Люди добрые, ТГВшники, проконсультируйте пожалуйста 
 
 Нужно проверить и осметить проект жилого 2х этажного дома. 
Проектировщик предлагает вертикальную двухтрубную систему и прилагает вот такую аксонометрию. 
В квартирах подвод к радиаторам с Т1, отвод по Т2 обычная двухтрубная- все понятно. На лестничных клетках получается предложена однотрубная система (если я правильно понимаю)- подача по одному стояку последовательно снизу, в конечной точке уходит на обратку. Зачем применять разные системы (кроме сокращения количества фасонины- на лестничных клетках только воздушники на верхних этажах) я не понимаю.
Целесообразно ли это решение? 
И второй вопрос: ставится "узел" (ручной балансировочный вентиль, кран шаровой, сбросник) перед точками разветвления системы отопления, и дублируется на обеих линиях после них - не логичнее ли будет ставить балансировочный на каждый стояк? Особенно интересно на той линии, к которой подключаются стояки с разными системами - а балансируется она в самом начале...
Если что я ВКшник- сильно не ругайтесь... 
 Сообщение отредактировал Frida_ - 22.1.2014, 13:00
				Сообщение отредактировал Frida_ - 22.1.2014, 13:00
				
				
	Эскизы прикрепленных изображений