> Котельная, работающая на печном топливе, Печное топливо
Zarina_34
сообщение 22.11.2013, 13:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213676



Здравствуйте! Котел ДЕ-25/14 надо перевести на печное топливо. Подскажите пожалуйста, какими СНиПами и другими руководящими документами мне пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Лыткин
сообщение 22.11.2013, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Zarina_34 @ 22.11.2013, 14:12) *
Здравствуйте! Котел ДЕ-25/14 надо перевести на печное топливо. Подскажите пожалуйста, какими СНиПами и другими руководящими документами мне пользоваться.

СНиП II-35-76 с изменениями №1,2 "Котельные установки". Печное бытовое это почти "солярка".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarina_34
сообщение 22.11.2013, 15:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213676



Спасибо за информацию, но этот СНиП я уже читала и к сожалению не нашла нужной информации(( Ситуация такая: У заказчика на объекте стоят два горизонтальных резервуара V=100 м3-один стоит над другим. и заказчик предлагает использовать нижний резервуар под печное топливо, а верхний он будет использовать для своих других нужд...между резервуарами расстояние 300 мм. И у меня возникли следующие вопросы:

1. Допускается ли то, чтобы над резервуаром с печным топливом был установлен другой резервуар,не имеющий отношения к печному топливу?
2. Я читаю ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов-корректно ли применять их к моему объекту? Распростроняются ли эти правила на объект, который состоит из одного горизонтального резервуара V=100 м3.
3. Даже если разрешается хранить печное топливо так как я описала, то смогу ли я как-то установить все оборудование, которое необходимо установить на резервуаре(расстояние до верхнего резервуара 300 мм)?
4. Я слышала, что необходимо закапывать емкость под сливной площадкой, чтобы в случае чего, вылевшееся топливо стекло в эту емкость. где это прописанно?

Если мои вопросы глупые, не судите строго, я первый раз сталкнулась с этим и не знаю с какой стороны подойти bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 25.11.2013, 11:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Zarina_34 @ 22.11.2013, 16:04) *
Спасибо за информацию, но этот СНиП я уже читала и к сожалению не нашла нужной информации(( Ситуация такая: У заказчика на объекте стоят два горизонтальных резервуара V=100 м3-один стоит над другим. и заказчик предлагает использовать нижний резервуар под печное топливо, а верхний он будет использовать для своих других нужд...между резервуарами расстояние 300 мм. И у меня возникли следующие вопросы:

1. Допускается ли то, чтобы над резервуаром с печным топливом был установлен другой резервуар,не имеющий отношения к печному топливу?
2. Я читаю ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов-корректно ли применять их к моему объекту? Распростроняются ли эти правила на объект, который состоит из одного горизонтального резервуара V=100 м3.
3. Даже если разрешается хранить печное топливо так как я описала, то смогу ли я как-то установить все оборудование, которое необходимо установить на резервуаре(расстояние до верхнего резервуара 300 мм)?
4. Я слышала, что необходимо закапывать емкость под сливной площадкой, чтобы в случае чего, вылевшееся топливо стекло в эту емкость. где это прописанно?

Если мои вопросы глупые, не судите строго, я первый раз сталкнулась с этим и не знаю с какой стороны подойти bang.gif

Можно сделать обваловку вокруг ёмкости с топливом. Если над ёмкостью будет негорючая жидкость то это нормально. Необходимо предусмотреть ёмкость для разгрузки а/м и перекачки топлива в ёмкость-хранилище. На котельной можно установить расходную ёмкость на 1 куб.м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarina_34
сообщение 25.11.2013, 12:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213676



А зачем нужна емкость для разгрузки?
Я предполагаю, что а/м будет заезжать на площадку разгрузки, под площадку разгрузки закопаю емкость небольшую, в которую при аварии, при разгрузке, будет стекать печное топливо. (относительно закопанной емкости мне сказал специалист, но согласно каким документам это надо делать, он не сказал. К сожалению, специалист сейчас в отъезде и нет возможности с ним переговорить). Насосами печное топливо будет сказу закачиваться в наш резервуар V=100 м3 и хранится в нем. и никакой промежуточной емкость для разгрузки нам не надо. А что касается емкости V=1 м3 в котельной, то я ее собиралась ставить.

Подскажите плз, согласно каким СНиП и Руководящим документам мне делать проект, чтобы нормально пройти все экспертизы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.11.2013, 8:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



С учётом обваловки к бакам хранения машина (бензовоз) подъехать не сможет. Перекачивать топливо в бак-хранилище нельзя по пожарной безопасности. То что вы называете промежуточной ёмкостью, называется "нулевой" или приёмной ёмкостью. Если вы сделаете её подземной, вам придётся делать рядом насосную. Между приёмной ёмкостью и баком-хранилищем оговаривается расстояние (вроде бы не менее 10 м). СНиП II -35-76 "Котельные установки" раздел "Жидкое топливо" п. 11.28.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных