SAMTGV
сообщение 8.11.2013, 9:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



Здравствуете товарищи проектировщики!! Помогите разобраться начинающему проектировщику. Есть котельная для нужд производственного здания, все системы (отопление, теплоснабжение тепловых завес) подключены к гребенке. Перепад давления перед гребенкой всего 0,4атм. Все уже существуюющее. Жалобы на плохую работу тепловых завес. Если первые завесы еще как то греют то последние ваще никак. По расчету существующие диметры труб для завес занижены. Вопрос что подскажите в данной ситуации сделать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 94,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
KYV86
сообщение 8.11.2013, 10:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Ну во-первых, определитесь с нагрузками на отопление, вентиляцию, на завесы. Определите отсюда необходимый расход теплоносителя при существующем графике, сравните его с данными циркуляционного (сетевого) насоса в котельной. производительность насоса должна быть не менее 1,1 G подключенной нагрузки.
2. Если параметр насоса соответствует по расходу, то проверяем напор насоса и фактические потери в котельной и тепловой сети от котельной до здания. Напор насоса должен быть больше потерь в системе не менее, чем на 5 м.
3. Скорее всего в Вашем случае сопротивление системы отопления значительно ниже, чем в калориферах завес. Замерьте температуру подачи и обратки в СО и сравните с температурным графиком при данной темп. нар. воздуха. Если перепад температур меньше, чем в графике, то надо производить регулировку СО.
4. Проверьте расчетом диаметры трубопроводов на завесы. Если (как Вы говорите) они заужены, то при прочих нормальных условиях необходимо будет либо увеличить характеристики насоса по давлению (не забыть затем заново отрегулировать СО), либо сажать СО, зажимая расход ниже расчетного, либо менять трубы на нужный диаметр, ну или ставить на ветки завес доп. насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 8.11.2013, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



А вообще в данной ситуации нужны наладчики систем ОВ. Они смогут определить фактические параметры системы и выдать заключение и рекомендации (если не смогут отрегулировать на существующем оборудовании). Вот заключение и рекомендации нужны будут проектировщикм для работы (если конечно ЗАК не пожалеет денег)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAMTGV
сообщение 11.11.2013, 11:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



Спасибо большое за советы, что то прояснилось......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.11.2013, 17:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



У Вас завесы работают все сразу и непрерывно?. Если нагрузка периодическая, то принцип включения неправильный, да и ветки нужно разбить, а не разводить, если используете коллектор. Поставьте гидроразделитель и на отопление и каждую ветку свой контур. Все режимы разные, зачем котел насиловать. А указанный вами перепад - результат реального общего сопротивления системы. Все не годится, нужно переделывать, а не налаживать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAMTGV
сообщение 12.11.2013, 9:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



Да завесы работают часа 3-4 в сутки, но все одновременно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных