FOXX
сообщение 25.12.2013, 18:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю канализацию в ЦТП.
Есть приямки для выхода тепловых сетей, в этих приямках есть маленькие прияки для сбора воды и из этих приямков насосами откациваю воду в производственную канализачию. В эти маленькие приямки еще идет сброс с трапаов которые распологаются в верхней части пола. Но еще есть приямки один для входа тепловой сети от ТЭЦ и два приямка для водопровода один из них для ввода другой для выхода водпроода и в них я не делаю маленькие приямки для откачки из приямков воды. Не делаю потому что в стадии "П" их не было но по логике мне кажется их нужно делать.
Помогите разобраться пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Elenk_@
сообщение 26.12.2013, 8:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



матрешка какая то laugh.gif зачем приямок в приямке ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 26.12.2013, 8:25
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Elenk_@ @ 26.12.2013, 11:04) *
матрешка какая то laugh.gif зачем приямок в приямке ?

есть насос малой производительности, он не успевает откачать залповый сброс жидкости.
делается большой приямок для приема пикового сброса.
а маленький - для установки насоса, чтобы объем(площадь) оставшейся после откачки (сработки поплавка нижнего уровня) воды на полу, толщиной 100-150 мм был как можно меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 26.12.2013, 8:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(nick2 @ 26.12.2013, 9:25) *
есть насос малой производительности, он не успевает откачать залповый сброс жидкости.
делается большой приямок для приема пикового сброса.
а маленький - для установки насоса, чтобы объем(площадь) оставшейся после откачки (сработки поплавка нижнего уровня) воды на полу, толщиной 100-150 мм был как можно меньше.

..ну тогда маленький приямок не в большом приямке...а рядом....откачивает перелив из большого...Если маленький в большом, то насосы всеравно захлебнутся... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.12.2013, 8:54
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



в вводных и отводных приямках не делают обычно откачку насосами
трап отводить в вводной приямок - зачем?
приямок для сбора стоков ЦТП должен быть совой с установленным насосом, в него отводят от трапов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 26.12.2013, 10:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(nick2 @ 26.12.2013, 9:25) *
есть насос малой производительности, он не успевает откачать залповый сброс жидкости.
делается большой приямок для приема пикового сброса.
а маленький - для установки насоса, чтобы объем(площадь) оставшейся после откачки (сработки поплавка нижнего уровня) воды на полу, толщиной 100-150 мм был как можно меньше.

масло масленое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных