> Удлинение рукава в пожарных кранах
Aladushek
сообщение 7.11.2013, 16:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42387



Доброго времени суток, вопрос на засыпку если взять рукав 20м и нарастить его рукавом например 10м и в таком виде заложить в корзину пожарного шкафа, можно ли будет говорить, что расстояние от ПК для пожаротушения 30м?
Есть ли нормы запрещающие так сделать, не формально, а напрямую запрещающие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
BTS
сообщение 7.11.2013, 16:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если в СП10 указано 20м, значит 30 может быть только в том случае, если это будет прописано в СТУ. В Москве есть ряд объектов, для которых нормативными отделами УПО в своё время была согласована длина рукава 30м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aladushek
сообщение 7.11.2013, 16:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42387



Хорошо, тогда другой вопрос, зона покрытия одного пожарного крана считается как длина рукава + высота от пола до перекрытия, либо длина рукава + высота компактной части струи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.11.2013, 16:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Максимальная длина раскатки рукава по полу примерно на 3,5м меньше длины рукава. (Не так давно это уже обсуждалось, поищите). Компактная струя учитывается как гипотенуза прямоугольного треугольника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 1:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных