Добрый день.
пришло замечание экспертов.
Запроектировать ввод до здания диаметром не менее 100 мм. ссылаются на пункт 8.46
то что этот пункт относится к наружным сетям их вроде как бы не волнует.
если так думать то вообще любой ввод для любого здания будет не менее 100.....что за бред?

как с ними бороться?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
andrey R
сообщение 29.11.2013, 7:27
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я боролся, тыкая в получающиеся при этом скорости, и воздевая руки к небу грозно вопрошал, кто будет отвечать за это нарушение, которое может привести к застою воды, ухудшению её качества и массовому падежу пипла от всяческих хворей зловредных?
Ну а потом старик Батурин вложился в трубный завод и повелел везде ложить чугуний того завода.
Экспертиза радостно вздохнула, и решила, что теперь за всё в ответе кепка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 29.11.2013, 8:45
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Так то ж для наружных сетей, на которых гидранты устанавливают, гидрантами же и обусловлено. При чем тут ввод?

ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80) "Водоснабжение. Термины и определения"
45. Водопроводная сеть - Система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления
49. Водопроводный ввод - Трубопровод, соединяющий водопроводную сеть с внутренним водопроводом здания или сооружения.

А теперь возвращаемся к вашему пункту:
8.46. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.
Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в сельских населенных пунктах - не менее 75 мм.
Здесь ни слова про вводы, а ввод - это особый случай водопровода smile.gif

Надеюсь грамотный ответ из данного материала составить сможете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 29.11.2013, 9:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



им уже отвечали. говорили что ввод никакого отношения не имеет к этому пункту......бесполезно)))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.11.2013, 9:57
Сообщение #5


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Mozarello @ 29.11.2013, 8:18) *
пришло замечание экспертов.
Запроектировать ввод до здания диаметром не менее 100 мм. ссылаются на пункт 8.46

Требования СНиП 2.04.02 на вводы в здания не распространяются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 29.11.2013, 10:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Spok_only @ 29.11.2013, 10:57) *
Требования СНиП 2.04.02 на вводы в здания не распространяются.


это вы сказали и мы сказали. там не верят)
в каком источнике это написано?

здесь пожалуй гост ГОСТ 25151-82 определяющий. сохраню в закладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.11.2013, 13:18
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Mozarello @ 29.11.2013, 11:06) *
в каком источнике это написано?

А СНиПе на внутрянку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 29.11.2013, 14:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(andrey R @ 29.11.2013, 14:18) *
А СНиПе на внутрянку


можно пункт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.11.2013, 15:03
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Mozarello @ 29.11.2013, 14:16) *
можно пункт?

Цитата(andrey R @ 29.11.2013, 13:18) *
В СНиПе на внутрянку

4.1. Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, ...

Сообщение отредактировал Spok_only - 29.11.2013, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 4:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных