Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599 для самотечной К1, обоснованность применения
SANTEXNIK
сообщение 16.12.2013, 18:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Привет коллеги!
Последнее время мне часто попадаются в руки проекты наружных сетей самотечной канализации К1 запроектированной
из напорных ПЭ труб по ГОСТ 18599.
Казалось бы, что тут плохого. Но у меня сомнения имеются следующие:
1- сварной стык внутри трубы как дополнительное место для засора (при сварке встык без применения муфты)
2- прочистка таких труб от засоров (будут коммунальщики их драть металлическими ершами)
3- компенсация температурных удлинений (нет ведь раструбов с зазором)
4- если вероятность что Д110 привезут на стройку намотанный в бухту, раскатят и уложат в траншею змейкой, как напорную трубу
Что вы думаете по этому вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
SV_vrn
сообщение 17.12.2013, 7:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



1 - а раструбы и колодцы в плане места для засоров ничем вас не смущают выходит? smile.gif
2 - будут. и корсис и прагму и прочее гофроподобное тоже будут.
3 - откуда им взяться в грунте на самотечной канализации то? про колодцы опять же не забываем.
4 - вероятность есть. от криворукости монтажников никто не застрахован. а еще есть вероятность что минимальный диаметр наружных самотечных сетей - 150. плюс есть правила приемки самотечных сетей - проверки на прямолинейность например просвечиванием.



кроме того я слабо себе представляю например бестраншейную укладку раструбных труб методом ГНБ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.12.2013, 10:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(SV_vrn @ 17.12.2013, 8:56) *
слабо себе представляю например бестраншейную укладку раструбных труб методом ГНБ

http://prognb.com/raboty-gnb/zatyazhka-tru...-v-ispanii.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.12.2013, 11:30
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(nagger @ 17.12.2013, 11:00) *

смысл?
это заведомо менее надёжная трасса, чем из того же полиэтилена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 17.12.2013, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(nagger @ 17.12.2013, 11:00) *


габаритами котлованов и стройплощадки для таких работ ради интереса поинтересуйтесь.


в городской застройке это невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 17.12.2013, 16:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



спасибо всем кто поучаствовал в теме. Из всего прочитанного делаем вывод: трубы ГОСТ 18599 для самотечной сети применяем без опасения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.12.2013, 20:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(SANTEXNIK @ 17.12.2013, 17:14) *
Из всего прочитанного делаем вывод: трубы ГОСТ 18599 для самотечной сети применяем без опасения.

Мало того, из всего прочитанного можно сделать вывод, что только ГОСТ 18599 для самотечной сети smile.gif

Если есть такое:
Цитата(SANTEXNIK @ 16.12.2013, 19:38) *
если вероятность что Д110 привезут на стройку намотанный в бухту, раскатят и уложат в траншею змейкой, как напорную трубу

то это означает, что и выпуски в проектах из ГОСТ 18599.
В ГОСТ гляньте. Температуру они держат до 40 градусов.
И стоимости сравните нормальных канализационных и этих напорных.
И дальше думайте с опасением или без
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 20.12.2013, 13:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(SANTEXNIK @ 16.12.2013, 19:38) *
Привет коллеги!
Последнее время мне часто попадаются в руки проекты наружных сетей самотечной канализации К1 запроектированной
из напорных ПЭ труб по ГОСТ 18599
....
4- если вероятность что Д110 привезут на стройку намотанный в бухту, раскатят и уложат в траншею змейкой, как напорную трубу
Что вы думаете по этому вопросу?

будет очень странно, т.к. в наружных сетях для самотечной канализации, минимальный диаметр 150
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.12.2013, 14:29
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3585
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну ПЭ 160 размотают ))) Выпуск, например, ПП сотка, после смотрового колодца ПЭ 160 пошла. Есть такие решения, я и сам закладывал. Не все заказчики знают и доверяют гофре, а вместо чугунины вполне сойдет. В Транснефти, вообще, гофру практически не кладут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 24.12.2013, 13:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(Ferdipendoz @ 21.12.2013, 15:29) *
Ну ПЭ 160 размотают )))

Не размотают. ПЭ 160 не бывает.
Бывает ПЭ 100 Д160, но такая продается уже отрезками, а не бухтами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.12.2013, 20:25
Сообщение #11


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3585
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Не придирайтесь к ПЭ 160. Ясно, что материала ПЭ160 нет. А насчет бухт - я закупками не занимался, потому могу и не знать реальных видов поставки. ГОСТ гласит, что только в отрезках поставляются трубы от диаметра 180 мм, а до этого диаметра - могут и в бухтах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 27.12.2013, 14:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Пэ трубы диаметром 160 идут в отрезках по 6 или 12 м. Да, не бухта, но при неправильной транспортировке/хранении кривизна труб может быть значительной и монтажники задолбаются укладывать их ровненько (да ещё и с каким-нибудь крохотным уклоном), лучше использовать более жёсткие трубы.
Я тут по доброте душевной футляры в проект заложил из ПЭ трубы, услышал много "добрых" слов в свой адрес от монтажников. Кстати, наш водоканал не разрешает прокладывать раструбные трубы в футляре (если длина трубы меньше футляра) , так что эти участки прокладываем только из ПЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.12.2013, 16:22
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3585
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



У нас водоканал хорошо относится и к каналюге и к футлярам из пэ руб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.12.2013, 19:05
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3585
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Не нашёл, как править своё сообщение. Добавляю так - раструбные трубопроводы мы тоже в футляре не кладём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 30.12.2013, 14:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(Ferdipendoz @ 27.12.2013, 17:22) *
У нас водоканал хорошо относится и к каналюге и к футлярам из пэ руб

Да у нас-то водоканал тоже спокойно относится к футлярам из ПЭ. Я про другое написал. Монтажники плакали, что в 12-ти метровый футляр 450 (который искривился при хранении) не уложить ровно трубу. со стальными футлярами такого не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 15:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных