Подскажите, необходимо ли дымоудаление для 10 гаражей (зона выделена жирной красной линией на чертеже) в здании на 1-м этаже. Общие ворота отсутствуют. Второй этаж-спортзал.
Прикрепленные файлы
______.pdf ( 120,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
9.1.2014, 13:21
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Понял, что нужно делать систему дымоудаления. Хочется упростить проектируемую схему дымоудаления - выполнить над воротами каждого гаража проем площадью 1 м2 и закрыть сеткой ( как бы получится одно помещение на 10 машин), для того чтобы не устанавливать дымовой клапан на каждый гараж. Ваше мнение?
|
|
|
|
|
10.1.2014, 0:05
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
А в ответ тишина... Понял, все еще под новогодним астралом... Плохо соображается...Модераторы, извините за флуд....
|
|
|
|
|
10.1.2014, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463

|
В принципе нормативом не запрещается. Только проверьте, если эти 10 машин ограждаются стеной с нормируемым пределом огнестойкости, то такой вариант не прокатит...
|
|
|
|
|
10.1.2014, 15:07
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
а зачем дымовые клапаны в этом случае на каждый гараж? пункт 7.2 з) СП7 позволяет не делать в каждом помещении клапан, а вытягивать через коридор. Я считаю, что вам надо сделать только вытяжку из коридора (проезда в нашем случае) без всяких переточных устройств. Обеспечьте только компенсацию вытяжного воздуха воздуха со скоростью на срезе решетки не более 1м/с. См. СП 154 пункт 6.3.2
|
|
|
|
|
10.1.2014, 23:47
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Цитата(zvyagaaa @ 10.1.2014, 16:07)  Обеспечьте только компенсацию вытяжного воздуха воздуха со скоростью на срезе решетки не более 1м/с. См. СП 154 пункт 6.3.2 Зачем тогда компенсация. У нас нет общих ворот. Выезжаем из индивидуального гаража и попадаем в открытый проезд. Или я не понял. Компенсацию куда лепить? В каждый гараж?
Сообщение отредактировал koja - 10.1.2014, 23:48
|
|
|
|
|
11.1.2014, 16:59
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
честно говоря, я только сейчас понял, что у вас за планировка. Про машины с наружных стен я пас, тут вообще не понимаю как сделать по-человечески, для тех, что внутренний выезд выходят - делать все равно надо дымоудаление я считаю. Про компенсацию много говорилось в соответствующей теме в форуме, и пункт из СП я вам привел. Возможно придется действительно делать решетку, чтобы гаражи сообщались друг с другом. Надо бы вам с экспертом пообщаться.
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 11.1.2014, 17:01
|
|
|
|
|
12.1.2014, 0:18
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Цитата(zvyagaaa @ 11.1.2014, 16:59)  Надо бы вам с экспертом пообщаться. В том то и дело, что экспертов поблизости нет. В наружних гаражах дымоудаление делаться не будет. Речь идет только о 10-ти внутренних гаражах.
|
|
|
|
|
12.1.2014, 11:31
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
Так в том и дело, что если у вас гаражи встроенные в здание, то дымоудаление нужно для всех гаражей, СП7 пункт 7.2 з и никто поблажек не делает на то, что у вас сразу идет выезд из помещения. Дурацкая планировка, если честно, лучше избегать такого.
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 12.1.2014, 11:31
|
|
|
|
|
12.1.2014, 19:16
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Цитата(zvyagaaa @ 12.1.2014, 12:31)  Так в том и дело, что если у вас гаражи встроенные в здание, то дымоудаление нужно для всех гаражей, СП7 пункт 7.2 з и никто поблажек не делает на то, что у вас сразу идет выезд из помещения. Дурацкая планировка, если честно, лучше избегать такого. Планировка на стадии обсуждения. Вначале была классическая как на обычных закрытых и подземных парковках - 2-а проезда и вдоль проезда машиноместа. Но Заказчик хочет продать именно закрытые гаражи. И тут встал вопрос с дымоудалением. Задача-потратить минимальные средства на дымоудаление. Над этим думают и архитекторы и мы.
Сообщение отредактировал koja - 12.1.2014, 19:26
|
|
|
|
|
12.1.2014, 19:37
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
судя по здравому смыслу - для наружных гаражей дымоудаление не нужно, т.к. мы его делаем для того, чтобы была возможность эвакуации людей, находящихся в помещениях занятых пожаром, и для обеспечения более комфортной работы огнеборцев. Но в СП нет никаких смягчающих обстоятельств не делать в них ДУ. А значит делать в них надо. Выполнение СП7 обязательно, т.к. это считай закон.
|
|
|
|
|
12.1.2014, 20:47
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Вопрос по 10-ти внутренним гаражам остается в силе. Как выполнить все же оптимально систему дымоудалния? В наружних гаражах дымоудаление проектировать не будем. У нас СП 7 пока не действует...
|
|
|
|
|
13.1.2014, 0:07
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
тогда делать как из коридора, никаких переточных не надо. А вы откуда, что СП7 не действует?
|
|
|
|
|
13.1.2014, 17:53
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Цитата(zvyagaaa @ 13.1.2014, 0:07)  А вы откуда, что СП7 не действует? Не из России.... Действуют старые нормы.
|
|
|
|
|
13.1.2014, 18:01
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Цитата(zvyagaaa @ 13.1.2014, 0:07)  тогда делать как из коридора, никаких переточных не надо. Но у нас не коридор общественного здания. В нормах по автостоянкам - дымоудаление из каждого помещения хранения автомобиля.
|
|
|
|
|
14.1.2014, 5:43
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
Цитата Не из России.... Действуют старые нормы. с этого и надо начинать. Как у вас там - я пас
|
|
|
|
|
  |