Здравствуйте. Суть такова, что МОЭК принимает только последовательную схему, хотя такой нет в СП, кроме схемы, где нет регулирование системы отопления.
Хотя вроде последовательная применяется , если отношение Qhmax/Qomax<=0.6, но в СП про это ни слова
Сообщение отредактировал alexius_sev - 11.11.2013, 8:51
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
11.11.2013, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Так надо сделать смешанную, может работать как последовательная.
Сообщение отредактировал *Sasha* - 11.11.2013, 9:06
|
|
|
|
|
11.11.2013, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Был человек в МОЭК, у них схема универсальная, открыл перемычку - смешанная, открыл другую - последовательная. Но мне сказали, что режим зима идет по последовательной схеме. Вот я теперь в смятении, Ищу правду
|
|
|
|
|
11.11.2013, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Пофигу им теперь на все эти соотношения Qгвс/Qот, успешно сдаются только двухступенчатые смешанные схемы. Недавно тоже с ИТП в МОЭКе парились, по соотношению нагрузок смешанной схемы и рядом не стояло, можно было обойтись одноступенчатой по ГВС, но в ТУ был такой пункт: использовать обратную воду после системы отопления на первой ступени ГВС, а это возможно только при двух ступенчатой схеме. Пришлось разбивать и так мизерную нагрузку по полам.
Сообщение отредактировал Wiz - 11.11.2013, 9:23
|
|
|
|
|
11.11.2013, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(alexius_sev @ 11.11.2013, 10:07)  Ищу правду В МОЭКе вряд ли найдете  , там надо действовать по обстоятельствам.
|
|
|
|
|
11.11.2013, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(alexius_sev @ 11.11.2013, 9:07)  Был человек в МОЭК, у них схема универсальная, открыл перемычку - смешанная, открыл другую - последовательная. Но мне сказали, что режим зима идет по последовательной схеме. Вот я теперь в смятении, Ищу правду А чего искать-делать надо. Ну и что что в СП нет такой схемы? Зато там сказано, что могуит применяться и другие схемы, снижающие расход на ввод..... Последовательная в отличии от смешанной - это преимущество и реалмизует.
Сообщение отредактировал KGP1 - 11.11.2013, 15:40
|
|
|
|
|
11.11.2013, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(KGP1 @ 11.11.2013, 16:40)  А чего искать-делать надо. Ну и что что в СП нет такой схемы? Зато там сказано, что могут применяться и другие схемы, снижающие расход на ввод..... Последовательная в отличии от смешанной - это преимущество и реалмизует. Это все понятно, вот только СП про это преимущество молчит, а мы можем проектировать только по нормативным документам или не так? Последовательная схема в СП применяется, когда нет регулирования теплового потока системы отопления.
|
|
|
|
|
11.11.2013, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Ткните в лицо своим "принимателям" гигиенические требования к обеспечению безопасности горячей воды http://izhcommunal.ru/dir/gigienicheskie_t...96_09/5-1-0-529. И пусть дадут гарантийное письмо, что всю гражданскую и уголовную ответственность за последствия неисполнения п.2.4 они берут на себя, после исполнения их требований. У нас было несколько случаев гибели пожилых людей в ваннах которые в морозную погоду принимали ванны дома и разбавляли ее монемногу горячей водой. Неожиданно начинал идти кипяток и ошпаренным становилось плохо прямо в ванне. После таких случаев дураков, настаивющих на требованиях последовательной схемы поубавилось, а точнее- не стало.
|
|
|
|
|
12.11.2013, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(alexius_sev @ 11.11.2013, 15:48)  Это все понятно, вот только СП про это преимущество молчит, а мы можем проектировать только по нормативным документам или не так?
Последовательная схема в СП применяется, когда нет регулирования теплового потока системы отопления. Если СП молчит, то это не доказывает обратное. Включите мозги и отступите от шаблонного мышления. Схемные решения есть - применяйте. А то привыкли жить по старинке да по шаблону. Позиция МОЭК, направленная на снижение расходов в т/с, вполне разумная. У нас в городе, например, последовательное присоединение ст. ГВС. При т/граф отпуска 130/70 со срезкой на 105 даже при отсутствии рег темп по ГВС в ИТП не было случаев ожогов при пользовании ГВ, поскольку у подавляющего большинства голова на плечах. А так по жизни можно получить или удар током, если пальцы в розетку сунуть, или газа нанюхаться, или неосторожно упасть с балкона и почему-то на все аналогичные случаи никому в голову не приходит мысль брать гарантийные письма в горэлектросети, горгазе или МЧС об ответственности за глупость потребителя.
Сообщение отредактировал KGP1 - 12.11.2013, 7:42
|
|
|
|
|
12.11.2013, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(KGP1 @ 12.11.2013, 8:41)  Если СП молчит, то это не доказывает обратное. Включите мозги и отступите от шаблонного мышления. Схемные решения есть - применяйте. А то привыкли жить по старинке да по шаблону. Позиция МОЭК, направленная на снижение расходов в т/с, вполне разумная. У нас в городе, например, последовательное присоединение ст. ГВС. При т/граф отпуска 130/70 со срезкой на 105 даже при отсутствии рег темп по ГВС в ИТП не было случаев ожогов при пользовании ГВ, поскольку у подавляющего большинства голова на плечах. А так по жизни можно получить или удар током, если пальцы в розетку сунуть, или газа нанюхаться, или неосторожно упасть с балкона и почему-то на все аналогичные случаи никому в голову не приходит мысль брать гарантийные письма в горэлектросети, горгазе или МЧС об ответственности за глупость потребителя. Спасибо, мозг включил) При чем тут 105? В Москве 150/70 со срезкой 130. Последовательная схема - это не нововедение, как вы выдаете, она известно еще во времена СССР, и почему-то в СП от нее отказались!!! Видимо не просто так!!! А ваши утверждения звучат как-то голословно Откройте Николаева стр 334 Вот с какой-то статьи По этой схеме в часы максимального водоразбора в горячем водопроводе система отопления недополучает необходимое количество теплоносителя, а в часы потребления горячей воды ниже средних значений она, наоборот, получает теплоты больше необходимого. В целом за сутки система отопления получает свою норму расхода и, как показали исследования, выполненные во ВТИ и МНИТЭПе, колебания температуры в отапливаемых помещениях незначительны за счет теплорегулиру-ющей способности здания в целом и системы отопления в частности. Однако расход теплоносителя, сохраняемый в течение всего отопительного периода, будет недостаточным в более теплые месяцы отопительного сезона при более низких температурах теплоносителя. В результате получилась странная теплотехническая ситуация; при более высоких температурах наружного воздуха ( например, в апреле) был зафиксирован недогрев отапливаемых помещений, а при низких наружных температурах ( январь) - их перегрев. К тому же, ввиду присоединения к общей тепловой сети зданий разного назначения, а следовательно, с разными относительными расходами теплоты на-горячее водоснабжение, такой способ присоединения водонагревателей горячего водоснабжения оказался практически непригодным и был заменен двухступенчатой последовательной схемой присоединения ( рис. 11.8 г), которая применяется при независимом регулировании тепловых нагрузок отопления и горячего водоснабжения. В первой ступени вода подогревается обратной водой отопительной системы.Статья
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.11.2013, 8:53
|
|
|
|
|
12.11.2013, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Кстати в книге Кедрова "Санитарно-техническое оборудование" стр. 178-181 (1989 года). Рассматривается только две схемы, паралельная и 2-х ступенчатая последовательная. Автор говорит, что последняя применялась очень широко на просторах СССР!!! Видимо нагрузка ГВС очень сильно влияла на систему отопления и поэтому ввели смешанную схему, то есть она "родилась" позже последовательной (это мое предположение,не вывод) , которая позволила более менее разбить зависимость просадки системы отопления от ГВС
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.11.2013, 9:11
|
|
|
|
|
12.11.2013, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(alexius_sev @ 12.11.2013, 10:10)  Рассматривается только две схемы, паралельная и 2-х ступенчатая последовательная. Не пойму об чем спор. Смешанная схема (предлагаемая МОЭКом) легким движением руки превращается из параллельной в последовательную и наоборот, при всем при этом никаких дополнительных материальных затрат на закупку оборудования - нет.
|
|
|
|
|
12.11.2013, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(*Sasha* @ 12.11.2013, 10:21)  Не пойму об чем спор. Смешанная схема (предлагаемая МОЭКом) легким движением руки превращается из параллельной в последовательную и наоборот, при всем при этом никаких дополнительных материальных затрат на закупку оборудования - нет. Меня такой вопрос интересует, какое гидравлическое сопротивление брать в ТО системы отопления , с учетом , что через него пройдет весь расход системы ГВС? Или же только расход под систему отопления? Если МОЭК из ИТП делает последовательную, а в СП и может производители подбирают ТО по смешанной? А спор о том, что по нормам нету больше последовательной схемы при регулировании потока системы отопления!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.11.2013, 9:25
|
|
|
|
|
12.11.2013, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(alexius_sev @ 12.11.2013, 10:24)  Меня такой вопрос интересует, какое гидравлическое сопротивление брать в ТО системы отопления Для системы отопления вы ограничены сопротивлением по нагреваемой стороне т.к. там расход больше. Не надо усложнять.
|
|
|
|
|
12.11.2013, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(*Sasha* @ 12.11.2013, 10:35)  Для системы отопления вы ограничены сопротивлением по нагреваемой стороне т.к. там расход больше. Не надо усложнять. С этим я согласен, но вот с другим что тогда?
|
|
|
|
|
12.11.2013, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(alexius_sev @ 12.11.2013, 6:38)  Спасибо, мозг включил) При чем тут 105? В Москве 150/70 со срезкой 130. Последовательная схема - это не нововедение, как вы выдаете, она известно еще во времена СССР, и почему-то в СП от нее отказались!!! Видимо не просто так!!! А ваши утверждения звучат как-то голословно Откройте Николаева стр 334 Мозг можно не включать, а достаточно углубиться в справочную и нормативную литературу. Партизанские действия со ссылкой на дураков не прокатывают. Последовательные схемы без регуляторов температуры давно никто не советует применять, включая Манюка В.И. год издания 1988. Реализовать регулирование температуры ГВС в последовательной схеме гораздо сложнее, чем в смешаной, как практик утверждаю. Если где то наплевать на это, то это личное дело плюющегося, но советы плеваться раздавать вредно. Относительно экономии расхода сетевой воды : утверждать что общее количество расходуемой сетевой воды в смешанной схеме с регулированием по температуре больше, чем в последовательной, нерегулируемой - это профанация чистой воды, не подкрепленная ничем.
Сообщение отредактировал испытатель - 12.11.2013, 10:25
|
|
|
|
|
12.11.2013, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(испытатель @ 12.11.2013, 10:18)  Мозг можно не включать, ... .... Относительно экономии расхода сетевой воды : утверждать что общее количество расходуемой сетевой воды в смешанной схеме с регулированием по температуре больше, чем в последовательной, нерегулируемой - это профанация чистой воды, не подкрепленная ничем. Ну и напрасно. А чего ж формулами или ссылками на них Ваши выводы не подкрепить? А из этих ф-л очевидно, что максимальный расчетный расход воды на ввод в последовательной схеме меньше, чем в смешаной и тем более в одноступенчатой. Так что отнесите профанацию на свой счет.
Сообщение отредактировал KGP1 - 12.11.2013, 12:44
|
|
|
|
|
12.11.2013, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(alexius_sev @ 12.11.2013, 9:24)  Меня такой вопрос интересует, какое гидравлическое сопротивление брать в ТО системы отопления , с учетом , что через него пройдет весь расход системы ГВС? Или же только расход под систему отопления? Если МОЭК из ИТП делает последовательную, а в СП и может производители подбирают ТО по смешанной?
А спор о том, что по нормам нету больше последовательной схемы при регулировании потока системы отопления! Да тут и спора нет. МОЭК обоснованно прав. Снижение максимального расхода в т/сети позволит применять менее мощное перекачивающее оборудование, трубы меньшего диаметра при перекладке т/с при капремонте, а на участках сетей с низкой гидроустойчивости нормализовать гидравлику. Короче - одни плюсы. Да, решение не шаблонное, не Данфосское, но оно есть - читайте мат. часть.
Сообщение отредактировал KGP1 - 12.11.2013, 12:52
|
|
|
|
|
12.11.2013, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(KGP1 @ 12.11.2013, 13:51)  Да тут и спора нет. МОЭК обоснованно прав. Снижение максимальный расход в т/сети позволит применять менее мощное перекачивающее оборудование, трубы меньшего диаметра при перекладке т/с при капремонте, а на участках сетей с низкой гидроустойчивости нормализовать гидравлику. Короче - одни плюсы. Да, решение не шаблонное, не Данфосское, но оно есть - читайте мат. часть. НО последовательная схема применяется только, когда отношение QmaxГВС/Qo<=0.6 (в николаеве 0,8). Это МОЭК учитывает?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.11.2013, 12:54
|
|
|
|
|
12.11.2013, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(KGP1 @ 12.11.2013, 9:42)  Ну и напрасно. А чего ж формулами или ссылками на них Ваши выводы не подкрепить? А из этих ф-л очевидно, что максимальный расчетный расход воды на ввод в последовательной схеме меньше, чем в смешаной и тем более в одноступенчатой. Так что отнесите профанацию на свой счет. Я Вам сослался на Манюка, если хотите стр.117. Если Вы человек в технике неслучайный и не работник ТСО, то вряд ли будете оспаривать тот факт, что получить тепловую энергию на пользование - нужно потратить определенное количество теплоносителя с той энтальпией, которая наличиствует. При НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ схеме объем проходящего теплоносителя поджимается соплами до уровня максимальной обеспеченности ГВС и СО. Учитывая коэффициент неравномерности потребления ГВС от2,5 до 4, все остальное время вода из сети расходуется нерационально, впустую, частично "вываливаясь" в перетоп на СО. В зависимости от доли соотношения нагрузок перерасход воды из сети обычно увеличен от 20 до 50% с прочими прелестями, включая перегревы в морозную погоду на точках разбора ГВС .... в отличие от регулируемой схемы, где воды из сети берется столько сколько нужно. Какими формулами это можно опровергнуть?....Разве что тандрическими, поскольку технических в Ваших постах я не имел чести лицезреть....только пальцы веером. Это синдром работника ТСО. Сознайтесь честно - вы оттуда.
Сообщение отредактировал испытатель - 12.11.2013, 13:43
|
|
|
|
|
12.11.2013, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(испытатель @ 12.11.2013, 14:40)  Я Вам сослался на Манюка, если хотите стр.117. Если Вы человек в технике неслучайный и не работник ТСО, то вряд ли будете оспаривать тот факт, что получить тепловую энергию на пользование - нужно потратить определенное количество теплоносителя с той энтальпией, которая наличиствует. При НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ схеме объем проходящего теплоносителя поджимается соплами до уровня максимальной обеспеченности ГВС и СО. Учитывая коэффициент неравномерности потребления ГВС от2,5 до 4, все остальное время вода из сети расходуется нерационально, впустую, частично "вываливаясь" в перетоп на СО. В зависимости от доли соотношения нагрузок перерасход воды из сети обычно увеличен от 20 до 50% с прочими прелестями, включая перегревы в морозную погоду на точках разбора ГВС .... в отличие от регулируемой схемы, где воды из сети берется столько сколько нужно. Какими формулами это можно опровергнуть?....Разве что тандрическими, поскольку технических в Ваших постах я не имел чести лицезреть....только пальцы веером. Это синдром работника ТСО. Сознайтесь честно - вы оттуда. Ну тут вы чуть не поняли, МОЭК применяет последовательную схему с регулированием системы отопления (такой схемы нету в СП). Там просто клапан ГВС влияет на клапан Отопления изменением температуры за ТО отопления при переменных расходах ГВС.
|
|
|
|
|
12.11.2013, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(alexius_sev @ 12.11.2013, 14:52)  Ну тут вы чуть не поняли, МОЭК применяет последовательную схему с регулированием системы отопления (такой схемы нету в СП). Теперь и я не понимаю. С какого числа МОЭК перешел на последовательную схему?
|
|
|
|
|
12.11.2013, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(*Sasha* @ 12.11.2013, 14:55)  Теперь и я не понимаю. С какого числа МОЭК перешел на последовательную схему? Цитата(*Sasha* @ 12.11.2013, 14:55)  Теперь и я не понимаю. С какого числа МОЭК перешел на последовательную схему? Скорее всего из-за экономии, тепла уже стало мало)))
|
|
|
|
|
12.11.2013, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(испытатель @ 12.11.2013, 13:40)  1.Я Вам сослался на Манюка, если хотите стр.117. Если Вы человек в технике неслучайный и не работник ТСО, то вряд ли будете оспаривать тот факт, что получить тепловую энергию на пользование - нужно потратить определенное количество теплоносителя с той энтальпией, которая наличиствует.
2.При НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ схеме объем проходящего теплоносителя поджимается соплами до уровня максимальной обеспеченности ГВС и СО.
.3.... в отличие от регулируемой схемы, где воды из сети берется столько сколько нужно. Какими формулами это можно опровергнуть?....
4. Сознайтесь честно - вы оттуда. 1. Манюка никто и не оспаривает, только разные схемы используют теплоноситель по-разному. ПРи одинаковой нагрузке потребитель, с увеличенным максимальным расходом на ввод, требует обеспечения ентой ентальпии от т/сети, к которой он присоединен. 2. Неправильно в соответствии с нормой только до уровня Qмакс СО, но по-моему мнению сюда необходимо добавить расход из расчета среднесуточного потребления ГВС. 3. В том-то и суть, что в соответствии с прилож.10 СП в параллельной схеме кроме макс расхода на отопление прибавляется макс расход на ГВС, а в смешанной до 40% от этого слагаемого. 4. Сознаюсь честно - не оттуда.
Сообщение отредактировал KGP1 - 12.11.2013, 14:59
|
|
|
|
|
12.11.2013, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(KGP1 @ 12.11.2013, 12:56)  3. В том-то и суть, что в соответствии с прилож.10 СП в параллельной схеме кроме макс расхода на отопление прибавляется макс расход на ГВС, а в смешанной до 40% от этого слагаемого. 4. Сознаюсь честно - не оттуда. По п.3 Вы слились с темы применения нерегулируемой последовательной схемы на регулируемые смешанную и параллельную. В смешанной(регулируемой) действительно возможна частичная утилизация на пике, при определенном соотношении нагрузок и всем известная рекомендация меньше 0,2-больше 1 никем не оспаривается и выполняется. Вы продвигаете нерегулируемую последовательную схему и выдумываете преимущества, пренебрегая недостатками. по п.4 Так поступают только те кто, часто пользуется административными преимуществами в споре. Вариант- работники ТСО....значит другое.
|
|
|
|
|
13.11.2013, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(испытатель @ 12.11.2013, 16:31)  Вы продвигаете нерегулируемую последовательную схему и выдумываете преимущества, пренебрегая недостатками. по п.4 Так поступают только те кто, часто пользуется административными преимуществами в споре. Вариант- работники ТСО....значит другое. Будьте так добры, укажите на пост в этой теме или в другой, где я продвигаю нерегулируемую последовательную схему. А то получается с Вашей стороны подмена дискуссии по сути темы пустой болтовней и лживой клеветой. Несолидно.
Сообщение отредактировал KGP1 - 13.11.2013, 7:28
|
|
|
|
|
13.11.2013, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(KGP1 @ 11.11.2013, 13:40)  А чего искать-делать надо. Ну и что что в СП нет такой схемы? Зато там сказано, что могуит применяться и другие схемы, снижающие расход на ввод..... Последовательная в отличии от смешанной - это преимущество и реалмизует. Цитата(KGP1 @ 12.11.2013, 5:41)  Если СП молчит, то это не доказывает обратное. Включите мозги и отступите от шаблонного мышления. Схемные решения есть - применяйте. А то привыкли жить по старинке да по шаблону. Позиция МОЭК, направленная на снижение расходов в т/с, вполне разумная. У нас в городе, например, последовательное присоединение ст. ГВС. Цитата(KGP1 @ 12.11.2013, 10:42)  А из этих ф-л очевидно, что максимальный расчетный расход воды на ввод в последовательной схеме меньше, чем в смешаной и тем более в одноступенчатой. Цитата(KGP1 @ 12.11.2013, 10:51)  Да тут и спора нет. МОЭК обоснованно прав. Снижение максимального расхода в т/сети позволит применять менее мощное перекачивающее оборудование, трубы меньшего диаметра при перекладке т/с при капремонте, а на участках сетей с низкой гидроустойчивости нормализовать гидравлику. Короче - одни плюсы. Да, решение не шаблонное, не Данфосское, но оно есть - читайте мат. часть. А это чье? Болтовня, клевета - с подчиненными так общайтесь. Надоели Вы мне. Дискуссию с Вами прекращаю.
|
|
|
|
|
13.11.2013, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(испытатель @ 13.11.2013, 15:10)  А это чье? Болтовня, клевета - с подчиненными так общайтесь. Надоели Вы мне. Дискуссию с Вами прекращаю. Ваши "фишки" не катят. Где в них упоминание о нерегулируемой последовательной схеме, а тем более где ее продвижение? См. пост 21 - это про Ваши непонятки сути темы. Да дискуссию Вам никто не навязывал. Просто на основании результатов эксплуатации СЦТ нашего города привел некоторые примеры, отнсящиеся к теме, и обосновал наиболее вероятную позицию МОЭК в организации СЦТ. Многое в оценке Вами мнений, отличных от Ваших убеждений, надумано и неаргументировано.
|
|
|
|
|
1.1.2023, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Новое строительство, жилой многоквартирный дом. Столкнулся с таким вопросом, что в ТУ от теплосетей указаны требования на присоединения систем отопления по независимой схеме через теплообменник, а подогревателей ГВС по двухступенчатой последовательной с летней перемычкой и с возможностью переключения на смешанную схему. В СП 41-101-95 есть похожая схема рис. 8, но там присоединение отопления по зависимой схеме и без регулирующего клапана. Если варианте схемы рис. 8 добавить теплообменник на отопление с регулирующим клапаном, то это вообще работоспособно?.
|
|
|
|
|
1.1.2023, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
да.
|
|
|
|
|
  |