> Обмен воды в резервуарах, условие замены воды в течении 3-4х суток
ежик_с_окраины
сообщение 13.11.2013, 14:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Здравствуйте: в СНИпике на наружные сети водоснабжения: 12.7. В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание. При обосновании срок обмена воды в резервуарах допускается увеличивать до 3 - 4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.

Помогите разобраться - если вода циркулирует между резервуарами, то можно увеличивать до 3-4х суток? не могу осмыслить фразу из снипа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Tolidze
сообщение 15.11.2013, 7:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 25.9.2007
Пользователь №: 11509



не надо ничего осмысливать, делайте 48ч и всё, увеличивают когда уже деваться некуда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 18.11.2013, 8:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



так мне и некуда((( у меня на водоводе отключают по ТУ на 3 суток, для ликвидации аварии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 18.11.2013, 10:00
Сообщение #4


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ежик_с_окраины @ 18.11.2013, 9:49) *
у меня на водоводе отключают по ТУ на 3 суток, для ликвидации аварии...

И Вы на эти 3 суток делаете аварийный запас ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 18.11.2013, 14:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



да

Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 18.11.2013, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 26.12.2013, 13:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Ставьте полный цикл ХВО, и будет счастье. Хоть год, но стоимость... много-много 1.000.000в
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных