VasiliAK
сообщение 12.11.2013, 23:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Добрый день, нужен совет куда лучше поставить шумоглушитель.
производственное помещение 6 моторная приточно вытяжная установка. Расход 40000 кубов, воздуховоды 1250 скорости 9,6 м/сек.
По проекту машина без шумоглушителей, в вент камере места нет для шумоглушителей. Венткамера стоит в пристройке к цеху и воздуховоды заходят в цех через улицу. Есть место но очень мало на улице около 1 м, но зато можно штук 15 кассет поставить двух метровых в метровом коробе 2 на 3 метра. или уже ставить шумоглушитель в цеху и до шумоглушителя изолировать воздуховоды минватой.
С одной стороны на улице можно поставить но опасаюсь что конденсат будет убивать шумоглушитель, потому что как не утепляй за ночь все равно остынет.
Или ставить в помещение но тогда спасет ли от гула воздуховодов до шумоглушителя фальгированная УРСА 40мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Geeft
сообщение 13.11.2013, 9:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



При работе установки конденсата не будет при утеплении воздуховодов, проходящих по улице.
При отключении установки, если по воздуховодам не будет расхода воздуха - откуда конденсат там возьмется? Вода же из влажного воздуха выделяется, выпадая при температуре равной и ниже точки росы на внутренних стенках воздуховодов.
Так что утепленные клапана с электроприводами на вытяжку и приток внутри отапливаемого цеха должны исключить конденсат.
Та влага, что останется в самом воздуховоде - намерзнет может быть, но не в таком объеме, чтобы при разморозке все заливало (наверное). Можно выполнить небольшой уклон воздуховодов, чтобы место установки шумоглушителей находилось в самой высокой точке. А в нижней части предумотреть краник Ду 10 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 13.11.2013, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Сначала нужно быть уверенным, что шумоглушители вообще нужны. Произвдства разные бывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 13.11.2013, 13:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(zaharov63 @ 13.11.2013, 12:59) *
Сначала нужно быть уверенным, что шумоглушители вообще нужны. Произвдства разные бывают.

и рассчитана ли приточка на установку глушителей? увеличив сопротивление - уменьшите расход, такое пойдет???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.11.2013, 17:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Шумоглушитель нужны, производство не очень шумное.
Шумоглушители будут как раз таки в самой нижней точке если на улице. Ночью приточка будет выключена и если шумоглушитель будет На улице он остынет. Днем пойдет теплый воздух на него и на нем сначала выпадет конденсат наверное, но возможно затем высохнет.
Насчет сопротивления думаю нет. Размер выхода из приточки условно 2 на 3 метра. Диаметр воздуховода 1250. Вот я и хочу сразу после притоки где размер 2 на 3 метра поставить кассеты. Сечение будет больше чем эквивалент 1250.
Беда в то что некуда ставить шумоглушители, вот и приходится выдумывать. Приходит в голову даже сделать отвод шумоглушитель с направляющими лопатками из шумопоглащающих материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 13.11.2013, 18:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(VasiliAK @ 13.11.2013, 18:46) *
Сечение будет больше чем эквивалент 1250.

Вы уверены? ширина соты в районе 100 мм, ставится будет через 150-200 мм. сколько у Вас останется живого сечения? и еще один вопрос - вы всегда присоединяете воздуховод к вент. агрегатам такого же диаметра как и присоединительные патрубки установки??? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.11.2013, 19:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



1250 трубы эквивалент 1100 на 1100 . На выходе из приточки 2 на 3 метра. Тоесть если я поставлю 20 кассет что конечно бред, сечение ре будет заужено.
Насчет подсоединения. Делаю как указано в проекте. Но по факту скорости в приточки всегда ниже в 2-3 раза чем в воздуховоде.
Помню что если сделать больше чем 2,5 м/сек будет срыв капель с охладителя. Вот только не помню в случае только нагрева чем черевато кроме увеличения мощности мотора.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.11.2013, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 14.11.2013, 12:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(VasiliAK @ 13.11.2013, 19:20) *
Помню что если сделать больше чем 2,5 м/сек будет срыв капель с охладителя.

для этого и ставится секция каплеуловителя

Цитата(VasiliAK @ 13.11.2013, 19:20) *
Тоесть если я поставлю 20 кассет что конечно бред, сечение ре будет заужено.

а сколько вы хотите поставить кассет для снижения шума, допустим на 10 Дб? 1,2,3??? сколько?





Ставьте трубчатый шумоглушитель а не пластинчатый и будет счастье

Сообщение отредактировал zenat - 14.11.2013, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.11.2013, 13:01
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Трубчатый, из практики, на диаметрах свыше 315 мм и без сердечника потребует длины метра четыре, если не больше. И не факт, что будет сравним по эффективности подавления с пластинчатым. И считать пластинчатый надо не "а если мазануть зелёным по потолку", а хотя бы обратиться к программке производителя. И увидите, какой типоразмер под Ваши условия нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 14.11.2013, 15:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Skaramush @ 14.11.2013, 13:01) *
Трубчатый, из практики, на диаметрах свыше 315 мм и без сердечника потребует длины метра четыре, если не больше. И не факт, что будет сравним по эффективности подавления с пластинчатым. И считать пластинчатый надо не "а если мазануть зелёным по потолку", а хотя бы обратиться к программке производителя. И увидите, какой типоразмер под Ваши условия нужен.

спасибо всему учишься в свое время. я вроде слышал про диам 400 и больших вроде не выпускают. а тут у автора прямоуголка, конечно лучше просчитать, но если у него производство и ограничены по месту установки, то все же лучше чем пластинчатый ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 14.11.2013, 16:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(zenat @ 14.11.2013, 12:38) *
Ставьте трубчатый шумоглушитель а не пластинчатый и будет счастье

Трубчатый я могу поставить только в здании уже. Приточка стоит вплотную к зданию. Может быть 0,8 метра от здания. Длинна 3 м высота 2 м. И мне нужно сразу после гибкой вставки провернуть в здание. Если поверну позже не попадаю в здание трубой. Вот я и хочу, поставить длинной 500 мм шумоглушитель но высотой 2 м. Чтобы хоть како то снизить шум до здания. Если шума будет много будем делать стенки отвода и направляющие лопасти из шумопоглащающих материалов. Но это пока только мысли в слух надеюсь до этого не дойдет.

Завтра отправлю запрос производитель и попрошу просчитать размеры и количество секций шумоглушителя если бы машина шла с ними. И буду искать место для их установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274