня такая ситуация была, тупо разные версии Firmware в тиа-портале и самого контроллера, ни вкакую конектиться нехотела, обновил - все поехало...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 18.11.2013, 19:17
Сообщение #44





Guest Forum






Ставили HSP26 для STEP7? ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwe123
сообщение 18.11.2013, 21:52
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2011
Пользователь №: 101057



Цитата(wild @ 18.11.2013, 20:17) *
Ставили HSP26 для STEP7? ссылка

Да ставил. В первоначальном каталоге процессора моего не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных