> Настройка 3-х ходового клапана на б/упр. Vs 21-150 Cg Acx36-2, Настройка 3-х ходового клапана
ReCooper
сообщение 17.12.2013, 18:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217330



Доброго времени суток. Я новичок, потому не знаю-поднимался ли подобный вопрос (найти не смог).
Установка VTS водяной т/обменник, цирк.насос, давление подачи воды 4-4,2 кг, блок управления VS 21-150 CG ACX36-2. За бортом - 10...-5 градусов, уставка по притоку +25, вода на входе +80. При работе клапан не держит заданную температуру (примерно: в процессе запуска в прит.канале +22, клапан закрывается, после температура канала начинает стремительно падать, но клапан долго не реагирует. При +10...+14 (когда как) клапан начинает не спеша оживать и не успевает подать нужный объём воды, соответственно срабатывает защита по обмерзанию). Вопрос таков:какими параметрами производится регулировка, настройка диапазона срабатывания клапана? Пробовал через Регуляторы PI настраивать, но не пойму принципа их действия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Гость_Iroha_*
сообщение 17.12.2013, 21:05
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(ReCooper @ 17.12.2013, 21:20) *

Может включить/выключить надо, чтобы параметры PI ввелись ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCooper
сообщение 17.12.2013, 22:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217330



Я меняю значения Pi, но что и в какую сторону менять я не знаю, опытным путём пытаюсь настроить, но нужно хотя бы направление для понимания. Читал по теме - в формулах запутался.
В настройках есть строки:
"PI 1 регулирование температуры в режиме нагревания" и параметры:
"Kp - коэффициент пропорциональности" равный 2 и
"Ti - временная постоянная интегрирования (время совмещения)" равный 1800.
Что это и на что влияет - мне не совсем понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 17.12.2013, 22:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(ReCooper @ 17.12.2013, 23:04) *
Что это и на что влияет - мне не совсем понятно.

Почитайте здесь, расшифровано, что на что влияет:
Практическое руководство по настройке параметров ПИД-регулятора
http://www.kb-agava.ru/article_pid_agava64...racticals.shtml
Вероятнее всего, что слишком велика интегральная составляющая, регулятор запаздывает. Пробуйте менять более "грубо", не мелочитесь. Если сильно занизите - может появиться "перерегулирование" - выбег температуры за установленную величину, в предельном варианте - незатухающие колебания. Привод регулятора будет шастать туда-сюда.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 17.12.2013, 22:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCooper
сообщение 17.12.2013, 22:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217330



Спасибо за ссылку, завтра изучу и отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCooper
сообщение 21.12.2013, 22:37
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217330



"Вероятнее всего, что слишком велика интегральная составляющая, регулятор запаздывает. Пробуйте менять более "грубо", не мелочитесь. Если сильно занизите - может появиться "перерегулирование" - выбег температуры за установленную величину, в предельном варианте - незатухающие колебания. Привод регулятора будет шастать туда-сюда."
Примерно это у меня и происходит при заводских установках. Какой параметр стоит загрубить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qw89
сообщение 21.12.2013, 23:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Цитата(ReCooper @ 21.12.2013, 23:37) *
"Вероятнее всего, что слишком велика интегральная составляющая, регулятор запаздывает. Пробуйте менять более "грубо", не мелочитесь. Если сильно занизите - может появиться "перерегулирование" - выбег температуры за установленную величину, в предельном варианте - незатухающие колебания. Привод регулятора будет шастать туда-сюда."
Примерно это у меня и происходит при заводских установках. Какой параметр стоит загрубить?

У меня подобная ситуация была.
Если привод шастает туда-сюда, то нужно уменьшить И составляющую в разы--теми самым увеличить скорость реакции контроллер, у увеличить П-составляющую тем самым уменьшить колебательность.

У Вас громадная И составляющая 1800!!!

Сообщение отредактировал Qw89 - 21.12.2013, 23:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCooper
сообщение 22.12.2013, 9:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217330



Я правильно понимаю?:
"Kp - это П составляющая,
"Ti - И составляющая.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.12.2013, 9:36
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Я новичок, потому не знаю-поднимался ли подобный вопрос (найти не смог).
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...post&p=2254
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 22.12.2013, 13:05
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(ReCooper @ 22.12.2013, 12:07) *
Я правильно понимаю?:
"Kp - это П составляющая,
"Ti - И составляющая.

Правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 22.12.2013, 13:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423




Цитата
"Ti - временная постоянная интегрирования (время совмещения)" равный 1800.
Правда, что-то долго... mellow.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 22.12.2013, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCooper
сообщение 25.12.2013, 18:13
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217330



Согласно паспортных данных так и было - Ti-1800, Kp-2.
На некоторых установках Ti-333.
Сейчас я установил Ti-200, Kp-10 (Как думаете - достаточно?). Вроде стало лучше, но иногда регулятор начинает плавать.
Спасибо за предоставленную ранее информацию информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 25.12.2013, 20:13
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(ReCooper @ 25.12.2013, 21:13) *
Согласно паспортных данных так и было - Ti-1800, Kp-2.
На некоторых установках Ti-333.
Сейчас я установил Ti-200, Kp-10 (Как думаете - достаточно?). Вроде стало лучше, но иногда регулятор начинает плавать.
Спасибо за предоставленную ранее информацию информацию.

Сделайте затухающие колебания, потом подкорректируйте.
Плавать может из-за изменения перепада давления в смесительном узле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных