> Помогите запустить отопление, Нет циркуляции теплоносителя между гидравлическими разделитеями
chikado78
сообщение 11.11.2013, 14:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212598



Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
Теплогенераторная была смонтирована монтажниками, опресована. Котел стоит в подвале. Здание 3 этажа и подвал.
В подвале установлены радиаторы, на 1,2,3 этажах теплые полы.
После подачи в дом газа был запущен котел.
Котел включился и начал нагревать теплоноситель.
В начале заработал только контур теплого пола 2-го этажа и контур радиаторов в подвале.
Температура в подающих магистралях полов и радиаторов начала подниматься вверх (до 38 градусов) и не более.
При этом температура в подающнй линии котла была около 70 градусов.
После удаления воздуха и перемены местами подающего и обратного коллекторов на 1-ом и 2-ом этажах (было перепутано монтажникаим, после перемены местами расходомеры начали показывать расход в контурах) был стравлен воздух из системы (где возможно).
Дальше обнаружилось следующее.
Температура в контурах теплых полов и радиатора упала до 20 градусов подача и 15 обратка.
Подача котла 70 градусов.
Трубы, проложенные между гидравлическимим разделителями котла и контуров опопления холодные на ощупь и не нагреваются.
Корпус гидравлического разделителя контура котла холодный на ощупь, насос работает, обратка холодная. Подача горячая и температура поднимается при включении котла (розжиг горелки).
Циркуляция теплоносителя начинается при почти полном закрытии кранов на гидравлическом разделителе контура котла, при этом поднимается температура в обратке котла.
Есть подозрение:
1. В трубах между гидравлическим разделителями есть воздух
2. Не правильно подключен гидравлический разделитель обвязки котла, перепутано местами подача и обратка к гидравлическим разделителям полов и радиаторов.
Вот фото с пояснениями.
Посоветуйте что делать дальше.
Прикрепленный файл  _______________________________________________________.jpg ( 514,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77

Прикрепленный файл  _______________________________.jpg ( 439,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Ernestas
сообщение 11.11.2013, 14:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Разделитель у вас один.
Те что выше это коллекторы.
Стравить воздух из петель никакой форумчанин вам не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 11.11.2013, 14:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(chikado78 @ 11.11.2013, 15:42) *
2. Не правильно подключен гидравлический разделитель обвязки котла, перепутано местами подача и обратка к гидравлическим разделителям полов и радиаторов.

Похоже, что не правильно.
Прикрепленный файл  meibes.JPG ( 32,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chikado78
сообщение 11.11.2013, 15:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212598



Цитата(Ernestas @ 11.11.2013, 15:48) *
Разделитель у вас один.
Те что выше это коллекторы.
Стравить воздух из петель никакой форумчанин вам не поможет.


При подключении коллекторов имеет значение куда подключать прямую и обратную магистрали?
Прикрепленный файл  DSC_0906.jpg ( 293,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

На нем есть маркировка входов А и B.

Цитата(Ernestas @ 11.11.2013, 15:55) *
Похоже, что не правильно.
Прикрепленный файл  meibes.JPG ( 32,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79


Направление движения теплоносителя от гидравлического разделителя я показал на основании того, как нагреваются и остывают трубы между гидравлическим разделителем и коллекторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.11.2013, 17:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Опупеть, надо же было задом-наперед включить разделитель и все перепутать на коллекторах. У Вас на коллекторах три отвода вверх справа д.б. подачи, а три слева обратки, а Ваши монтажники что нафигачили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.11.2013, 18:10
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 11.11.2013, 18:56) *
У Вас на коллекторах три отвода вверх справа д.б. подачи, а три слева обратки

to испытатель

Вам знакомы эти коллекторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.11.2013, 18:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(tiptop @ 11.11.2013, 15:10) *
to испытатель

Вам знакомы эти коллекторы?

Нет конечно, но космических технологий в сантехнике пока не встречал и так все дорого стало. Судя по врезкам в одну линию, там перегородка в квадратном профиле по центру, с входными врезками справа и слева. А к чему вопрос такой. Случай то распространенный - косячить так по-русски, с размахом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 11.11.2013, 18:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(chikado78 @ 11.11.2013, 15:49) *
На нем есть маркировка входов А и B.

И что вам "говорит" эта маркировка? Нам на фото ничего не видно.

По идее там такие коллекторы
Прикрепленный файл  Kollektor.JPG ( 21,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62

Вы чужие "хвосты" разгребаете что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.11.2013, 19:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Да похоже на MAGRA. Про космос беру свои слова обратно, просто у нас коллекторы по 700 баксов покупать - дурной тон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 11.11.2013, 19:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Дурной тон - это напихать этих дорогущих узлов в котельную и уехать, не запустив её.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chikado78
сообщение 11.11.2013, 22:26
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212598



Цитата(Ernestas @ 11.11.2013, 20:50) *
Дурной тон - это напихать этих дорогущих узлов в котельную и уехать, не запустив её.


Да, мне это приходится разгребать. Т.К. это монтировали одни люди, а газ пускали другие.
Как все понимают, только после пуска можно было проверить работоспособность системы.
Монтажников хозяин найти не может, трубки выключены.
Хозяин мой знакомый, отказать не могу.

А ток вообще за это надо ...

Вот несколько фото этого произведения "рук" человеческих.

Общий вид
Прикрепленный файл  DSC_0910.jpg ( 316,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68


Найдено лучшее место для группы безопасности котла
Прикрепленный файл  DSC_0909.jpg ( 354,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48


Это для тех кто будет запускать теплогенераторную. Нет ничего лучше чем стравиливать воздух через "американку"
Прикрепленный файл  DSC_0912.jpg ( 278,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chikado78
сообщение 11.11.2013, 22:33
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212598



Цитата(Ernestas @ 11.11.2013, 19:27) *
И что вам "говорит" эта маркировка? Нам на фото ничего не видно.

По идее там такие коллекторы
Прикрепленный файл  Kollektor.JPG ( 21,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62

Вы чужие "хвосты" разгребаете что ли?


приходится, т.к. хозяин мой знакомый.
Извините за качество фото, снималость все на мобильный телефон.

Вот фото коллектора теплых полов с пояснениями
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 264,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43



Фото коллектора радиаторов и бойлера
Прикрепленный файл  _________________________________________.jpg ( 256,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36


Сообщение отредактировал chikado78 - 11.11.2013, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chikado78
сообщение 11.11.2013, 23:56
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212598



Цитата(chikado78 @ 11.11.2013, 23:33) *
приходится, т.к. хозяин мой знакомый.
Извините за качество фото, снималость все на мобильный телефон.


Фото коллектора радиаторов и бойлера
Прикрепленный файл  _________________________________________.jpg ( 256,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36


Фото коллектора теплых полов
Прикрепленный файл  ____________________________________.jpg ( 264,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Сообщение отредактировал chikado78 - 12.11.2013, 0:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 11.11.2013, 23:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(chikado78 @ 11.11.2013, 23:33) *
Вот фото коллектора теплых полов с пояснениями

Вот теперь вам и придется собрать все в кучу.
По моему напутано с подачей и обраткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chikado78
сообщение 12.11.2013, 0:04
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212598



Цитата(Ernestas @ 12.11.2013, 0:56) *
Вот теперь вам и придется собрать все в кучу.
По моему напутано с подачей и обраткой.


Я думаю в виду того, что перепутано прямая и обратка, проще будет перепаять прямую и обратку на коллекторах, чтоб не переделывать тройники, которые расположены выше гидравлического разделителя контура котла.
В некоторых местах поставить муфту и удлиннить обе обратные трубы, а 2 подачи укоротить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chikado78
сообщение 25.11.2013, 14:47
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212598



Спасибо всем за советы. Действительно, после перемены местами подачи и обратки система заработала.
Пришлось еще почистить фильтр-отстойник на обратной линии котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.11.2013, 15:12
Сообщение #17


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



интересно, как такой монтаж заказчик принимает за свои же деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 23:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных