> ЧРП на высоковольтный центробежный насос
Александр Дружин...
сообщение 4.12.2013, 18:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 135319



Здравствуйте уважаемые специалисты! Столкнулся с такой проблемой, попросили расчитать технико-экономическое обоснование внедрения ЧРП на высоковольтный центробежный насос 1Д800-56. N=315кВт, V=6000В, n=1500 об/мин. И собственно вопрос- при снижении оборотов до 300 получается по расчетам мощность порядка 1кВт. Расчет по формулам подобия. Внутри себя понимаю, что этого не может быть. Подскажите где я мог ошибиться? Заранее благодарен!

Сообщение отредактировал Александр Дружинин - 4.12.2013, 18:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
tpa2009
сообщение 4.12.2013, 20:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Ошиблись скорее всего в определении рабочей точки. Откуда Вы взяли, что насос при 300 об/мин будет обеспечивать требуемые подачу и напор? А если насос вообще отключить, то экономия будет максимальная )))))). Вот тема

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89921

там есть выложены материалы по расчету экономии от ЧРП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Дружин...
сообщение 4.12.2013, 23:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 135319



Спасибо что откликнулись! Взял я эти обороты все из этих же формул подобий. Расход постоянно меняется, в пределах от 100 до 600 кубов в час. Расстояние до точки, до куда необходимо нести жидкость находится не далеко, т.е. как я понимаю по гидравлике, даже при минимальном расходе в 100 кубов, напор сможет протолкнуть.Насос конечно работает на не оптимальной точке, но тут уже сказывается и материальные трудности, что было то и поставили. Вопрос все тот же, нормальна ли такая мощность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 5.12.2013, 3:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



1. Откуда мощность 315 кВт? По каталогам, например

http://www.rimos.ru/catalog/pump/11371
http://www.mnz1.ru/prod/756/index.html

насос комплектуется приводами мощность 200 КВт, максимальная потребляемая мощность 166 кВт. Да, Вы наверное в курсе, что при уменьшении подачи потребляемая мощность то же падает, и эффект от экономии надо брать как разность энергопотребления не от паспортной мощности двигателя и получаемой мощности при ЧРП, а между мощностями, потребляемыми при необходимой подаче для дроссельного и частотного регулирования?

И сразу возникает вопрос - помпажа не возникало, если снижать подачу этого насоса задвижкой до 100 м3/ч? )))). По паспорту его допускаемый диапазон регулирования без ЧРП 550-950 м3/ч.

2. Рабочая точка при уменьшении частоты вращения как правило не совпадает с подобной точкой . Поэтому просто применять формулы пересчета нельзя, надо найти характеристику сети (для этого надо знать или диаметр, длину трубопровода и высоту подъема, или давление в сети за регулирующей задвижкой при определенной подаче и высоту подъема, или несколько давлений при разных подачах) и затем уже искать частоту, кторая позволит обеспечить необходимую подачу.

Навскидку, если высота подъема равна 0 и при полностью открытой задвижке его подача 600 м3/ч, то для снижения подачи до 100 м3/ч нужна частота 250 об/мин, потребляемая мощность при этом 0,7 кВт. Если высота подъема 10 м., то - 630 об/мин и мощность 7,8 кВт. Кстати, в то втором случае даже с ЧРП насос будет работать вне допустимой зоны. Если при 600 м3/ч насос работает уже с частично закрытой задвижкой, числа будут другие. Экономия от ЧРП тогда будет и при подаче 600 м3/ч.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 5.12.2013, 3:31
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Дружин...
сообщение 5.12.2013, 10:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 135319



Спасибо большое за подробный ответ! По поводу мощности двигателя, поставили то что было,Да304-400.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.12.2013, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Александр Дружинин @ 5.12.2013, 11:24) *
Спасибо большое за подробный ответ! По поводу мощности двигателя, поставили то что было,Да304-400.

Интересно, а какой параметр вы заведёте на регулирование частоты??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 20.12.2013, 10:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Лыткин @ 19.12.2013, 15:17) *
Интересно, а какой параметр вы заведёте на регулирование частоты??
Интересно, а почему интересно-то? Какая технология, такой и параметр...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных