> Врезка в подземную теплосеть
Ge1la
сообщение 17.12.2013, 8:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515



Добрый день!

Мне необходимо подключиться наружной теплосетью, идущей на низких опорах (2Ду50) к подземным теплосетям (2Ду300). Не могли бы вы подсказать обязательно ли делать тепловую камеру в точке врезки в подземную теплосеть, если я планирую ставить отключающую арматуру снаружи после выхода из под земли.
Теплосети располагаются на территории завода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
zont
сообщение 17.12.2013, 9:53
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.12.2013
Из: Москва
Пользователь №: 217218



если запорная арматура будет на поверхности, то нет смысла делать камеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 17.12.2013, 14:23
Сообщение #3


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



А если под землёй, то лучше сделать biggrin.gif

Сообщение отредактировал nik4t - 17.12.2013, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorgi
сообщение 17.12.2013, 14:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160668



Цитата(nik4t @ 17.12.2013, 17:23) *
А если под землёй, то лучше сделать biggrin.gif

В чем смысл тогда тепловой камеры? Если задвижка расположена наверху?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 17.12.2013, 17:03
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(zont @ 17.12.2013, 10:53) *
если... на поверхности..

Цитата(nik4t @ 17.12.2013, 15:23) *
...если под землёй...

Цитата(Gorgi @ 17.12.2013, 15:37) *
В чем смысл тогда тепловой камеры? Если задвижка расположена наверху?

blink.gif
А в прочем, не берите в голову!

Сообщение отредактировал nik4t - 17.12.2013, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.12.2013, 23:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А если далеко отнесете запорную арматуру, да еще горизонтально от точки врезки, то при длительной остановке Вашего объекта отморозите на хрен свою отпайку. Проверено thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.12.2013, 8:20
Сообщение #7


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Ладно, тогда и я отвечу)))
Цитата(Ge1la @ 17.12.2013, 9:07) *
...обязательно ли делать ...
Теплосети располагаются на территории завода.

Вот мы с Вами, допустим, на форуме маляров-штукатуров.
Вас наняли отделывать квартиру семье Ивановых...
И вот Вы дойдя в своей работе до... выбора КОЛОРА для стен, остановились, задумались И... пошли спрашивать на форум какой цвет Вам выбрать... а квартира Ивановых... Ивановым в ней жить... но Вы хотите услышать ответ таких же маляров-штукатуров, которые делают ремонт в других квартирах...
Не, есть конечно СНиП, но Вы уже почему-то решили, что арматура будет на верху... значит Вам кто-то уже так посоветовал...
_____________
Вот вчера на улице попалось:

Сообщение отредактировал nik4t - 18.12.2013, 8:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.jpg ( 455,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.12.2013, 8:34
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
вчера на улице попалось:

так это в камере подключение тебе попалось)

Тут же вопрос - нужна ли камера, то есть изначально её нету.
И тут человек запутался, в поисках ответа на этот вопрос в нормативах и головах коллег. А ответ в другом месте искать следует - ведь сделать можно хоть с камерой, хоть без, и решать это надо ему совместно с заказчиком.
Что же касается добрых советов - ради двух соплей городить камеру, то же самое что стрелять слонами по мухам. Сделайте отключающую арматуру на вертикальном участке, не вынося высоко вверх, над ней сразу спускник либо воздушник (смотря по профилю), и все это дело в простенький шкаф железный заключить, и то необязательно для завода.

Сообщение отредактировал Машинист - 18.12.2013, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.12.2013, 8:37
Сообщение #9


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Машинист @ 18.12.2013, 9:34) *
так это в камере подключение тебе попалось)
Тут же вопрос - нужна ли камера, то есть изначально её нету.
И тут человек запутался, в поисках ответа на этот вопрос в нормативах и головах коллег. А ответ в другом месте искать следует - ведь сделать можно хоть с камерой, хоть без, и решать это надо ему совместно с заказчиком.
Что же касается добрых советов - ради двух соплей городить камеру, то же самое что стрелять слонами по мухам. Сделайте отключающую арматуру на вертикальном участке, не вынося высоко вверх, над ней сразу спускник либо воздушник (смотря по профилю), и все это дело в простенький шкаф железный заключить.

От ить, Лев! Наблюдательный!!!)))
Да в камере, но это не мешало бы им сделать арматуру на улице, если бы хотели)))
ДА С ЗАКАЗЧИКОМ!!! Да! Да! да!
...про Ивановых-то я... как раз...
хотя, если заказчик не дуб, то Испытатель прав... на счёт отморозите... но, это если не дуб...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.12.2013, 8:42
Сообщение #10


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Машинист @ 18.12.2013, 9:34) *
Сделайте отключающую арматуру на вертикальном участке, не вынося высоко вверх, над ней сразу спускник либо воздушник (смотря по профилю)...

Если на вертикальном, то спускник и только спускник. Иначе точно заморозят... Хотя всё одно заморозят (через такой спускник всю воду не слить) замерзнет задвижка. Лучше тогда на горизонтальном...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 3.1.2014, 13:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Ответ даст хозяин источника тепла.
Вообще странно, что на территории завода подземные сети.
Я бы , при наружной установке арматуры,сделал что-нибудь типа колодца из сборных жб конструкций над местом врезки и до поверхности грунта с люком, чтобы можно было хотябы визуальный контроль делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 9.1.2014, 13:28
Сообщение #12


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
Вот вчера на улице попалось:


Вот времянку тут только не надо показывать) Это ж не на века.
А человек ведь о высоком спрашивает - так пусть сделает себе сборно-щитовой домик под свои задвижечки. Или же поставит в отапливаемый сарайчик - ему же надо УУТЭ гди нибудь ставить в последствии.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 9.1.2014, 21:18
Сообщение #13


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(АБорисыч @ 9.1.2014, 14:28) *
Вот времянку тут только не надо показывать) Это ж не на века....

Рад Вашему возвращению!)
Пример с фото это не времянка.

Сообщение отредактировал nik4t - 9.1.2014, 21:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 10.1.2014, 0:27
Сообщение #14


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Рад что меня ещё помнят)))
т.к. 1204 а это не район метро Алексеевская?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.1.2014, 17:45
Сообщение #15


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



м. Войковская.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных