Задвижка на пнд трубы |
|
|
|
6.12.2013, 11:31
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90091

|
Уважаемые специалисты! Первый раз столкнулись с таким вопросом, подскажите, пожалуйста: в проекте предусмотрено противопожарное кольцо из пэ труб d=450мм по ГОСТ 18599-2001. Соответственно установлены в необходимых местах задвижки чугунные d=450мм. И теперь со стройки бесконечно шлют письма, что мы должны заменить задвижки на d=400мм, т.к. у трубы ПЭ 100 SDR 17-450х26,7 имеют стенку 26,7мм, и соответственно внутренний диаметр трубы d=400мм. Скажите, пожалуйста, правы ли строители и должны ли мы корректировать рабочую документацию?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
6.12.2013, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
А как вы соединяете в проекте задвижку с трубой? Можете прорисовать узел с учетом толщины стенок, размеров фланцев?
|
|
|
|
|
6.12.2013, 12:59
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
строители прАвы. у пластика Ду запорной арматуры металлической имеет на размер меньше. аналогично и Ду50 металл - это труба ф57. об этом уже писалось. т.е. для ф63=Ду50, ф90=Ду80 и т.д.
если арматура пластиковая (кран шаровый), то ее размер указывается по диаметру трубы.
посмотрите чертежи фланца для Вашей ф450 трубы (из пластика) и размер фланца металлического или фланца Ду400 задвижки, Вы увидите совпадение по отверстиям для крепежа. фланец пластиковый имеет бурт (прилив) размер которого меньше размера трубы.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Я бы так вообще на 500 задвижки сатвил=)
_____________.png ( 69,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 419
|
|
|
|
|
6.12.2013, 13:31
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Zloy @ 6.12.2013, 16:04)  Я бы так вообще на 500 задвижки сатвил=)
_____________.png ( 69,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 419металлические фланцы, подходят для пластиковых, по размерам креплений и т.д. не крепится .doc, картинку делать некогда, можно проверить в ГОСТе для Ду450-500 размер Д 0 фланца больше ф450 труба будет просто болтаться в отверстии фланца.
Сообщение отредактировал nick2 - 6.12.2013, 13:32
|
|
|
|
|
6.12.2013, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а гост на эти фланцы для ПЭ труб есть? а то связывался с заводами, говорили, что под втулку идут обычные стальные фланцы, только надо обточить середину
|
|
|
|
|
6.12.2013, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Цитата(nick2 @ 6.12.2013, 13:31)  для Ду450-500 размер Д0 фланца больше ф450 труба будет просто болтаться в отверстии фланца. не понял, что вы имели в виду. До у фланца под ПЭ трубу 517мм, он и должен быть больше 450мм, это же "накидной" фланец.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 14:04
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
так, нарыл производители пользуются этимГОСТ 12815-80 (Фланцы арматуры, соединительных частей и полиэтиленовых труб)Цитата Цитата Прижимные фланцы – это расточенные плоские фланцы, которые используются для соединения полиэтиленовых труб (ПНД).
Изготавливаются фланцы по ГОСТ 12820-80, затем внутренний диаметр D0 растачивают до нужного диаметра, чтобы фланец можно было надеть на полиэтиленовую втулку, которая называетсявтулка под фланец(бывает короткая и удлиненная). Конец втулки приваривают к концу полиэтиленовой трубы. Остальные параметры прижимных фланцев для ПНД труб – диаметр, количество отверстий, межцентровое расстояние аналогично плоским стальным приварным фланцам по ГОСТ 12820-80. Прижимные фланцы используются при давлении 10 и 16 атм. Цитата Выполнение фланцевых соединений напорных ПЭ труб Трубы полиэтиленовые напорные низкого давления, как уже было сказано, могут быть соединены фланцевым методом. Для оснащения трубы фланцем на нее приваривают специальный буртик подходящего диаметра, на который впоследствии свободно надевают жесткий фланец.
Болты фланцевого соединения требуется затягивать динамометрическим ключом крест-накрест. Используя для соединения армированные пластиковые фланцы, необходимо применять болты с подкладными шайбами, чтобы обеспечить равномерное распределение на фланец образующихся осевых сил.
Сообщение отредактировал nick2 - 6.12.2013, 14:05
|
|
|
|
|
6.12.2013, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Казанцы лукавят=) ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей C 01.01.1983 действует. 1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Pу от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С) и на фланцы с прокладками из фторопласта-4 на условное давление Pу от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 73 до 473 К (от минус 200 до плюс 200 °С) и может быть использован для их сертификации. Стандарт не распространяется на фланцы трубопроводов транспортных машин, если эти фланцы не предназначены для присоединения арматуры или приборов общего назначения, а также фланцы стандартизованные ГОСТ 1536-76 и ГОСТ 4433-76. Требования пп. 1 - 3; 5; 6; 10 - 12 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 15:14
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.1.2011
Пользователь №: 90091

|
В рабочем порядке было решено оставить задвижки dу=450мм. Теперь вопрос с креплением данного соединения: втулка под фланец имеет диаметр 585мм, а также расстояния между отверстиями у свободного фланца и фланца задвижки также 585мм. Т.е. фактически болту там не пролезть (см.рис.). Как быть? Втулки под фланец уже закуплены на стройке, они предлагают их обтачивать по диаметру, но это на мой взгляд тоже не целесообразно. У них также были предложения применить фланцы d=500мм, а затем ставить переходы, но тогда мы не впираемся ни в какие колодцы.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Цитата(аняабр @ 6.12.2013, 15:14)  Теперь вопрос с креплением данного соединения: втулка под фланец имеет диаметр 585мм, а также расстояния между отверстиями у свободного фланца и фланца задвижки также 585мм. Т.е. фактически болту там не пролезть Дык потому я и говорю о задвижке на 500. и никаких переходов там не нужно: труба 450-фланец расточенный из 500 -втулка под фланец 450 - задвижка Ду500 -втулка под фланец 450 - фланец расточенный из 500
|
|
|
|
|
6.12.2013, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|