Добрый день!
В соответствии с Правилами технической эксплуатации требуется проведение режимно-наладочных испытаний. Проводятся ли такие работы для котлов с ручной загрузкой топлива не подлежащих регистрации? В каких нормативных документах говорится об этом конкретно?
Спасибо за оказанную помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Сергей 3046
сообщение 13.12.2013, 18:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742



Развод на деньги. У "Ростехнадзора" 1-я категория. Читайте приказы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 13.12.2013, 19:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Ну если вам самим неинтересно нормально эксплуатировать оборудование, можете не делать никаких наладок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikki dan
сообщение 14.12.2013, 16:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Режимно-наладочные работы вы можете провести сами, в 624 приказе от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям...."" отсутствует какое-либо упоминание о необходимости наличия свидетельства СРО у предприятия, проводившего режимно-наладку.
В этом приказе есть только пуско-наладка , и то в случае водогрейных котлов, эти работы под звездочкой.
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*
* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

по ст. 48.1 градостроительного кодекса - котельные не относятся к особо опасным, технически сложные и уникальным объектам. Исключение - 10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;

Соответственно, руководствуемся принципом "все, что не запрещено - разрешено".

Т.е. получается, что компания, эксплуатирующая котельную, может сама для себя разработать режимные карты. Либо нанять любую другую фирму.

Это лирика.

По факту, в режимно-наладке есть плюсы, если их выполняет специализирующее предприятие, имеющее в штате профессиональных сотрудников и копмлект оборудования, как минимум газоанализатор и расходомер, для режимно-наладки котла.

Плюсы от режимно-наладки для меня, как теплоснабжающей организации:
- фактический КПД и теплопроизводительность котлов
- фактический расход топлива
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.12.2013, 10:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(mikki dan @ 14.12.2013, 17:40) *
Режимно-наладочные работы вы можете провести сами, в 624 приказе от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям...."" отсутствует какое-либо упоминание о необходимости наличия свидетельства СРО у предприятия, проводившего режимно-наладку.
В этом приказе есть только пуско-наладка , и то в случае водогрейных котлов, эти работы под звездочкой.
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*
* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

по ст. 48.1 градостроительного кодекса - котельные не относятся к особо опасным, технически сложные и уникальным объектам. Исключение - 10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;

Соответственно, руководствуемся принципом "все, что не запрещено - разрешено".

Т.е. получается, что компания, эксплуатирующая котельную, может сама для себя разработать режимные карты. Либо нанять любую другую фирму.

Это лирика.

По факту, в режимно-наладке есть плюсы, если их выполняет специализирующее предприятие, имеющее в штате профессиональных сотрудников и копмлект оборудования, как минимум газоанализатор и расходомер, для режимно-наладки котла.

Плюсы от режимно-наладки для меня, как теплоснабжающей организации:
- фактический КПД и теплопроизводительность котлов
- фактический расход топлива

С каких это пор газоиспользующие установки не являются опасными объектами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikki dan
сообщение 16.12.2013, 15:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Автор спрашивал про котлы с ручной загрузкой, это явно не газ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.12.2013, 14:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(mikki dan @ 16.12.2013, 16:42) *
Автор спрашивал про котлы с ручной загрузкой, это явно не газ.

При ручной загрузке следи чтобы в топке не было большого разрежения, иначе всё тепло вылетит в трубу. Интенсивность горения определяется только дутьевым вентилятором!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных