				нужно запитать чиллер  161кВт, Iном=275А, Iмакс=386А, Iпуск=603А. Расстояние от ВРУ 50м. 
 Я считаю достаточно 1 кабеля ВВГнг-LS 5*150.
 А по проекту ЭМ     -   2(ВВгнг-LS4*150)+ ВВГнг-LS 1*150
 
 Вот собственно хочу  выяснить для чего такой запас.
 Поясните может быть я что-то не учел.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 15)
	 
	
		|  | 
				  20.11.2013, 15:24 |  
		| 
 Инженегр
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 282
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: МО
 Пользователь №: 79648
 
 
 
  
 | 
				2х(5х120), при этом жила N не используется (глупость, да - но так нарисовал проектант) - для хладомашины с практически такими же номинальным/максимальным током (264/363А), но меньшим пусковым (всего 524 А), расстояние около 70 м. 
 Да-факто подключен только один (два "выламывают" вводной рубильник машины) - и при этом даже при работе "на полную" кабель греется в пределах допустимых 80 градусов...
 Думаю, в вашем случае действительно хватит одного - но для этого кабель придется считать на номинальный, а не на пусковой ток (и как-то обосновать)...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.11.2013, 15:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 318
 Регистрация: 20.11.2012
 Пользователь №: 170982
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ТехникФ @ 20.11.2013, 15:54)  нужно запитать чиллер  161кВт, Iном=275А, Iмакс=386А, Iпуск=603А. Расстояние от ВРУ 50м. 
 Я считаю достаточно 1 кабеля ВВГнг-LS 5*150.
 А по проекту ЭМ     -   2(ВВгнг-LS4*150)+ ВВГнг-LS 1*150
 
 Вот собственно хочу  выяснить для чего такой запас.
 Поясните может быть я что-то не учел.
 запас, потому что у проектанта под рукой только такая инфа от производителя (к которому он привык) и ПУЭ. а головой подумать, посмотреть температурные режимы, что там в чиллере на запуск компрессора и насосов стоит (УПП, ЧРП, прямой пуск), сколько в нагрузке будет активки и реактивки, способы прокладки кабеля на лотке или в коробе, изоляцию винилит или полиэтилен, жилы секторные из толстых круглых проводников или многопроволочные из тонких, цены разные прикинуть и т.п. религия не позволяет - не проектанту же потом руками монтировать, тем более эксплуатировать... к примеру, буржуины подключение генератора (440кВт, 550КВА) в контейнерном ГПУ выполнили по фазно одножильными кабелями 240мм^ (структура многопроволочная тонкая, типа как в сварочный, и их DIN VDE позволяет и все путем), наши же от ГПУ до РУ, порядка 30м спроектировали и смонтировали ВВГнг 2х4х240 - чудеса...
				Сообщение отредактировал zadvor - 20.11.2013, 15:33 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.11.2013, 15:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 10.3.2010
 Пользователь №: 48122
 
 
 
  
 | 
				В руководстве советуют сечение кабеля принять 95мм2
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.11.2013, 15:35 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				пусковые токи и просадку запуска150 мм2 это впритык на номинальный ток и без малейшего запаса
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.11.2013, 15:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1918
 Регистрация: 13.11.2006
 Из: Новочеркасск
 Пользователь №: 4716
 
 
 
  
 | 
				Сдвоеный кабель выбрали по пусковому току, вот и все. ВВГнг-LS 1*150 - очевидно в ж/з изоляции для Ре. Какой аппарат защиты стоит в голове линии? Вероятнее всего кабели выбраны под номинал аппарата защиты, что есть правильно если это так. 275А*1.25=343А, вероятно выбран автомат на 400, а вероятнее на500А(для учета пусковых токов). Так что по кабелю все нормально. Вероятно делался расчет на однофазное КЗ, хотя надо еще знать что за расцепитель у автомата (электронный или с фиксироваными уставками). Цитата(ТехникФ @ 20.11.2013, 16:27)  В руководстве советуют сечение кабеля принять 95мм2 95 мм кв не выдержит даже номинальный ток, про потери в линии и пр. уже молчим И еще, в догонку о ЧП и ПП. Экспертиза ср.ть хотела на все эти приблуды. Проверку правильности выбора кабеля они делают по номиналу автомата выбранного по таблицам из ВСН-59-88 (или как оно там по новому).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.11.2013, 16:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				На Iпуск=603А защита чиллера расчитана? Расчитана.... ну вот и считайте какой будет автомат во ВРУ и какой кабель )). Может еще больше!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.11.2013, 18:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1830
 Регистрация: 12.3.2005
 Из: Орехово-Зуево
 Пользователь №: 539
 
 
 
  
 | 
				бывало и шины пилили и от разных трансформаторов питали, особенно гненить в центре мегополиса
 
 кстати по пусковому току бред считать, он же не однокомпрессорный, и не горшок
 
 винты на 30% заводятся с разгрузкой, и не все сразу
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2013, 7:16 |  
		| 
 Инженегр
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 282
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: МО
 Пользователь №: 79648
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ludvig @ 20.11.2013, 17:07)  На Iпуск=603А защита чиллера расчитана? Расчитана.... ну вот и считайте какой будет автомат во ВРУ и какой кабель )). Может еще больше! Оппаньки! А будь у нас вместо чиллера водяной насос (с номинальным током в те же 275 А) и пуском под нагрузкой - вы кабель и автомат защиты бы на 3200 А выбрали, что ли? Питающего кабеля достаточно такого сечения, который обеспечивает номинальный ток (у топикстартера в доках на чиллер, скорее всего, в качестве рекомендованного прописан 2х95 кв.мм, как и у меня).  Всё остальное - это уже "проверки". А именно - номинал аппарата защиты должен допускать максимальный ток установки (т.е. быть на 400А). Какбель при этом, естественно, должен допускать такую перегрузку (длительность максимального режима обычно прописана в доках и редко превышает 2 часа после включения на успевший нагреться хладоконтур, поэтому совершенно спокойно можно лезть в раздел ПУЭ по части допустимой перегрузки кабелей в послеаварийном режиме).  Пусковой ток, естественно, не должен вызывать из-за сопротивления кабеля просадки напряжения сверх допустимых по докам (у нас, например, напряжение не должно падать ниже 342 вольт). Ну и, само собой, пусковой ток не должен вызывать срабатывание "теплового" и тем более максимально токового расцепителя автомата (тут проблем быть не должно - кратность пуска практически 1,5 раза, на ABB XT5/TMD-400 это будет больше 2 минут, при реальной длительности не более десятка-другого секунд)...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2013, 8:05 |  
		| 
 Инженегр
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 282
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: МО
 Пользователь №: 79648
 
 
 
  
 | 
				UPD: вот вам "в лоб": кабель 3х150 держит 370А (все аппараты трехфазные - ток в нуле соизмерим с погрешностью расчета и можно не учитывать). 275А < 0,8*370, соответственно трехчасовая перегрузка допустима 1,05 номинала. 370х1,05 - итого 388,5 А, что больше максимального тока. Автомат ставим ABB XT5-400 с расцепителем Ekip LS/I (или T5-400 c PR222DS - не, помню, есть 400-амперник в серии XT или еще нет)  и уставкой L=0,98/t=36s и I>=3  (можно и простой TMD или даже TMG поставить, и забить на то, что тепловуха неидеально выставлена - все равно уставка непрецизионная).
 Вопросы?
 
 Сообщение отредактировал ailcat - 21.11.2013, 8:10
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2013, 8:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1918
 Регистрация: 13.11.2006
 Из: Новочеркасск
 Пользователь №: 4716
 
 
 
  
 | 
				Вот вопрос еще в тему
 150 мм кв - 305А в воздухе по таблице в ПУЭ.
 150 мм кв - 370А в воздухе по таблице в каталоге производителя СЕВКАБЕЛЬ.
 
 Кто как выбирает токовую нагрузку кабеля?
 Лично я беру из ПУЭ ибо считаю, что ПУЭ это все же докУмент, а каталог производителя как бэ рекламная листовка.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2013, 9:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ailcat @ 21.11.2013, 8:16)  Оппаньки! А будь у нас вместо чиллера водяной насос (с номинальным током в те же 275 А) и пуском под нагрузкой - вы кабель и автомат защиты бы на 3200 А выбрали, что ли? Это разные вещи! Чиллер - комплектное устройство со своей защитой. Выбьет защиту - сразу претензия продавцу, а загрублять - слететь с гарантии. С насосом проще и условия пуска легче.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2013, 9:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 857
 Регистрация: 18.6.2007
 Из: Крым
 Пользователь №: 9559
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HasBolla @ 21.11.2013, 7:23)  ...........150 мм кв - 305А в воздухе по таблице в ПУЭ.
 150 мм кв - 370А в воздухе по таблице в каталоге производителя СЕВКАБЕЛЬ.
 ........
 Лично я беру из ПУЭ ибо считаю, что ПУЭ это все же докУмент, а каталог производителя как бэ рекламная листовка.
 Всё по ПУЭ, кроме кабелей с изоляцией из сшитого п/э. Почему в ПУЭ для этих кабелей нет допустимых токов? вот вопрос?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2013, 10:33 |  
		| 
 Инженегр
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 282
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: МО
 Пользователь №: 79648
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HasBolla @ 21.11.2013, 9:23)  Кто как выбирает токовую нагрузку кабеля? Лично я беру из ПУЭ ибо считаю, что ПУЭ это все же докУмент, а каталог производителя как бэ рекламная листовка.
 Каталоги и ТУ производителей - доказательной силы не имеют (зато запросто могут включать в себя допустимые перегрузки, по ПУЭ учитываемые отдельным пунктом). Так что - по ПУЭ. Если вдруг чуть-чуть не хватает - лезу в ГОСТ на данный вид кабелей (он более жесток, т.к. допустимые перегрузки оговариваются сверх объявляемых токовых нагрузок)... UPD: Кхм... По ходу, я вместо выписки из ГОСТ глянул выписку из ТУ... В общем, по ГОСТ Р 53769-2010 допустимая нагрузка на 3х150 всего 346А (и получается, что формально кабеля маловато для максимального тока чиллера - нужен 185 квадратов или 2х95, как было прописано у топикстартера в доках на чиллер)...
				Сообщение отредактировал ailcat - 21.11.2013, 10:45 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2013, 10:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HasBolla @ 21.11.2013, 12:23)  Вот вопрос еще в тему
 150 мм кв - 305А в воздухе по таблице в ПУЭ.
 150 мм кв - 370А в воздухе по таблице в каталоге производителя СЕВКАБЕЛЬ.
 
 Кто как выбирает токовую нагрузку кабеля?
 Лично я беру из ПУЭ ибо считаю, что ПУЭ это все же докУмент, а каталог производителя как бэ рекламная листовка.
 Могу еще цифру подкинуть. Согласно ГОСТ Р 53789-2010 для многожильного кабеля 150 квадрат на воздухе 346А... Брать по ПУЭ с учетом условий прокладки...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2013, 11:57 |  
		| 
 Инженегр
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 282
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: МО
 Пользователь №: 79648
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SVKan @ 21.11.2013, 11:48)  Могу еще цифру подкинуть. Да, я выше уже поправился. Кстати, еще можно обыграть температурой. В "стародавние" времена возникла ситуация, когда расчетная нагрузка (рассчитанная по нормативам) требовала серьезного завышения сечения кабеля. При том что аналогичное оборудование вовсю эксплуатировалось, и даже желаемый кабель походил с большим запасом по реально потребляемому току. В итоге был найден "гениальный" выход - в горячем цеху (под 30 градусов расчетная) кабельный коллектор был "оснащен" кондиционером, обеспечивавшим в нём +5 градусов (желаемый кабель при +5 становился "проходным"). В проекте появилась строчка "раздел ВК настоящим проектом не рассматривается" - зато ни у котлонадзора, ни у энергонадзора письменных замечаний не возникло...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |