> ГВС, теплоноситель этиленгликоль, с промежуточным контуром
RinaInvers
сообщение 13.12.2013, 6:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.9.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72530



Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 394,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Добрый день, уважаемые форумчане! В настоящий момент разрабатываю блок ГВС с теплоносителем этиленгликоль. Принципиальная схема в приложенном файле. Т.к. изначально боялись вероятности попадания этиленгликоля в контур горячей воды - было решено предусмотреть промежуточный контур. Т.о. если этиленгликоль попадает в промежуточный контур - датчики электропроводимости отслеживают это попадание, подают сигнал на контроллер и дают сигнал перекрыть запорную арматуру на трубопроводах ГВС. Но теперь появились сомнения - будет ли выдаваться нужная температура в ГВС, из-за большой инертности промежуточного контура? Есть два варианта улучшения данной ситуации:
1. Предусмотреть на промежуточном контуре насосы с частотным регулированием, которые будут по датчику температуры поддерживать температуру потребителя ГВС.
2. В приложенном файле схема с изменением под тепловой схемой. Вариант - добавить байпасную линию и сделать два датчика температуры. Т.о. по первому датчику температуры поддерживать параметр на уровне 60-65, а уже по сигналу второго датчика подмешивать из трубопровода ХВ воду и к потребителю ГВС уже выдавать 55С.
Кто-нибудь сталкивался с таким решением? Или овчинка выделки не стоит и все будет нормально работать и так? Или еще какие-то есть варианты решения данной проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 9:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



А чем Вам пропиленгликоль не угодил? Он не ядовитый и не нужно промежуточных контуров. Или этиленгликоль на источнике это неизменяемое условие задачи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RinaInvers
сообщение 13.12.2013, 10:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.9.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72530



Это неизменяемое условие задачи, т.к. уже существует на данном объекте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RinaInvers
сообщение 16.12.2013, 11:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.9.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72530



Никто не сталкивался с высокой инерционностью контура при быстрой системе? Или все же и инерционность не такая уж и большая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Sanych
сообщение 20.12.2013, 5:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16977



Цитата(RinaInvers @ 16.12.2013, 15:39) *
Никто не сталкивался с высокой инерционностью контура при быстрой системе? Или все же и инерционность не такая уж и большая?

Попробуй посмотреть оборудование Альфалаваль, например Alfa Laval Double Wall или Gemini. в этих теплообменниках даже при разгерметизации какого то контура не происходит смешивания сред. Лучше конечно обратиться к представителям Альфалаваля, может что то другое посоветуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных