> разошлись сильфонные компенсаторы
Егор
сообщение 15.11.2013, 9:14
Сообщение #1





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



на системе отопления на некоторых стояках ближних к ИТП (восновном на стояках подачи) разошлись сильфонные компенсаторы, из предклапанов на расширительных баках текла вода, на некоторых радиаторах выдавило прокладки
система отопления - независимая двухтрубка с нижней разводкой, на стояках ASV-P, радиаторы - китайский алюминий
мы думали гидроудар через подпитку, но теплоэнергия говорит: "мы не при делах, у вас бомжи в проходном тоннеле закрыли шарик на обратке или в ИТП кто-то обратку перекрыл и циркуляционник (грюнд tpd 62-260) накачал давление"
сегодня снимем архивы с теплосчетчика, может там что-то найдётся...
у кого-нибудь есть мысли по поводу причин этой ситуации?

PS сейчас давления в ТС 60/46 м, давления в СО до и после насоса 74/48 м

Сообщение отредактировал Егор - 15.11.2013, 9:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
KYV86
сообщение 15.11.2013, 12:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Судя по фото компенсаторов - монтаж выполнен не правильно. Небыло преднатяжения и отсутствует крепление труб (скользящие опоры) возле компенсаторов.
Выдавило прокладки и сработал предохранительный клапан - скорее всего мал объем расширительных баков (либо в какой то период температура воды в СО была выше расчетной, притом значительно). Зачем такое давление в СО здания, 48 м в обратке - это для 14 этажного здания (по грубому расчету- 3 м на этаж + 5 м)? Не думаю, что это гидроудар, скорее всего ошибки проектировщиков/строителей. Когда красили трубы, компенсаторы были уже в сжатом до максимума состоянии (по левому, сдвинутому компенсатору видно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.11.2013, 13:25
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а это какой насос имеется в виду? подпиточный?


возможно глюканул датчик давления, который управляет этим насосом .
я обычно клапана на СО подбираю что бы они могли пропустить расход подпиточного насоса (как раз для таких случаев, как то я опасаюсь за автоматику...)
ну и при закрытой обратке как раз и получилось 60+30 = 90. а клапана наверно Ду15.

хотя правильно смонтированные компенсаторы не должны были разойтись от такого давления.. имею ввиду наличие направляющих опор на трубе.
а вот приборам отопления могло достаться.

перечитал... циркуляционный... при закрытии задвижек обратных на раздающей гребёнке. да. интересный случай
надо подумать над размещением клапанов на подаче. хотя в большинстве своём циркуляционники обычно не более 10-15 метров получаются давлением.

Сообщение отредактировал ssn - 15.11.2013, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 15.11.2013, 15:49
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



да, 14 этажей
если бы причина была в температуре, то не разошлись бы сильфонники на обратках и разшлись бы равномерно по всему дому, а тут разошлись восновном близлежайшие к ИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLEG72
сообщение 16.11.2013, 0:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550



Здравствуйте, Егор!

Очень похоже, что был гидроудар, вследствие этого у компенсатора сломало внутреннюю направляющую гильзу, в результате сильфон потерял соосность.
Кроме того, больше всего досталось компенсаторам, которые расположены ближе к ИТП.
Те, кто допустил гидроудар, скорее всего, не сознаются.
Направляющих опор около компенсаторов нет, согласен, это нарушение технологии монтажа осевых сильфонных компенсаторов.

Сообщение отредактировал OLEG72 - 16.11.2013, 0:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blind
сообщение 22.11.2013, 21:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76439



слишком большие расстояния между НО, нет растяжки предварительной, расстояния скользячек неболее 2Ду от прив. стыка сильфонника, перегрев подачи выше расчетной температуры

так разошлись токо обратки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 25.11.2013, 11:09
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



разошлись компенсаторы восновном на подающих стояках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных