> Гидравлический расчет тепловой сети жилого дома от ТК, С чего начать?
Tomitoka1988
сообщение 10.1.2014, 9:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146467



Всех приветствую! Первый раз делаю тепловые сети. В ТУ требуют подтвердить диаметр прокладываемой теплосети гидравлическим расчетом. Ни разу не делала подобный расчет. Передо мной лежит распечатанный Николаев, глава 9 "Гидравлические расчеты трубопроводов" и Щекин "Гидравлический расчет трубопроводов". Пробую подставлять свои данные в формулы, для определения расхода по воде, отоплению и гвс - получается, что ничего не получается((( Скорее всего я напутала, поправьте пожалуйста, где неправильно
Исх.данные:
Располагаемый напор в точке присоединения - 15м;
Полный напол в обратном трубопроводе - 35м;
Отметка линии статистического напора - 170 м;
Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:
- отопление -37С;
- вентиляция -37С;
Расчетный температурный график тепловой сети:
- на отопление 130-70;
- на вентиляцию 130-70;
- на гвс 75-45С.
Точка излома температурного графика при 75-45С, что соответствует -4С наружного воздуха.
Разрешенный максимум потребления - 0,2179 Гкал/час, в том числе:
- на отопление 0,1121 Гкал/час;
- вентиляция 0,000Гкал/час;
- гвс 0,1058 Гкал/час.
Длина сети 27 м (прикрепляю монтажную схему)

Я начала с расчета расходов теплоносителя на отопление и гвс, чтоб определить суммарный:
Gо=112,1/((130-70)*27)=0,069
а вот с гвс не знаю в какую именно формулу какие значения подставлять((((
В общем я затормозила в самом начале((((((
ПОМОГИТЕ!

P.S: я бы конечно могла(и должна была) идти в песочницу, но, насколько мне кажется, в песочницу опытные проектировщики не заглядывают)))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.dwg ( 487,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Евгений Буш
сообщение 10.1.2014, 12:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Да ладно, вам девчонкам только пальчиком шевельнуть и спецы за вами не только в песочницу полезут!
расход на ГВС считается, ИМХО, аналогично только дельту Т берете в точке излома , у вас (75-45)
, т.е. Qгвс. расч/(Т1 ил. - Т2. изл.) =105,8/30 = 3,53 т/час или 3,53/0, 935= 3,77 м3/час.
Что за цифирь 27 в расчете расхода отопления. Там должно быть Gот. = 112,1/()130-70) = 1.87 т/час.
Плотность воды при 5 бар и 130 С =0,935т/м3
Gот=1,87/0,935=2м3/час.
У меня точка излома Вашего графика попадает под (-7 С) и Тобр, где то 47 С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomitoka1988
сообщение 10.1.2014, 13:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146467



Евгений, вы мой спаситель))) пол дня сижу жду, чтоб кто-нибудь подсказал, ну или хотя бы покритиковал меня, уже думала все, и тут вы мне все так четко по полочкам прям разложили! Я теперь поняла свою ошибку. Цифрь 27 - это длина проектируемой тепловой сети (учебник был плохо пропечатан и я перепутала 1 с l-длиной). Точку излома мне дали как исходные данные. (-4).
Если вы не против, можно в продолжении темы задать вам несколько вопросов?
- откуда вы получили цифру 5 бар?
- нужно ли пересчитывать расход на гвс, подставляя значение плотности воды при температуре 70С?

Потом я сложу эти значения, и по таблице 9.11 в Николаеве, по полученной величине расхода и выбранному мною диаметру трубы (у меня 108х4) смотрю величину скорости теплоносителя (м/сек) и дельта h, кгс/м2м.
И последний вопрос, самый главный и самый непонятный:
- А как мне понять, что расчет выполнен правильно и диаметры верно подобраны? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.1.2014, 14:36
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Tomitoka1988 @ 10.1.2014, 14:18) *
Потом я сложу эти значения

Может быть, лучше сначала разобраться, как проектировался ИТП? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomitoka1988
сообщение 10.1.2014, 14:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146467



Здравствуйте! Да надо бы, согласна с вами полностью. У меня вроде что-то уже получается, как закончу - выложу на общий суд))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.1.2014, 16:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Для Вашего случая- выбора диаметра трассы подробный гидравлический расчет ни к чему. Достаточно открыть таблицу гидравлических потерь в Николаеве для расчетного расхода нужно выбирать трубу с удельным падением давления - не более 200 Па/м. (По советской методике 300, но это многовато). Выбор у Вас небольшой (между Ду40 и Ду50) Нужно Ду50 и удельные хорошие и скорость приемлемая- порядка 0,5 м/с. Не морочьте себе голову второстепенными проблемами, а сосредоточтесь на более важных (трассировка, дренаж, ввод)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 10.1.2014, 17:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
- откуда вы получили цифру 5 бар?

3,5 у Вас давление на обратке и 1,5 располагаемый напор итого 5 бар
Цитата
- нужно ли пересчитывать расход на гвс, подставляя значение плотности воды при температуре 70С?

Можно конечно поломаться, но как справедливо сказал испытатель это не главное в поднятой теме, расход просуммировали а далее по справочным таблицам
Николаева или Староверова или еще кого....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 10.1.2014, 19:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



поправил свою прогу, действительно по Вашему графику т. излома на -4 С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.1.2014, 19:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
А как мне понять, что расчет выполнен правильно и диаметры верно подобраны?

Да какие тут расчеты? Правильно испытатель написал - Ду 50 и дело с концом. Главное, расходы правильные возьмите. Если начнете "по науке", то запутаетесь. Просто надо ориентироваться на удельные потери на ответвление к зданию до 30 кгс/м2 (300 Па/м), но это уже максимум.

Можно и программно за минуту перебрать любые диаметры и выбрать, какой "покрасивше".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 11.1.2014, 14:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Здравствуйте.
Если в ТУ просят подтвердить выбранный диаметр расчетом, то вероятнее всего от вас просят расчет выполненный по приложению СП на проектирование тепловых пунктов. Там есть все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomitoka1988
сообщение 13.1.2014, 6:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146467



Спасибо Всем за ваши ценные для меня как новичка в этом деле советы. Дело в том, что у меня уже есть проект внутрянки жилого дома, к которому мне нужно подвести данную теплосеть, диаметры ввода/вывода в этом проекте приняты 108х4,5, поэтому мне и сеть нужно прокладывать таким диаметром. А в Тепловых сетях просят расчет, чтобы подтвердить такой диаметр. Внутрянку уже никто переделывать не будет, поэтому нужно как-то выкручиваться из данной ситуации. Согласна, что диаметр для таких нагрузок велик((( Вот выкладываю свой расчет. Посмотрите пожалуйста, укажите грубые ошибки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.dwg ( 627,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.1.2014, 8:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
диаметры ввода/вывода в этом проекте приняты 108х4,5, поэтому мне и сеть нужно прокладывать таким диаметром

"Поэтому и мне" - вывод неверный. Вот поэтому и просят подтвердить расчетом, т.к. и на глаз видно завышение диаметра. "Не все в деревне дураки". В теплосетях прекрасно знают, что на домик с такой нагрузкой надо диаметр 50 (можно и меньше).

Если одну дурь кто-то сделал, не значит, что её дальше надо тиражировать. Вы своим "расчетом" расписываетесь документально в некомпетентности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomitoka1988
сообщение 13.1.2014, 8:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146467



Самое интересное, что эти дома уже штудируют направо и налево, и многие ПИ в нашем городе просто делают привязку, можно сказать, как за типовой его принимают...и, насколько знаю, по таким проектам уже были построены дома у нас, один вот в данный момент строится. Странно, почему раньше сети пропускали такие проекты... huh.gif В общем, я в тупик зашла чувствую bang.gif

Татьяна, хочу проконсультироваться у вас:
- Получается, чем меньше диаметр теплосети мы принимаем, тем больше у нас становится скорость теплоносителя в трубе и тем больше давления мы теряем...вот, если, допустим, мы примем диаметр теплосети 50, то скорость у нас увеличится почти в 4 раза , а потери давления в 40, по сравнению с д.100. Хватит ли нам давления потом, чтобы продавить теплоноситель до 9 этажа? unsure.gif

Сообщение отредактировал Tomitoka1988 - 13.1.2014, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.1.2014, 11:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Получается, чем меньше диаметр теплосети мы принимаем, тем больше у нас становится скорость теплоносителя в трубе и тем больше давления мы теряем...вот, если, допустим, мы примем диаметр теплосети 50, то скорость у нас увеличится почти в 4 раза , а потери давления в 40, по сравнению с д.100.

Я прикладывала скриншот как раз на ваш случай. Ну, кмс с потолка взяла да шероховатость. Но и при тех заданных параметрах, и скорость, и удельные потери вполне нормальные для тепловых сетей. И общие потери напора на участке всего 660 кгс/м2 (мм. вод.ст). Это ничтожные потери. А у Вас располагаемый напор 15 м! В таких условиях даже и элеватор прекрасно работал бы.

Цитата
Хватит ли нам давления потом, чтобы продавить теплоноситель до 9 этажа?

Этот перепад в тепловой сети не расходуется на подъем на высоту! Он тратится на преодоление сопротивления замкнутого контура системы отопления (трение + местные сопротивления), но не тратится на подъем на высоту - это же не водопровод.

Для оценки заполнения системы используются величины давлений (напоров) в подающем и обратном трубопроводов, а не разность давлений (перепад). Если у вас напор в обратном трубопроводе действительно 35 м, то будет заполнена система 9-этажного дома с запасом.

Цитата
эти дома уже штудируют направо и налево, и многие ПИ в нашем городе просто делают привязку, можно сказать, как за типовой его принимают...

В том-то и дело, что "штудируют", а не проектируют. Судя по нагрузке, это тпиовая 9-этажная секция, еще поди и на 36 квартир. У них всегда ввод на отопление 50 был и есть.

Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 13.1.2014, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomitoka1988
сообщение 13.1.2014, 11:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146467



Спасибо, Татьяна, приняла к сведению все ваши замечания, мне разрешили до 65 уменьшить диаметры rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 14.1.2014, 0:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Уваеличивая диаметр трубы, увеличиваете теплопотери в них, вам это нужно, эксперту наверняка не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных