Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> помогите с расчетом, пожалуйста., запас тепла летом, расход зимой!!))
were-woolf
сообщение 26.11.2013, 17:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214573



Ребята, подскажите, пожалуйста, как рассчитать потери тепла в бочке с водой.
Суть вот в чем: хочу сделать дом с автономным отоплением. Использовать буду солнечные коллекторы. Летом то они обеспечат запаса тепла в воду с запасом, а вот зимой солнца мало...
Думаю над тем, чтобы летом нагреть утепленную, зарытую в землю бочку с водой ( кубов эдак 25), а зимой расходовать тепло. Вот и надо посчитать, сколько тепла она сама по себе будет терять....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
испытатель
сообщение 26.11.2013, 18:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Этого запаса Вам на неделю не хватит даже для низкотемпературного отопления. Не теряйте время, ищите другие пути, удачи и энтузиазма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.11.2013, 18:17
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



smile.gif

несколько цифр
теплоемкость воды 4200Дж/кг/°К
25000кг*4200Дж/кг/°К * 20°К = 2,1е+9Дж
зима в вашем климате пусть не очень велика, но все же полгода, врядли меньше.
делим полученные ГигаДжоули на время, полгода 365*12*3600=15768000сек
и получаем 133Вт.
это мощность которую теоретически вы сможете получать в течении полугода со своего бака в 25Кубов охладив его на 20°К
теперь еще несколько цифр

допустим ваши 25кубов это шарообразная емкость с площадью поверхности порядка 41,4м2

даже если выполнить теплоизоляцию по всем нормативам, то эта цифра теплопотерь будет порядка 0,2Вт/м2/°К
умножаемК
0,2Вт/м2/°К * 41,4м2*20°К=166Вт

т.о. что мы видим? = у вас не будет никакого запаса, только потери.

и это простая математика и физика. сложная математика и физика дадут гораздо более худшую картину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
were-woolf
сообщение 26.11.2013, 20:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214573



спасибо ребята.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 26.11.2013, 21:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ставьте тепловой насос, и летом прохлада а зимой тепло
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных