Рециркуляция, "Подмес" теплоносителя в обратный трубопровод отопления |
|
|
|
5.12.2013, 22:44
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.12.2013
Пользователь №: 215850

|
Всем Доброго времени суток.
_____0076.jpg ( 568,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 114Вот схема "подмеса" обратной воды.Он выступает в роли рециркуляции и поддержания температуры воды на входе в котел. Т.е клапаном с электроприводом с помощью регулятора Р25 я то прикрываю то приоткрываю подачу горячей воды в обратный трубопровод. Проблема в том что в месте где горячая вода после клапана соединяется с обратным трубопроводом у меня получается что давление обратной воды равно 3кгс/см2,а горячую воды я клапаном прикрываю до 1.5кгс/см2.И мне никак не поднять температуру. Исправить это получиться только установкой насосов? Какое мне нужно давление,чтобы горячая вода смогла продавить обратку и подогреть её?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 43)
|
5.12.2013, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(angelada @ 5.12.2013, 19:44)  Всем Доброго времени суток.
_____0076.jpg ( 568,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 114Проблема в том что в месте где горячая вода после клапана соединяется с обратным трубопроводом у меня получается что давление обратной воды равно 3кгс/см2,а горячую воды я клапаном прикрываю до 1.5кгс/см2.И мне никак не поднять температуру. Исправить это получиться только установкой насосов? Какое мне нужно давление,чтобы горячая вода смогла продавить обратку и подогреть её? Такого быть не может, потому что давление у любого насоса на выхлопе больше чем на всасе. Проверьте манометры, замените и после корректно сформулируйте проблему.
|
|
|
|
|
5.12.2013, 23:07
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.12.2013
Пользователь №: 215850

|
_____0001.jpg ( 545,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21Нет,смотрите.С котла у меня вышло 5.6 кгс.к клапану пришло столько же.А клапаном я закрываю проход в "подмес",следовательно я снижаю давление.И на выходе с клапана я уже получаю не те 5.6 кгс,а намного меньше.Разве не так? Будет ли в точке соединения идти перемешивание горячей и холодной воды?Ведь давление горячей воды в 2 раза меньше чем давление холодной!
Сообщение отредактировал angelada - 5.12.2013, 23:12
|
|
|
|
|
5.12.2013, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Где у Вас обратка отопления на схеме. Не красная линия которая в котел входит, а та которая идет от нагрузки теплопотребления? У неё то какая температура? Или у Вас вообще нет отопительной нагрузки и котел работает как проточный водонагреватель для нужд ГВС? Откуда такое давление в котле? Чем и откуда Вы его подпитываете? Вы нарисовали маленький кусочек схемы. Аналогия: Вы хотите что-бы по паре выдранных зубов (один из которых вообще собачий) вам рассказали о всех болячках, характере и профессии пациента?
Не может быть в одной точке на одном манометре 3 горшка а на другом полтора. Если манометры исправны и между ними нет чего либо еще.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16977

|
Приветсвую. Что вы тут опять начали разводить треп.."по паре зубов.. характер человека и т.д.". Человек, который не совсем разбирается в проблеме (сомневается) задал конкретный вопрос. Ответить на него можно в 2 предложения, а тут обсуждение устраивают на 2 страницы. Мне вот интересно, когда у Вас ребенок спросит откуда дети берутся вы ему сразу анатомический атлас и обучающие фильмы показывать будете? Уважаемый, angelada, Вам просто необходимо подобрать регулирующий клапан на перемычке таким образом, чтобы после него давление теплоносителя было 3 кгс.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Молодец, четко, стильно, креативно, молодежно....Вот только Вы, наверняка, в курсе, что клапан -то регулирующий и в разной степени открытия разный перепад создает, да и еще кое что, а когда человек ищет причину, почему у него манометры в одной гидрастатической точке показывают разное давление, а ему советовать расчетами заняться, как "нормальному ребенку".... Ну это извините
|
|
|
|
|
6.12.2013, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Вопрос банальный, при полном открытии клапана давление после него становиться 1,5 атм. Перепад на нем получается 5,6-1,5=4,1 атм Выход простой поставить клапан с большим Кv с потерей давления на нем не более 5,6-3=2,6 амт при расчетном расходе.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(angelada @ 6.12.2013, 0:07) 
_____0001.jpg ( 545,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21Нет,смотрите.С котла у меня вышло 5.6 кгс.к клапану пришло столько же.А клапаном я закрываю проход в "подмес",следовательно я снижаю давление.И на выходе с клапана я уже получаю не те 5.6 кгс,а намного меньше.Разве не так? Будет ли в точке соединения идти перемешивание горячей и холодной воды?Ведь давление горячей воды в 2 раза меньше чем давление холодной! В одной трубе разные давления!! В жизни такого не видел. Даже при закрытом "подмесе" давление ниже 3 ати не может быть!!!
|
|
|
|
|
6.12.2013, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(San_Sanych @ 6.12.2013, 8:02)  Приветсвую. Что вы тут опять начали разводить треп.."по паре зубов.. характер человека и т.д.". Человек, который не совсем разбирается в проблеме (сомневается) задал конкретный вопрос. Ответить на него можно в 2 предложения, а тут обсуждение устраивают на 2 страницы. Можно даже в два слова. "Учить матчасть". Но невежливо. Цитата(San_Sanych @ 6.12.2013, 8:02)  Мне вот интересно, когда у Вас ребенок спросит откуда дети берутся вы ему сразу анатомический атлас и обучающие фильмы показывать будете? Ну уж точно не член из ширинки достану и не порно ролик включу. Цитата(San_Sanych @ 6.12.2013, 8:02)  Уважаемый, angelada, Вам просто необходимо подобрать регулирующий клапан на перемычке таким образом, чтобы после него давление теплоносителя было 3 кгс. Браво!
|
|
|
|
|
10.12.2013, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370

|
Цитата(angelada @ 6.12.2013, 0:07) 
_____0001.jpg ( 545,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21Нет,смотрите.С котла у меня вышло 5.6 кгс.к клапану пришло столько же.А клапаном я закрываю проход в "подмес",следовательно я снижаю давление.И на выходе с клапана я уже получаю не те 5.6 кгс,а намного меньше.Разве не так? Будет ли в точке соединения идти перемешивание горячей и холодной воды?Ведь давление горячей воды в 2 раза меньше чем давление холодной! Перемешивания не будет, проверено неоднакратно. Вам надо поставить рециркуляционный насос и линию нагнетания этого насоса врезать после сетевого насоса, а не до него. Давление рец. насоса д.б больше чем на сетевом min на 0,5 кг/см2. Поэтому рассчитайте насос с более высоким напором ( с запасом). А потом уже гасите клапаном. Только импульс на управление клапаном надо брать по температуре на входе в котёл.
|
|
|
|
|
11.12.2013, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Блин! клапан не создаёт давление, а только уменьшает или совсем перекрывает. В точке смешения "обратка" смешивается с водой из котла и при этом т-ра воды перед насосом и, соответственно, котлом повышается. Т-ра определяется количеством "подмеса". Это же физика 7-го класса.
|
|
|
|
|
11.12.2013, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742

|
Цитата(angelada @ 5.12.2013, 22:44)  Всем Доброго времени суток.
_____0076.jpg ( 568,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 114Вот схема "подмеса" обратной воды.Он выступает в роли рециркуляции и поддержания температуры воды на входе в котел. Т.е клапаном с электроприводом с помощью регулятора Р25 я то прикрываю то приоткрываю подачу горячей воды в обратный трубопровод. Проблема в том что в месте где горячая вода после клапана соединяется с обратным трубопроводом у меня получается что давление обратной воды равно 3кгс/см2,а горячую воды я клапаном прикрываю до 1.5кгс/см2.И мне никак не поднять температуру. Исправить это получиться только установкой насосов? Какое мне нужно давление,чтобы горячая вода смогла продавить обратку и подогреть её? Схема работать не будет. Отсюда проблемы. Вы замыкаете контур отопления на котёл. Вопрос решит трёхходовой клапан. И однозначно котловой насос рециркуляции. С уважением.
|
|
|
|
|
11.12.2013, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
Согласен с предыдущим.если конкретно то рециркуляционный насос установитть ближе к котлу между подачей и обраткой. расход его принять процентов 30-40. а напор сопротивление котла плюс небольшой запасик.датчик температуры врезать дальше от котла чем врезка с рециркуляции. и включение рециркуляции завести на этот датчик. либо трехходовй клапан. схемы эти работают проверено неоднократно.данная схема с двухходовым в принципе тоже имеет место быть. выход тут такой поставить клапан побольше диаметром чтобы перепада на открытом клапане не было 4 килограмма.да и обычно не рекомендуют такие большие перепады.и завести на датчик давления открытие и закрытие этого клапана.но датчик опять же установить ближе к теплообменному оборудованию, ну или дальше от котла.за счет большего давления подмес будет происходить и разогрев котла произойдет очень даже прекрасно, а потом благополучно закроется.
|
|
|
|
|
12.12.2013, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2013
Пользователь №: 216764

|
Что вы тупите, про доп насос, у него уже есть перепад давления 2,6 кг.При таких параметрах сетевой насос должен иметь двойную производительность по системе отопления, а клапан подбираете на расход системы отопления при перепаде в 2,6 кг. 96*G+44*G=2*G*70 G-расход через клапан и в системе отопления 2*G-расход смешанной воды через котел
|
|
|
|
|
12.12.2013, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Сергей 3046 @ 11.12.2013, 18:53)  Схема работать не будет. Отсюда проблемы. Вы замыкаете контур отопления на котёл. Вопрос решит трёхходовой клапан. И однозначно котловой насос рециркуляции. С уважением. Неправда, эксплуатируем успешно. Но... на синей черточке дросселирование используем, чтобы в авторитет клапана более точно попасть. Расчеты не помогают- малые сопротивления участков.
|
|
|
|
|
12.12.2013, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ребят, вы тут серьезно или стебаетесь? Клапан не только не создает давления, он еще и не уменьшает его. Все это делает проток воды через него проходящий, нет протока - нет перепада. Уже сказали: не может быть в одной точке 2 давления, бред какой-то. Тут тупо две параллельные ветки, одна через СО, вторая через клапан... потечет-непотечет. Еще как потечет. Экспериментаторы. Налейте в банку воды и пробейте в дне 2 дырки, одну с голову пионера, вторую с иголку - потечет из обеих, вопрос в количестве. Ибо есть перепад, и он, таки, для них одинаков, а не 1,5 и 3 соответственно или как там еще. Вот бред!
Сообщение отредактировал v-david - 12.12.2013, 23:19
|
|
|
|
|
13.12.2013, 5:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
А что, может 3 кг- это в обратке сети перед фильтром, а 1,5 - это после засранного фильтра. Тогда логично. И если клапан в байпасе закрыт и смешения нет, и манометры исправны...
|
|
|
|
|
13.12.2013, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742

|
Цитата(испытатель @ 12.12.2013, 23:15)  Неправда, эксплуатируем успешно. Но... на синей черточке дросселирование используем, чтобы в авторитет клапана более точно попасть. Расчеты не помогают- малые сопротивления участков. Смайликов таких нет. Балбесы.
|
|
|
|
|
13.12.2013, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(SamRA @ 13.12.2013, 0:00)  Что вы тупите, про доп насос, у него уже есть перепад давления 2,6 кг.При таких параметрах сетевой насос должен иметь двойную производительность по системе отопления, а клапан подбираете на расход системы отопления при перепаде в 2,6 кг. 96*G+44*G=2*G*70 G-расход через клапан и в системе отопления 2*G-расход смешанной воды через котел Согласен.
|
|
|
|
|
13.12.2013, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(SamRA @ 13.12.2013, 0:00)  Что вы тупите, про доп насос, у него уже есть перепад давления 2,6 кг. Уточняю - с этим согласен. Цитата(SamRA @ 13.12.2013, 0:00)  При таких параметрах ... при перепаде в 2,6 кг. А сами параметры Вас не удивляют? Аngelada Вас же просили, в самом начале, рассказать поподробнее что у Вас к чему. А Вы замолчали как партизан. Просто понять то что Вы хотели до нас донести в своём первом сообщении темы... ну скажем так - довольно сложно. Тему Вы назвали рециркуляция - правильно. Но дальше-то, в самом сообщении Цитата(angelada @ 5.12.2013, 23:44)  Вот схема "подмеса" обратной воды. Какой тут нафиг подмес обратной воды? Откуда? Обычная перемычка для рециркуляции между Т1 и Т2. Просто нарисована на схеме, извините, подурацки. А дальше Цитата(angelada @ 5.12.2013, 23:44)  Проблема в том что в месте где горячая вода после клапана соединяется с обратным трубопроводом у меня получается что давление обратной воды равно 3кгс/см2,а горячую воды я клапаном прикрываю до 1.5кгс/см2.И мне никак не поднять температуру. Ну оч. сложно понять что ВЫ имели ввиду. Ну а когда на второй схеме Вы нарисовали два манометра в одной точке с давлением на одном 3кгс/см2, а на другом 1,5кгс/см2 то стало совсем кисло.
|
|
|
|
|
13.12.2013, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Сергей 3046 @ 13.12.2013, 16:31)  Смайликов таких нет. Балбесы. Эт Вы о чем (о ком)?
|
|
|
|
|
13.12.2013, 20:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Хоттабыч @ 13.12.2013, 20:07)  Тему Вы назвали рециркуляция - правильно. Нет. В котельной "рециркуляция" - это когда есть "рециркуляционный насос".
|
|
|
|
|
13.12.2013, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Нехай так. Но уж точно не подмес обратной воды в подачу. Цитата(испытатель @ 13.12.2013, 21:21)  Эт Вы о чем (о ком)? Как я понял об организации в которой работает топикстартер.
|
|
|
|
|
13.12.2013, 22:29
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673

|
Цитата(tiptop @ 13.12.2013, 21:42)  Нет. В котельной "рециркуляция" - это когда есть "рециркуляционный насос". А насосы внутреннего контура, гоняющие воду с котла на теплообменники, как правильно назвать? Мы котловыми и называем...
|
|
|
|
|
13.12.2013, 23:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Andrew @ 13.12.2013, 23:29)  А насосы внутреннего контура, гоняющие воду с котла на теплообменники, как правильно назвать? Мы котловыми и называем... Если правильно понял, то я тоже такие насосы называю "котловыми".
|
|
|
|
|
13.12.2013, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
И я, и я, и я того-же мнения
|
|
|
|
|
14.12.2013, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742

|
Цитата(испытатель @ 13.12.2013, 20:21)  Эт Вы о чем (о ком)? За Вас в 50-е (может раньше) умные головы работали. Что-бы уйти от точки росы поставили насос рециркуляции. Ваш клапан меняет гидравлику ТС.  Как той поговорке и рыбку съесть и на*** сесть.  не получиться. С уважением Сергей.
|
|
|
|
|
14.12.2013, 11:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Сергей 3046 @ 14.12.2013, 12:22)  Ваш клапан меняет гидравлику ТС.  Да, расход сетевой воды изменяется. Тем не менее, в советское время, наверное, в большинстве котельных была схема с клапаном подмеса и клапаном перепуска:
sovshema3.png ( 4,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
14.12.2013, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742

|
Цитата(tiptop @ 14.12.2013, 11:53)  Да, расход сетевой воды изменяется. Тем не менее, в советское время, наверное, в большинстве котельных была схема с клапаном подмеса и клапаном перепуска:
sovshema3.png ( 4,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16В советское время их называли рециркуляция и подмес. Тое. рециркуляция создаёт нужную температуру на входе в водогрейный котёл, перепуск (подмес) - это движение воды мимо котла. С уважением. Сергей.
|
|
|
|
|
14.12.2013, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(Сергей 3046 @ 14.12.2013, 12:22)  Что-бы уйти от точки росы... А для чугунного котла насколько это критично?
|
|
|
|
|
14.12.2013, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Сергей 3046 @ 14.12.2013, 10:21)  В советское время их называли рециркуляция и подмес. Тое. рециркуляция создаёт нужную температуру на входе в водогрейный котёл, перепуск (подмес) - это движение воды мимо котла. С уважением. Сергей. Ну тогда по по порядку. !. Балбес - это тот который смешивает воду за котлом, перепуская ее мимо котла. 2. Балбес- это тот который до настоящего времени не знает, что температурный и гидравлический режим (соответственно) котлового контура отличается от температурного графика контура тепловой сети и поэтому ставить котел последовательно с системой отопления на одну гидравлику имеет смысл только в условиях чрезвычайной ситуации ... ну или в деревне 50-х годов.
Сообщение отредактировал испытатель - 14.12.2013, 15:51
|
|
|
|
|
14.12.2013, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Испытаьель, скажите плиз, а если температурный и гидравлический режим (соответственно) котлового контура НЕ отличается от температурного графика контура тепловой сети и поэтому ставить котел последовательно с системой отопления на одну гидравлику имеет смыслел? При условии, что котел чугунный и работает только на одну нагрузку - отопление.
|
|
|
|
|
15.12.2013, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742

|
Цитата(испытатель @ 14.12.2013, 15:49)  Ну тогда по по порядку. !. Балбес - это тот который смешивает воду за котлом, перепуская ее мимо котла. 2. Балбес- это тот который до настоящего времени не знает, что температурный и гидравлический режим (соответственно) котлового контура отличается от температурного графика контура тепловой сети и поэтому ставить котел последовательно с системой отопления на одну гидравлику имеет смысл только в условиях чрезвычайной ситуации ... ну или в деревне 50-х годов. Вы начали правильно мыслить.
|
|
|
|
|
15.12.2013, 11:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Хоттабыч @ 14.12.2013, 18:57)  если температурный и гидравлический режим (соответственно) котлового контура НЕ отличается от температурного графика контура тепловой сети и поэтому ставить котел последовательно с системой отопления на одну гидравлику имеет смыслел? На мой взгляд - имеет.
|
|
|
|
|
15.12.2013, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742

|
Цитата(tiptop @ 15.12.2013, 11:28)  На мой взгляд - имеет. Нет. на входе в котёл не меньше 60 С. Обратка при +5С у Вас будет ниже 40С С ув.
|
|
|
|
|
15.12.2013, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Хоттабыч @ 14.12.2013, 15:57)  Испытаьель, скажите плиз, а если температурный и гидравлический режим (соответственно) котлового контура НЕ отличается от температурного графика контура тепловой сети и поэтому ставить котел последовательно с системой отопления на одну гидравлику имеет смыслел? При условии, что котел чугунный и работает только на одну нагрузку - отопление. Канэшна, целая линейка электрокотлов относительно небольшой мощности так и работают, но там перепады температур на режимы работы котла не влияют и температуру можно относительно легко регулировать. К обсуждаемой же проблеме это не имеет отношения, особенно к чугуниевым конструкциям, которые от перепадов темпертур настолько неприятно постанывают и потрескивают, что приводит кочегаров в панику как ворон от ультразвука.
Сообщение отредактировал испытатель - 15.12.2013, 11:53
|
|
|
|
|
15.12.2013, 12:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Сергей 3046 @ 15.12.2013, 12:45)  Нет. на входе в котёл не меньше 60 С Изготавливают разные котлы. 
Vitorond.gif ( 8,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
Сообщение отредактировал tiptop - 15.12.2013, 12:23
|
|
|
|
|
15.12.2013, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(tiptop @ 15.12.2013, 12:28)  На мой взгляд - имеет.
|
|
|
|
|
4.9.2024, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.8.2024
Пользователь №: 433814

|
Уж больно тема хороша! В нашей популярной литературе она слегка обозначена, но не отработана. Все приведенное в переписке выше - в корзину. В мусорную. Классика состоит в том (рисовать не буду), что кроме циркуляционного (сетевого) насоса, должен быть рециркуляционный насос (из "после котла" в "перед котлом" и еще перемычка перепускная после сетевого насоса в прямую теплосети. Два эти устройства, рецирк. насос и перепускная перемычка, тепловую сеть делят на два почти независимых кольца. Независимых по расходу и температуре. В сеть нужно подавать по температурному графику. А расход через котел (котлы) нужен строго постоянный на все врем я работы. Кроме того, обязательное услови (правда, игнорируемое сегодня полностью) - на входе в котел- не менее 65-70Град.С. Постоянный расход нужен и для теплосети. Температура по температ графику.Тема достаточно сложная и не для форума. Многие "спецы"на форуме принципиально и высокомерно отрицают необходимость рециоркуляционного насоса да и не все понимают для чего воду подогревать перед котлом. Целина. Попытки упростить классику приводят к такому вот нечленораздельному обсуждению. У всех прошу глубочайшего прощения, если что не так. Но уж больно тема хороша!
|
|
|
|
|
4.9.2024, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Мимошёл @ 4.9.2024, 14:09)  Уж больно тема хороша. Классика состоит в том (рисовать не буду), А надо было бы нарисовать. Вы о каких котельных так много написали? Поселковых, квартальных, ТЭЦ или индивидуальных на один дом? Если имели ввиду крупную котельную, то там, как правило, делаются разные контура, котловой и сетевой, которые работают каждый в своем режиме. Да и Температурные графики различных котельных сильно отличаются. Поэтому каждую котельную надо рассматривать индивидуально. Так что продолжайте идти куда шли.
|
|
|
|
|
4.9.2024, 13:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Мимошёл, Вы как с Луны свалились. Цитата(Мимошёл @ 4.9.2024, 9:09)  кроме циркуляционного (сетевого) насоса, должен быть рециркуляционный насос (из "после котла" в "перед котлом" Это неоптимальное решение. В варианте средней сложности нужно два насоса: один должен обеспечивать расход воды через котёл, другой - расход в теплосети. В простейшем варианте схемы - только один циркуляционный насос. Цитата(Мимошёл @ 4.9.2024, 9:09)  А расход через котел (котлы) нужен строго постоянный на все врем я работы. Изготовители жаротрубно-дымогарных котлов зачастую не требуют этого. Цитата(Мимошёл @ 4.9.2024, 9:09)  обязательное услови (правда, игнорируемое сегодня полностью) - на входе в котел- не менее 65-70Град. Так не "менее 65 градусов" или "не менее 70"?  Всё-таки, например "67 градусов" - это меньше 70, но больше 65. Это приемлемо? Как бы то ни было, есть такие котлы, у которых нет такого требования. Цитата(Мимошёл @ 4.9.2024, 9:09)  не все понимают для чего воду подогревать перед котлом. Наверное, никогда и не поймут. При необходимости достаточно просто повысить её температуру посредством подмеса, безо всякого "подогрева".
Сообщение отредактировал tiptop - 4.9.2024, 14:00
|
|
|
|
|
4.9.2024, 16:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 4.9.2024, 13:50)  Изготовители жаротрубно-дымогарных котлов зачастую не требуют этого. По логике, у тех котлов, где теплообменник - простой змеевик, постоянный расход воды (номинальный) тоже не должен требоваться. Например, один из изготовителей таких котлов пишет следующее: "О достаточном расходе воды через котёл можно судить по разнице температур на входе и выходе при всех режимах работы. Она не должна превышать 25-30 градусов". Понимать это, видимо, нужно так: "Разность температур воды на выходе и входе котла не должна превышать 30 градусов". Объективно, этого должно быть достаточно.
Сообщение отредактировал tiptop - 4.9.2024, 16:21
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|