Здравствуйте! Есть проект больницы, делал не я. Но вот столкнулись с такими вещами:
-На тех.этаже где установки, нет пожарных клапанов при входе в вент.камеры(ну в стенах, и в перекрытии), хотя воздуховоды идут в изоляции. Это правильное решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
allxndr
сообщение 23.12.2013, 7:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Помещение категории А (зарядная). Рядом тамбур-шлюз.
1. Можно ли ставить приточку в тамбур-шлюз для обслуживания зарядной и тамбур-шлюза?
2. Какой клапан ставить между тамбур-шлюзом и зарядной взрывозащищенный обратный или противопожарный?
Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
8600
сообщение 23.12.2013, 7:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.1.2009
Пользователь №: 27807



Цитата(allxndr @ 23.12.2013, 7:27) *
Помещение категории А (зарядная). Рядом тамбур-шлюз.
1. Можно ли ставить приточку в тамбур-шлюз для обслуживания зарядной и тамбур-шлюза?
2. Какой клапан ставить между тамбур-шлюзом и зарядной взрывозащищенный обратный или противопожарный?
Спасибо за ответ.


...Э...так...С точки зрения банальной эрудиции в тамбур-шлюз необходим подпор воздуха, осуществляемый канальным вентилятором, а для тамбур-шлюза стоит предусмотреть систему дымоудаления так как отсутствует световой проём. Согласно СНиП 41-01-2003 клапан следует ставить перекидной с грузиком.
Всегда, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 23.12.2013, 8:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Цитата(8600 @ 23.12.2013, 8:55) *
...Э...так...С точки зрения банальной эрудиции в тамбур-шлюз необходим подпор воздуха, осуществляемый канальным вентилятором, а для тамбур-шлюза стоит предусмотреть систему дымоудаления так как отсутствует световой проём. Согласно СНиП 41-01-2003 клапан следует ставить перекидной с грузиком.
Всегда, пожалуйста


Спасибо. Только перекидной клапан сработает при пожаре чтобы перекрыть подачу воздуха в категорийное помещение? Приточка то при пожаре должна работать для подачи воздуха в тамбур-шлюз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
8600
сообщение 24.12.2013, 7:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.1.2009
Пользователь №: 27807



Цитата(allxndr @ 23.12.2013, 8:44) *
Спасибо. Только перекидной клапан сработает при пожаре чтобы перекрыть подачу воздуха в категорийное помещение? Приточка то при пожаре должна работать для подачи воздуха в тамбур-шлюз?


Согласно СП7.13130 должна приточка работать при пожаре, тушить огонь факельным выбросом воздуха, не хотите перекидной клапан ставьте бабочку и будет счастье, можно с электроприводом и подогревом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 24.12.2013, 20:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Цитата(8600 @ 24.12.2013, 7:37) *
Согласно СП7.13130 должна приточка работать при пожаре, тушить огонь факельным выбросом воздуха, не хотите перекидной клапан ставьте бабочку и будет счастье, можно с электроприводом и подогревом


Решил поставить приточку в соседнем помещении с тамбур шлюзом. Одним воздуховодом подавать приток в тамбур-шлюз, второй веткой через тамбур в огнезащите и еще противопожарный клапан н/о поставлю перед зарядной. Вытяжной вентилятор взрывозащищенный с искробезопасным обратным клапаном в помещении с другой стороны от зарядной. Ну и сделаю в зарядной дымоудаление. Будь что будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
8600
сообщение 25.12.2013, 19:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.1.2009
Пользователь №: 27807



Цитата(allxndr @ 24.12.2013, 20:00) *
Решил поставить приточку в соседнем помещении с тамбур шлюзом. Одним воздуховодом подавать приток в тамбур-шлюз, второй веткой через тамбур в огнезащите и еще противопожарный клапан н/о поставлю перед зарядной. Вытяжной вентилятор взрывозащищенный с искробезопасным обратным клапаном в помещении с другой стороны от зарядной. Ну и сделаю в зарядной дымоудаление. Будь что будет.

А вообще я деревянный в этом вопросе. Подождите еще чьи-то ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.12.2013, 15:19
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
тушить огонь факельным выбросом воздуха


Можно ссылочку, откуда сие нововведение? Очень бы хотел ознакомиться. С целью познания нового и необычного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных