> Требования к прокладке вытяжного воздуховода из котельной
senjorita
сообщение 15.12.2013, 18:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Добрый вечер!
В соседнем разделе не так давно звучал вопрос (без комментариев) о возможности прокладки дымохода в вентшахте и если нет таковой, то чем нормируется. Может в газоснабжении этот момент более освещен?..
И подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать вытяжной воздуховод из котельной (теплогенераторной) в одной шахте с дымоходом этой котельной (теплогенераторной) или в вентшахте с воздуховодами вытяжных систем здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Лыткин
сообщение 17.12.2013, 9:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



У немцев есть такое стандартное решение. Воздух на горение прокладывается вместе с газоходом (котеджный вариант).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 17.12.2013, 10:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Лыткин @ 17.12.2013, 9:04) *
У немцев есть такое стандартное решение. Воздух на горение прокладывается вместе с газоходом (котеджный вариант).

Ну так то ж на горение, и к этому же ж котлу, и в отдельной шахте! А не
Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 18:37) *
в вентшахте с воздуховодами вытяжных систем здания

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 17.12.2013, 11:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(senjorita @ 15.12.2013, 19:37) *
Добрый вечер!
В соседнем разделе не так давно звучал вопрос (без комментариев) о возможности прокладки дымохода в вентшахте и если нет таковой, то чем нормируется. Может в газоснабжении этот момент более освещен?..
И подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать вытяжной воздуховод из котельной (теплогенераторной) в одной шахте с дымоходом этой котельной (теплогенераторной) или в вентшахте с воздуховодами вытяжных систем здания?


В газоснабжении этот момент никак не освещен.
А в СП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" нашел пункт "6.10 Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1-В4, Г, Д, удаляющие воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества,
которые могут образовывать в этой зоне взрывопожароопасные смеси, следует предусматривать отдельными от других систем этих помещений."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 18.12.2013, 8:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(99887766 @ 17.12.2013, 11:53) *
следует предусматривать отдельными от других систем этих помещений."

отдельными - значит отдельными дымо/воздухо/газоходами, но не значит ведь прокладку этих труб в разных шахтах..
Цитата(99887766 @ 17.12.2013, 11:53) *
В газоснабжении этот момент никак не освещен.

Очень жаль, если так.
Посредством нехитрой логики: чтобы знать как можно - нужно знать, как нельзя. А как нельзя лучше всех знает тот, кто может этим знанием воспользоваться во благо личных или идейных соображений... Какая же инстанция уполномочена проверять условия прокладки трубопроводов систем, обслуживающих "опасные" помещения? Теоретически, на бумаге прокладка того же дымохода с вытяжкой из котельной вместе, или и дымохода и всех вытяжных воздуховодов здания в одной вентшахте, понятное дело, проверяется экспертизой проекта. Ну а в жизни? Ведь должен же кто-то это контролировать: иначе в нашей стране по бумаге "как надо" не каждый станет делать, особенно если это ведет к удорожанию.. Пожарная инспекция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 22.12.2013, 17:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(senjorita @ 18.12.2013, 9:40) *
Какая же инстанция уполномочена проверять условия прокладки... того же дымохода с вытяжкой... в одной вентшахте... в жизни?... иначе... "как надо" не каждый станет делать.. Пожарная инспекция?

Или, может, потому "как надо" не каждый и делает, что никто не уполномочен проверять? huh.gif ..

Сообщение отредактировал senjorita - 22.12.2013, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных