Вопрос по поводу парового подогревателя ПП |
|
|
|
30.12.2013, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543

|
Суть заключается в том: На тепловом пункте стоит теплообменник, который явно "худой" то есть в конденсат попадает сырая вода, и поэтому анализ на жесткость оставляет желать лучшего и конденсат в котельной идёт не в деаэратор, а в сброс в канализацию.
В общем у меня 2 вопроса, можно ли как то улучшить качество конденсата, пусть даже кратковременным разбором теплообменника.
Второй вопрос. Возможно ли вместо одного теплообменника к примеру диаметром в районе 50 см и длиной около 4-5 метров, поставить 2 теплообменника диаметром 30 см и длинной около 3-4 метров.
Интересуюсь не для себя. так как не отвечаю за тепловой пункт, однако имею возможность предоставить теплообменники, которые раньше использовались для разогрева мазута, когда котельная работала на мазуте (до перевода на газ)
Спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 7)
|
30.12.2013, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
Какого типа стоят теплообменники? К примеру трубочки можно заглушить, которые протекают.
Сообщение отредактировал stilet123456 - 30.12.2013, 19:11
|
|
|
|
|
30.12.2013, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543

|
Теплообменник, с латунной системой если не ошибаюсь то 450 трубок в нём, уже много заглушенных, и какая течёт фиг определишь, к тому же производили на участке некачественный ремонт, то есть трубки попросту "рассверливали" длинным сверлом, так как были забиты накипью, а стенка трубок тонкая, чуть в бок уйдёт сверло, так все в этом месте трубка утончается и подвержена прорыву, либо уже пробита.
Вот и ищем выход, к тому же на предприятии нехватка средств на новый теплообменник, уже много вариантов продумали, так же думаем как подключить так называемый конденсат в подпитку отопления, а то какая то не суразица получается, горячую воду сливаем в канализацию, а подпитка в отопление и ГВС идет с холодной воды.
|
|
|
|
|
31.12.2013, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
Лучше новый поставить теплообменик, хотя бы в кредит). Если режим вода-вода работаете, то лучше пластинчатый те хоть разбираются и очищаются без всякого сверления. И водоподготовку не помешает пересмотреть,если так забивается теплообменник. Накипь снижает теплопередачу и в следствии пережог топлива и нагрузка на насосы.
А конденсат по любому надо в питательный бак подать, либо в деаратор.
|
|
|
|
|
1.1.2014, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543

|
Это конечно да, надо только вот взять и купить новый теплообменик в рассрочку проблемно, всем надо денег сразу.
Вот и появилась идея поставить вместо одного - 2 теплообменника но поменьше.
|
|
|
|
|
9.1.2014, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.6.2013
Пользователь №: 196717

|
Цитата(sstt @ 1.1.2014, 23:36)  Это конечно да, надо только вот взять и купить новый теплообменик в рассрочку проблемно, всем надо денег сразу.
Вот и появилась идея поставить вместо одного - 2 теплообменника но поменьше. По поводу дырявых трубок скажу следующее - имеем в эксплуатации подогреватели ПП, чистим их устройством "Торнадо", после каждой прочистки перед сборкой подогреватели опрессовываем, т.е. в межтрубное пространство подаем воду и смотрим при открытых крышках бойлера, из каких трубок побежит, эти трубки глушим. Так что определить дырявые трубки несложно.
|
|
|
|
|
23.1.2014, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4285
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
М-да, блин. Дешевле всего - купить трубок, развертку и вальцовку и самим починять.
Сообщение отредактировал Галиев - 23.1.2014, 22:37
|
|
|
|
|
24.1.2014, 6:10
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.6.2013
Пользователь №: 196717

|
Цитата(Галиев @ 24.1.2014, 0:27)  М-да, блин. Дешевле всего - купить трубок, развертку и вальцовку и самим починять. Так и делаем. Если количество заглушенных трубок приближается к 20-30%, меняем.
|
|
|
|
|
  |