У вас питание на УПП и команда пуска подаются одновременно. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Часто в таких случаях пуск не происходит, поскольку фиксируется не уровень на входах управления, а факт изменения уровня с "0" на "1". Дело в том, что готовность схемы управления УПП наступает не мгновенно при подаче питания, и к этому моменту сигнал управления уже установлен в "1", а факт переключения произошёл до того. В некоторых частотниках встречалась даже функция выбора - пуск потенциалом или перепадом. Для такого пуска, как у вас, надо было установить пуск по потенциалу.
|