Здравствуйте уважаемые специалисты. У кого нибудь был опы проектирования паровой котельной с котлами Booster http://www.booster-rus.ru/. Если да то не могли бы поделиться опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Тимур-Калуга
сообщение 26.11.2013, 9:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



А подробнее о марке, типе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.11.2013, 9:55
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Аналог совецкому МЗК-7. без разницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 26.11.2013, 15:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Тимур-Калуга @ 26.11.2013, 10:49) *
А подробнее о марке, типе?

Котел NBO (800) 800 кг/час, Р=4 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smegorl
сообщение 27.11.2013, 8:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.6.2011
Пользователь №: 110937



Приветствую. А что именно по котлам серии NBO Вас интересует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 27.11.2013, 9:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(smegorl @ 27.11.2013, 9:50) *
Приветствую. А что именно по котлам серии NBO Вас интересует?

Они требуют деаэратора?? Да или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.11.2013, 9:47
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Требуют. Других не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smegorl
сообщение 27.11.2013, 9:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.6.2011
Пользователь №: 110937



Цитата(Ludvig @ 27.11.2013, 10:47) *
Требуют. Других не бывает.

Не поверите другие бываю!
Возможен вариант с химической деаэрацией.
С учетом мощности котла это вполне целесообразно.
Однако делать вывод требуется в вашем случае термическая или химическая деаэрация на мой взгляд стоит узнав немного больше о проектируемой котелной:
Полная мощность?
На какой вид производства идет пар?
график работы (круглосуточно или нет)?
Возврат конденсата?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steamy
сообщение 28.11.2013, 10:04
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.11.2013
Из: Германия
Пользователь №: 214755



Здесь может идти речь о термо-химической деаэрации в баке питательной воды (не деаэратор в классическом смысле), когда с одной стороны поддержанием Т° в БПВ 90-95°C (обратный конденсат + греющий пар) удаляются газы на 95-98%, с другой стороны газы связыватся подачей корректирующего р-ра для стабилизации рН.

Сообщение отредактировал andrey R - 29.11.2013, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 17.12.2013, 8:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Цитата(FOXX @ 27.11.2013, 10:15) *
Они требуют деаэратора?? Да или нет.

Химическая деаэрация с помощью добавления в питательну воду реагентов типа "Аминат КО-2 или 3", "НАЛКО 77211", они связывает свободные агр. газы не удаляя их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных