> Замечание по узлу управления
niko2105
сообщение 13.1.2014, 10:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Пришло замечание экспертизы - в спецификации на узел управления не указан клапан трехходовой, для смешения потоков теплоносителя из обратного трубопровода в подающий.
Прикладываю узел управления жилого дома Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 24,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157

В моем узле погодозависимая автоматика с запорно-регулирующим клапаном и циркуляционным насосом.
Как понимать замечание экспертизы? Моя схема неверна? Нужно менять на трехходовой? Или замечание экспертизы неверно?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 89)
kyza67
сообщение 13.1.2014, 11:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



С чего ты взял, что у тебя
Цитата
В моем узле погодозависимая автоматика с запорно-регулирующим клапаном и циркуляционным насосом.


У тебя же соленойдный клапан, так не делают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.1.2014, 11:35
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(niko2105 @ 13.1.2014, 11:24) *
Или замечание экспертизы неверно?

Да. Кто-то не понимает элементарных вещей... thumbdown.gif

А по Вашему замыслу какой там 2-ходовой клапан?
Неужели соленоидный?

Сообщение отредактировал tiptop - 13.1.2014, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 13.1.2014, 11:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.
Что произойдет с наружными сетями теплоснабжения при выходе из строя соленоидного клапана? Клапан открыт/закрыт?

Подсказка: На улице далеко за минус 25С с ветром... новогодние праздники... остановка движения теплоносителя.... бригада ремонтников весело склоняют монтажников и автора этого узла по всем известным им адрессам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.1.2014, 11:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Как не делают? Значит замечание экспертизы верное и нужно убирать двухходовой клапан и ставить трехходовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 13.1.2014, 11:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Надо поменять соленоидный клапан на клапан с электроприводом. Расчет гидравлики есть в проекте? Какой располагаемый напор на тепловом узле? Возможно инспектор посчитал, что двухходовой клапан не будет работать при Вашем напоре. (при низком располагаемом напоре лучше применять трехходовой клапан). А возможно просто не понимает сути вопроса (бывает и такое, надо разжевать и в рот положить).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 13.1.2014, 11:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



В третий раз. Клапан регулирующий или запорный, как хоть его зовут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.1.2014, 12:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Клапан регулирующий Danfoss VB-2 с редукторным электропривод AMV 23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 13.1.2014, 12:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Да я много раз уже проектировал подобный ИТП с двухходовым клапаном , например клапан Данфос VB2 c электроприводом. Кстати в инструкциях Данфоса приведены схемы ИТП и это стандартная схема со смесительным узлом и циркуляционным насосом. Коллеги ранее важно отметили- клапан должен быть регулирующим (т.е. иметь возможность дискретного или модулируемого изменения сечения) а не запорный, который может быть только открыт или закрыт.
Качество регулирования от этого зависит.

Ну! Тот самый! Проверить только пропускную способность..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 13.1.2014, 12:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Shiling, читать умеешь? На схеме рускими буквами написано: "Клапан электромагнитный запорный".

Какой там VB2?

В любом то случае присать то нужно правильно, эксперты то тоже по руски читают!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.1.2014, 12:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



я уже понял что нужно ставить клапан VB2, значит можно оставить двухходовой клапан а на замечание экспертизы о трехходовом клапане ответить отказом или, как уже писал KYV86, нужно проверить располагаемый напор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 13.1.2014, 13:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Ну я бы еще регулятор перепада давления поставил перед клапаном.
А с экспертом вообще разговаривали лично? Часто очень просто разрешаются все замечания, если просто поговорить.
Созвонитесь, покажите схему ИТП от Данфоса, послушайте что эксперт ответит..
Бывает , эксперты тоже живые люди, и тоже могут быть "жертвами стереотипов" или просто привыкли к определенным решениям.

Сообщение отредактировал Shiling - 13.1.2014, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 13.1.2014, 13:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Тройник на схеме это не трехходовой клапан. Это тройник. Клапан в этом случае будет двухходовым тип VB2.

Shiling , а причем здесь схема от Данфосс. Данфосс это проектировщик что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.1.2014, 14:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Правильно ли я понимаю, что трехходовой ставится в том случае, когда у нас недостаточный располагаемый перепад давления на вводе. По тех. условиям в моем здании расчетные давления теплоносителя в точке присоединения P1=68 м.вод.ст. P2=28, P3=46. Правильно ли я понимаю, сто перепад давления достаточный и поэтому ставится двухходовой? Просто мне нужно будет указать на основании чего я принял двухходовой клапан и я хочу сослаться на перепад давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 13.1.2014, 14:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Перепад достаточный. Но при таком перепаде (4 кгс/см2) для нормальной работы регулирующего клапана придется ставить регулятор перепада давления ( с настройкой перепада по характеристикам устанавливаемого регулирующего клапана), ибо шум будет однозначно и возможна кавитация на клапане. А трехходовой клапан ставят как правило именно при низком располагаемом напоре. У меня был случай, что при полностью открытом клапане температура после смешения все равно постепенно снижалась, т.к. потери давления при требуемом расходе были больше, чем через обратный клапан на подмесе (клапан расчетный, но перепад всего 0,1 кгс /см2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.1.2014, 15:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Имеете ввиду регулятор перепада давления AFP/VFG2 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2014, 15:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Да не отказом надо ответить, а узнать, может эксперт принял нарисованный тройник за трехходовой без привода. Уберите его и сделайте просто врезку без фланцев, понятнее всем сразу станет.
А надписть "электромагнитный клапан" замените на двухходовой с электроприводом.
У вас регулирующий клапан, а не откр/закр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 13.1.2014, 15:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(kyza67 @ 13.1.2014, 17:11) *
Shiling , а причем здесь схема от Данфосс. Данфосс это проектировщик что ли?

Просто как пример рекомендуемой схемы, предлагаемой зарекомендовавшим себя производителем.
Ну а для тех кто не доверяет Данфосу
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
глава 3 ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Сообщение отредактировал Shiling - 13.1.2014, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 13.1.2014, 23:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
P1=68 м.вод.ст. P2=28, P3=46.

Перепад перед клапаном более чем достаточный, Если жаба душит на закупку РПД надо на вводе ставить балансиры, причем возможно и на прямой и на обратке.
перед 2-хходовиком достаточно оставить 15 м располагаемого, но, если потери в СО Р3-Р2= 46-28= 16 м ???? то на клапане тоже гасим 16 м
тогда перед клапаном действительно просится не менее 32-35 м

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 13.1.2014, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 14.1.2014, 8:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Что-то я запутался, не подскажете тогда какой регулятор перепада давления и какого диаметра навскидку подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 14.1.2014, 9:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Если расход 12,5 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.1.2014, 11:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Евгений Буш @ 13.1.2014, 21:56) *
Перепад перед клапаном более чем достаточный, Если жаба душит на закупку РПД надо на вводе ставить балансиры, причем возможно и на прямой и на обратке.
перед 2-хходовиком достаточно оставить 15 м располагаемого, но, если потери в СО Р3-Р2= 46-28= 16 м ???? то на клапане тоже гасим 16 м
тогда перед клапаном действительно просится не менее 32-35 м

Не бывает в жизни сопротивлений СО жилого дома 16 м.в.ст. Здесь Р3 наверняка статический подпор, определяемый высотой здания. Поэтому и расположение исполнительных элементов корректировать нуно.... Кроме того, Насос по СП должен дублироваться или обеспечиваться байпасом с запорными устройствами для быстрой замены взятого со склада резервного насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.1.2014, 11:48
Сообщение #23


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



о чем уж миллион раз твердилось - РЕГУЛЯТОРЫ (2-х,3-х соленоидные клапана, РПД, "до себя", "после себя" и пр. и пр.) закладывают АВТОМАТЧИКИ!!
у них в ГОСТе целый раздел - как оформлять их расчет (а не просто - однабабанафорумесказала)!!!
Предайте исходные данные автоматчику и не позорьтесь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.1.2014, 11:58
Сообщение #24


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



они же, кстати, знают - с какого перепада на регулируемом участке ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится РПД... а не хочу - не хочу... они же знают РЕАЛЬНОЕ усилие электропривода, прежде чем конкретную марку закладывать... Вы с чего взяли, что усилия электропривода клапана, который Вы заклкадываете - хватит на таком расходе с таким перепадом работать??!!
про электромагнитный - вааще "ногами в жир"... там специфики при выборе - "вагон и маленькая тележка"...
а датчики то зачем на ТМ-схеме расставлять??... она и так - смешная - потому что схема так не выполняется (не пишут на схеме как на заборе... ГОСТ совсем по-другому выполнение схем предписывает)... так ещё и датчиков понавтыкали - без слез не налюбуещся... Вы бы хоть комиксы от Danfоssa сначала без ошибок перерисовывать научились бы... или уж совсем автоматику на тепломеханику не лепите - не позорьтесь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.1.2014, 12:14
Сообщение #25


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Shiling @ 13.1.2014, 15:08) *
....клапан должен быть регулирующим (т.е. иметь возможность дискретного или модулируемого изменения сечения) а не запорный, который может быть только открыт или закрыт.
Качество регулирования от этого зависит.

я плакаль!!! laugh.gif

Цитата(niko2105 @ 13.1.2014, 17:24) *
Правильно ли я понимаю, что трехходовой ставится в том случае, когда у нас недостаточный располагаемый перепад давления на вводе.

никакой связи. если перепад сетевой маленький никаким клапаном - ни 3-х, ни 2-х, ни 4-х ходовым этого уже не исправить... только понизительным насосом... если бы Вы умели клапана расчитывать (а не рисовать широкими мазками laugh.gif) - Вы бы ужаснулись невежеству вопроса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 14.1.2014, 14:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Usach @ 14.1.2014, 14:44) *
я плакаль!!! laugh.gif


никакой связи. если перепад сетевой маленький никаким клапаном - ни 3-х, ни 2-х, ни 4-х ходовым этого уже не исправить... только понизительным насосом... если бы Вы умели клапана расчитывать (а не рисовать широкими мазками laugh.gif) - Вы бы ужаснулись невежеству вопроса...

Уважаемый Usach! Вы наверное Специалист Ооочень Высокой Квалификации (далее СОВК), но мы находимся не в экспертизе а на форуме, где каждый имеет право задать вопрос, а Вы, как СОВК, имеете право на этот вопрос не отвечать. Трудно дать точный ответ и помочь человеку, а "мордой об асфальт" того кто имеет меньше опыта ,это нетрудно .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.1.2014, 21:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Usach, как я догадываюсь, плакаль, представляя клапан с возможностями дискретного или модулированного изменения сечения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostasgood
сообщение 15.1.2014, 21:30
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.10.2013
Пользователь №: 207549



Цитата(Usach @ 14.1.2014, 12:48) *
о чем уж миллион раз твердилось - РЕГУЛЯТОРЫ (2-х,3-х соленоидные клапана, РПД, "до себя", "после себя" и пр. и пр.) закладывают АВТОМАТЧИКИ!!
у них в ГОСТе целый раздел - как оформлять их расчет (а не просто - однабабанафорумесказала)!!!
Предайте исходные данные автоматчику и не позорьтесь....

Где бы этот ГОСТ посмотреть



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.1.2014, 0:14
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



да Гост-то есть. Usach он, если по бумагам, правильно на автоматчиков валит... только в жизни все по-другому. Эт раньше, когда автоматика была две релюшки и пара термометров - тогда да, так можно было. А сейчас, пардон, нормальным автоматчикам не до клапанов, им кучу контроллеров надо сначала запрограммировать, потом еще наладить попробовать. А когда ему полторы тысячи переменных надо обуздать, тут реально надо его от клапанов освобождать, а не рогом упираться, мол твой это по бумагам и всё тут. "Вам шашечки или ехать?". Меняется мир, Usach, тебе ли не знать с твоим-то опытом?

Сообщение отредактировал v-david - 16.1.2014, 0:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2014, 8:52
Сообщение #30


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



если и меняется, то только в худшую сторону... потому что раньше была СИСТЕМА, построенная на нормативах... плохая, или очень плохая - но СИСТЕМА... а теперь - беспредел и бардак... вот поэтому и докатились... в техническом отношении...."техника" - она вообще систему и порядок любит... а где "техника" - там и промышленность... а сейчас вокруг - одне мануфактуры да частные лавочки... как в средневековье...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.1.2014, 9:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



я соглашусь, что бардак. Но увы, похоже, что изменить ситуацию можно только доведя ее до абсурда. Что и происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2014, 9:55
Сообщение #32


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(v-david @ 16.1.2014, 12:32) *
я соглашусь, что бардак. Но увы, похоже, что изменить ситуацию можно только доведя ее до абсурда. Что и происходит.

Хотьпоржал! laugh.gif
а разве "до абсурда" ситуация не сама по-себе доводится?? "разваливается" система, в-разнос идет, рушится или деградирует - разве не сама по себе?! ... для этого ведь никаких усилий не требуется... это - наоборот - чтоб поддерживать в рабочей точке, или реанимировать - нужны "усилия" и чтоб этими "усилиями" кто-то занимался... и правильно их прикладывал... а с неба самолеты - они сами по-себе падают... для этого - достаточно НИЧЕГО не делать... а если ещё при этом и активно разбирать самолет по-частям и продавать за недорого - так ещё быстрее "ситуация" до абсурда дойдет... проблема только в том - что у пилотов - есть парашюты... и база высадки за рубежом... а у стюардесс и пассажиров - нет... вот мне и удивительно весело - а чего пассажиры то ждут, пока полный "абсурд" ситуации настанет.... может они свято верят, что парашютов на всех хватит?? laugh.gif ... собственно - а чем ещё объяснить их бездействие... уже четверть века... только верой в Святую Троицу... больше никаких видимых причин этому гражданскому мазохизму я не вижу... в-упор... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 16.1.2014, 13:01
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Usach @ 16.1.2014, 13:25) *
Хотьпоржал! laugh.gif
а разве "до абсурда" ситуация не сама по-себе доводится?? "разваливается" система, в-разнос идет, рушится или деградирует - разве не сама по себе?! ... для этого ведь никаких усилий не требуется... это - наоборот - чтоб поддерживать в рабочей точке, или реанимировать - нужны "усилия" и чтоб этими "усилиями" кто-то занимался... и правильно их прикладывал... а с неба самолеты - они сами по-себе падают... для этого - достаточно НИЧЕГО не делать... а если ещё при этом и активно разбирать самолет по-частям и продавать за недорого - так ещё быстрее "ситуация" до абсурда дойдет... проблема только в том - что у пилотов - есть парашюты... и база высадки за рубежом... а у стюардесс и пассажиров - нет... вот мне и удивительно весело - а чего пассажиры то ждут, пока полный "абсурд" ситуации настанет.... может они свято верят, что парашютов на всех хватит?? laugh.gif ... собственно - а чем ещё объяснить их бездействие... уже четверть века... только верой в Святую Троицу... больше никаких видимых причин этому гражданскому мазохизму я не вижу... в-упор... laugh.gif

"Разруха не в клозетах..." как говорил профессор Преображенский, наверное намекая на голову рыбы, распространяющую характерный "душок" blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.1.2014, 13:34
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Это не разруха, ностальгия это, а не разруха. Вопрос сложнее, вот скажут великие господа вам завтра - нате 100 млрд евро, снесите все старое и чтоб через год ваша система типа соответствовала... хрен, не получится. Поэтому и денег не дадут. Нет "революционной ситуации", когда верхи не хотят, а низы не могу. Верхи хотят, низы пашут, все путём.

Сообщение отредактировал v-david - 16.1.2014, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 16.1.2014, 13:56
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Усач в какой нормативной документации или ГОСТе имеются указания на подбор клапанов и выбор РПД?

Буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.1.2014, 14:00
Сообщение #36





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Ему бы вопрос попроще - Что такое автоматизация? Только ответа опять не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2014, 14:02
Сообщение #37


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



считают - как в институте учили... также и как схемы на шкафы разрабатывают - всё ручками, ручками... никто готовое не подаст... laugh.gif
ну а потом всё оформляют по ГОСТ 21.408-93. ... в частности регуляторы: 4.2.2 Дополнительно к указанным в ГОСТ 21.101 данным включают:....
эт тепломеханикам, или там водопроводчикам - халява!.... вот вам схема, вот вам формула.... а автоматчикам только перечень - чего сделать обязаны... в главе "Автоматизация" в том же СНиПе на тепло, или воду... а как, куды, кого - да как хотите!... как в сказке про золотую рыбку - вот те список, чтоб к утру было готово! laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 16.1.2014, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2014, 14:09
Сообщение #38


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ludvig @ 16.1.2014, 17:00) *
Ему бы вопрос попроще - Что такое автоматизация? Только ответа опять не будет.

автоматизация - это выполнение требований раздела "Автоматизация" профильного СНиПа (например СП 41-101), а также ещё кое-каких, и оформленная по ГОСТ 21.408-93.
точно также, как тепломеханика - это выполнение требований, например СП 41-101, , а также ещё кое-каких, и оформленная по ГОСТ 21.602-2003.
Я не слишком сложно? laugh.gif
А то может расписать, что значит фраза "выполнить требования ГОСТ 21.408-93"?? laugh.gif
ну а чо - тут на полном серьёзе многие не понимают чем проектная документация от рекламных буклетов, или комиксов отличается... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 16.1.2014, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.1.2014, 14:42
Сообщение #39





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Usach @ 16.1.2014, 15:09) *
автоматизация - это выполнение требований раздела "Автоматизация" профильного СНиПа (например СП 41-101), а также ещё кое-каких, и оформленная по ГОСТ 21.408-93.

Так что, до 1993 г. автоматизации не существовало? Всеравно что Usach пишущий на форуме. А как быть автоматизаторам не занятым в строительстве, в авиации например или металлообработке. Им что тоже СП 41-101 в зубы с оформлением по ГОСТ 21.408-93? Засиделись вы в погребах, сэр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2014, 14:55
Сообщение #40


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ludvig @ 16.1.2014, 17:42) *
Так что, до 1993 г. автоматизации не существовало? Всеравно что Usach пишущий на форуме. А как быть автоматизаторам не занятым в строительстве, в авиации например или металлообработке. Им что тоже СП 41-101 в зубы с оформлением по ГОСТ 21.408-93? Засиделись вы в погребах, сэр.

Вы мне - инженеру-конструктору 2 категории - про работу в промышленных КБ ("в авиации например или металлообработке") - даже не рассказывайте!... laugh.gif
производство - это Вам не стройка... там совсем другая нормативка... в том числе и на виды и комплектность чертежей... да и вообще - этапов разработки конструкторской документации...
это в "стройке" всё просто: вот СНиП - там написано что делать, вот ГОСТ - там написано как оформлять... на производстве - там все гораздо сложнее...
поэтому конструкторское бюро - это ...э-э-э... одно (так скажем)... а проектная контора - это, ну совсем другое... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.1.2014, 15:31
Сообщение #41





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Usach @ 16.1.2014, 15:55) *
Вы мне - инженеру-конструктору 2 категории - про работу в промышленных КБ ("в авиации например или металлообработке") - даже не рассказывайте!... laugh.gif

Вы мне, ведущему инженеру по автоматизации с 40-ым годом в автоматизации будете рассказывать что автоматизация - это норматив? Наверно вам не надо касаться того, в чем вы не разбираетесь. Занимаетесь сантехникой и не отвлекайтесь от своей работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2014, 15:40
Сообщение #42


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Usach @ 16.1.2014, 17:09) *
автоматизация - это выполнение требований раздела "Автоматизация" профильного СНиПа (например СП 41-101), а также ещё кое-каких....

т.е. выполнение нормативов....например по автоматизации.... а всё остальное - кружок "юный радиолюбитель"... этим самоделки на кухне от продукции автоматизации и отличаются - наличием разработанной документации... разработанной - значит по нормативам выполненной - для проектной документации - по своим, а для конструкторской - по своим... а автоматизации БЕЗ документации - не бывает по-определению.... радиолюбительство - да, бывает... но автоматизации, как продукта - нет...
ну - Вам то наверное это и так известно... или не? laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 16.1.2014, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.1.2014, 16:22
Сообщение #43





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Автоматизация это как ГТО, выполнение нормативов. А пойти поучиться не желаете?
Уровень в туалетном бачке автоматизирован. А где документация на устройство. У вас и спрашиваю, вы к этому ближе всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2014, 16:37
Сообщение #44


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



внутри бочка. со штампом ОТК, либо с фирменным лейблом.... иначе - контрафакт... не хочется рушить Ваш 10-ти летний "опыт" общения с автоматикой, но когда в такой ерунде как бачок, выдавит гайку и Вы зальёте соседей мильона на два... да если - не дай Бох! - у Вс в соседях какой-нибудь меховой салон.... то даже и не знаю как Вы потом кому будете объяснять, что изделие - это когда Вам чего-то продали - никто не знает чаво... laugh.gif
ну - про выпуск брака, из-за сбоя (недоработки, отклонения от технологии) автоматики - и как потом с этим "суровые дяди" разбираются - я Вам даже объяснять не буду... боюсь за Вашу психику... laugh.gif ограничимся, пожалуй работой ИТП, в результате "работы" которого просто дом замёрз... вроде как - из-за автоматики... но это не выяснить, потому что - очевидно Ваш "брат по разуму" не оставил никаких документов - чё ето за автоматика там "прикручена" и как она вааще работать должна... ну а чо - изделия автоматизации не обязаны иметь документацию!!... и кто такую ерунду придумал - праффда? laugh.gif
P.S. Вы только не волнуйтесь, но любая инженерная деятельность - это в первую очередь - выполнение нормативов... иначе это не инженерия, а свободное творчество... а как "свободного художника" заставить требования ПУЭ соблюдать??... оформлять результаты своей деятельности по нормам... отвечать за выпущенную документацию, как за документ, а не по понятиям:"дафсёработетзубдаю!"... тем, собственно инженерия от, например, торговли и отличается...

Сообщение отредактировал Usach - 16.1.2014, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.1.2014, 17:01
Сообщение #45





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



А документация где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2014, 17:18
Сообщение #46


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



наберите на досуге в гугле штамп ОТК... сомневаюсь, что после 10 лет Вам будет интересно узнать о основах конструкторской документации на серийно выпускаемые изделия - просто на вопрос ответил...
Хосподи! сколько лет прошло!... 1 курс 1 семестр... изучение основ ЕСКД... по-моему тогда ещё электричества не было?... а - нет, было!... но писали ещё чернильными ручками... как помнится... если склероз меня не подводит... laugh.gif
"Маркировка как результат маркирования подразделяется на словесную (слово, буква, цифра, символ), изобразительную (рисунок, фигура и т.д.), пространственную (рельефное изображение) и комбинированную. Одной из разновидностей маркирования является прикрепление к материалу или детали специально изготовленных табличек, бирок, шильдиков, на которые наносится информация, характеризующая материал или деталь. Способы маркирования должны быть частью технологического процесса изготовления продукции и регламентироваться в соответствующей технической документации."
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/R506013693RekomendaciiSis.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.1.2014, 18:48
Сообщение #47





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



даже понимания нет по сути вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 16.1.2014, 19:40
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
но любая инженерная деятельность - это в первую очередь - выполнение нормативов... иначе это не инженерия, а свободное творчество...

я плакалъ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2014, 20:04
Сообщение #49


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



в отличи от иностранцев, в СССР (а соответственно - в России) всегда четко разделяли НИОКР и "линейную" инженерию... но поскольку страну....точнее промышленность страны давно угробили, а какой-то (не то чтобы приличной - а хотя бы о какой-то) технической грамотности современных инженеров в плане организации тех.процессов и технического документооборота даже мечтать не приходится, то тут даже объяснять бессмысленно... у нас в КБ то же НИОКР был, но "заводскую" инженерию никто не отменял... это ж вам не НИИ, или кафедра.... это ж производство...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.1.2014, 20:05
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну что повыплескивали все то, что уже под горло накатило?
Уважаемый Usach Ваше неравнодушие радует, но цинизм коробит. Вы и правда уже, договорились до того, что ЛЮБАЯ инженерная деятельность - это в первую очередь выполнение нормативов. Если Вы все таки работали на производстве, до знаете , что эту функцию выполняли целые отделы стандартизации и унификации, насиловавшие свободное творчество инженеров, сами ничего не создавая. По делу конечно, но это не главное в работе, а обязательное. УГУ...
Относительно пропагандируемой автоматизации - не нужно валить в кучу СПДС и Автоматизацию. Сыпете ГОСТами, так начните с ГОСТ 34.602-89.
Нет ТЗ в проекте объекта на раздел Автоматизация - не нужно искать приключения себе на пятую точку.
А подбор клапанов - это не автоматизация, а тупо- подбор клапана.
Тут просто гуглить нуно, пользуясь Вашей терминологией. Зайдите на сайт http://www.ldm.kz/, скачайте программку Ventily Х.Х. и подбирайте клапаны себе на здоровье, только в документацию вставляйте не обязательно модель LDM, а любой ее функциональный аналог с такими же характеристиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2014, 20:35
Сообщение #51


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Боже ж мой! кака така программа - там простейшая формула!...
ну...после того, как Вы технологов заставили по ГОСТ 34.602-89 задание на автоматику выдать, я понял, что в реальных проектных фирмах Вы не просто не работали - Вы там даже ни разу не были... и реальную документацию разделов АТМ, АОВ или АВК - не видели не разу...
о-о-о! представляю квадратные накрашенные глазки ГИПа, которому автоматчик ГОСТ 34.602 притащит и попросит выдать технологов ТЗ... к вечеру.... laugh.gif
про "просто клапаны" - почитайте мои посты выше... это не просто клапаны... там ещё и привод надо правильно выбрать.... и по усилию, и по управлению...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.1.2014, 23:18
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Usach @ 16.1.2014, 17:35) *
Боже ж мой! кака така программа - там простейшая формула!...
ну...после того, как Вы технологов заставили по ГОСТ 34.602-89 задание на автоматику выдать, я понял, что в реальных проектных фирмах Вы не просто не работали - Вы там даже ни разу не были... и реальную документацию разделов АТМ, АОВ или АВК - не видели не разу...
о-о-о! представляю квадратные накрашенные глазки ГИПа, которому автоматчик ГОСТ 34.602 притащит и попросит выдать технологов ТЗ... к вечеру.... laugh.gif
про "просто клапаны" - почитайте мои посты выше... это не просто клапаны... там ещё и привод надо правильно выбрать.... и по усилию, и по управлению...

smile.gif ну повеселил мене. По программке (заметьте- так написано в оригинале) - дивайсу уточняю: никто программу площади круга не пишет, хотя последовательной интерполяцией ее можно считать через определенный интеграл я с такими деятелями сталкиваюсь иногда и не спорю. Все необходимое, чтобы подобрать типоразмер любого клапана там есть- повторюсь. Все остальное - приветствуется, но больше относится к пафосу и украшательству.
Относительно того, где я был или не был - просто поделитесь своим провидением определения по постам - акцент, кол. ошибок, пр. Просто интересно.
Понимаете ли юный друг. Позволю себе Вас так называть (догадался по хронологии ссылок на Ваш опыт). Технические задания технологи не готовят, а проектная организация в промышленности (где Ваш покорный слуга отработал 20 лет) оч. сильно отличается от структуры проектных организаций в строительстве. Просто, уровень другой. Там нет ГИПов, есть главные конструкторы по направлению, теме ...etc.
Так вот там, где я работал, ТЗ выдавались специализированными в/ч, а в гражданке на уровне министерства. В строительстве - заказчиком строительства, который, естественно, не готовит ТЗ, а солидно сопит, задает вопросы и утверждает.
К чему это я. Подрабатывая в госэкспертизе на проверке разделов автоматизации, я в первую очередь, начинаю с ТЗ. Все остальное - оцениваю как свободное творчество индивидуумов (без критики, с одобрением). Делай больше - бога ради, но от требований ТЗ не сваливай в дебри. Как то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 17.1.2014, 9:19
Сообщение #53





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



У Usach такое часто бывает. Как накушается дешевой водки с пивом и давай открывать Америку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.1.2014, 11:12
Сообщение #54


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



я водку не пью...
и вообще то - я всю дорогу про проектирование... как дела обстоят в промышленности - это отдельная песня...
про клапан - уточняю: автоматчик не только клапана расчитывает, он их ещё и налаживает... т.е. придя в ИТП и глянув на клапан (на котором Kvs выбит, или на шильдике написан) он сразу определяет расход по перепаду... ну какие там, в баню программы... максимум - калькулятор на телефоне с корнем.. и то - если что-то сказочное.... на типовые перепады - уже и так всё в голове...
откройте уже для себя сказочную Америку и не пользуйтесь манагерскими прогами... laugh.gif
http://www.chillers.ru/bibl/allowances/kv.php
P.S. хотите повеселиться - спросите на форуме типовое задание на автоматику... на АОВ, например... хосподин небожитель... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 17.1.2014, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 17.1.2014, 11:24
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Я вот не согласен с тезисом, что автоматичики арматуру подбирают и даже налаживают.
Может быть поэтому она либо шумит, либо не работает (а если и работает то как хлопушка, то откорется, то прикроется).

По моему мнению это гидравлика и даже подбор привода на клапан, тоже за тепломехаником. Вот подключение к контроллеру это уже автоматчик!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 17.1.2014, 12:48
Сообщение #56





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Usach @ 17.1.2014, 12:12) *
я водку не пью...
P.S. хотите повеселиться - спросите на форуме типовое задание на автоматику... на АОВ, например... хосподин небожитель... laugh.gif

Нравится мне его полет мысли. На форуме спросить! На автоматику! А что такое автоматизация и клещами из него не вытянуть! Начинается коллапс в мозгу и писание всякой чуши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.1.2014, 14:15
Сообщение #57


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(kyza67 @ 17.1.2014, 14:24) *
Я вот не согласен с тезисом, что автоматичики арматуру подбирают и даже налаживают.
Может быть поэтому она либо шумит, либо не работает (а если и работает то как хлопушка, то откорется, то прикроется).

По моему мнению это гидравлика и даже подбор привода на клапан, тоже за тепломехаником. Вот подключение к контроллеру это уже автоматчик!

вот что бы не было такого: "нравится/не нравится, хочу - аж хохочу" есть нормативы... т.е. закон... я Вам ссылку на ГОСТ 21.408-93 привел... там никто никого не спрашивает - там требование ГОСТа... вообще то... а теперь Вы мне в ГОСТ 21.602-2003 укажите - с какого перепоя регуляторы и съужающие устройства - это не регуляторы (которыми автоматчики занимаются) - а видите ли "гидравлика"... хде в ГОСТ 21.602-2003 прописано - как именно, по какой форме и в какой части проекта их указывать... в каком виде то?...в виде таблицы, чертежа, схемы?... или в виде "на заборе написано?"... laugh.gif
Вы один из основных принципов выпуска проектной документации в виде сборника томов знаете? Правильно - если насос в разделе "ОВ" указан - то указан только один раз, и если в других томах указывается, то только со ссылкой на первоисточник... поэтому и в сборнике из 5 томов - один насос...а не пять штук - в каждом томе - свой... если насос, или т/о УЖЕ в технологии прописан, то ни в ЭМ, ни в АОВ никакого "своего" насоса или т/о не будет... Если в АОВ УЖЕ клапаны просчитаны и внесены в проект согласно ГОСТа, то почему в ОВ должны быть "свои" клапаны и регуляторы то??
Плохой ли, хороший ли - но есть норматив... Вы же в технологии питающий кабель не указываете??... ну а чо - если уж "рисовать" в проекте как на заборе - всё что в голову взбредёт - ну так и питающий кабель насосу на разрезе подрисуйте... ну и наплевать, что есть норматив - как именно питающий кабель в проектной документации отображается... клапаны и регуляторы же - "рисуем как хотим"... и где хотим... че б тогда и электирку не прерисовать... и ещё смайлик какой-нибудь... главное же что? что б на Ваш уважаемый взгляд "всё красиво и правильно" было... мы ж не инженера... как тут мне обьясняют...мы ж "свободные художники"! оказывается... поэтому рисуем "что" хотим, "где" хотим и "как" хотим... laugh.gif ... молодцы - давайте два!... laugh.gif ... а на нормативы - да плевать на нормативы!!... люди вон по 40 лет отработали - и понятия не имеют - какие такие нормативы?? да автоматика вааще, как оказывается - по нормативам не выпускается!! laugh.gif
P.S. "не читайте Российских нормативов перед обедом!"/"а какие ж тогда читать?"/ "а - никаких не читайте!"...(классика) laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 17.1.2014, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 17.1.2014, 15:50
Сообщение #58





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Usach @ 17.1.2014, 15:15) *
люди вон по 40 лет отработали - и понятия не имеют - какие такие нормативы?? да автоматика вааще, как оказывается - по нормативам не выпускается!! laugh.gif
P.S. "не читайте Российских нормативов перед обедом!"/"а какие ж тогда читать?"/ "а - никаких не читайте!"...(классика) laugh.gif

Ну вот, опять нажрался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.1.2014, 19:26
Сообщение #59


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Вы - екстрасенс??... хреновый же Вы екстрасенс.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 17.1.2014, 19:35
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Правильная оформленная документация это конечно хорошо, но правильный подбор оборудования важнее. И не видел ни одного автоматчика подбирающего регуляторы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.1.2014, 20:00
Сообщение #61


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Вы из какого региона - из Средней Азии?? laugh.gif
ну - не знаю... у нас - в Западной Сибири - все строго по ГОСТу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 17.1.2014, 21:39
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 17.1.2014, 23:27
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
у нас - в Западной Сибири -

в Монголии, что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.1.2014, 8:31
Сообщение #64


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



скорее около Алтая... Монголия и БАМ - это Восточная Сибирь...
http://www.youtube.com/watch?v=t9Q9jWx1uAg
" Западная Сибирь
За 50 мороз
Край настоящих зим
И чистых сугробов в рост"

Сообщение отредактировал Usach - 18.1.2014, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 18.1.2014, 11:00
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Ну конечно, разве из Томска или Барнаула увидишь 1500 км границы между Западной Сибирью и Монголией.
Как то Вы уж очень вольно с географией то а между тем это не какая нить Автоматика может и не простить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.1.2014, 12:21
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Мдя. Видимо в этот раз он её родимую не пил, а грыз, поскольку при минус 50 она замерла бедная.
Ну Усач, ну опять отмочил.Лан,хоть повеселил, конструктор вы наш аж целой 2-й категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 18.1.2014, 13:53
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(Usach @ 17.1.2014, 13:15) *
...Вы мне в ГОСТ 21.602-2003 укажите - с какого перепоя регуляторы и съужающие устройства - это не регуляторы (которыми автоматчики занимаются) - а видите ли "гидравлика"... хде в ГОСТ 21.602-2003 прописано - как именно, по какой форме и в какой части проекта их указывать... в каком виде то?...в виде таблицы, чертежа, схемы?... или в виде "на заборе написано?"... laugh.gif


Неужели сами не увидели:
6.2.6 На листе,где изображены схемы систем отопления и теплоснабжения установок, как правило,приводят:
- схемы узловуправления системами отопления и теплоснабжения установок;
...
Примерывыполнения схем узлов управления системами отопления и теплоснабжения установокприведены в приложении Г.
На узлах управления системами отопления и теплоснабжения установок, а также на узлах(выносных элементах) схем систем для запорно-регулирующей арматуры указывают наполке линии-выноски диаметр (тип) арматуры и под полкой - обозначение арматурыпо каталогу (обозначение документа). Аналогичные сведения приводят на узлах длядругих элементов системы.
При необходимости к схеме узла управления системами отопления и теплоснабжения установок выполняют спецификацию по форме 7 ГОСТ21.101 или чертежи (планы, разрезы, схему и спецификацию) узла управления системами.
Пример выполнения схемы узла (выносного элемента) системы приведен в приложении Г.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.1.2014, 16:34
Сообщение #68


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



ну так это дело известное... схемы обвязки калориферов и теплообменников приводить... с арматурой и регуляторами... а ещё - на принципиальной схеме ИТП - Вы не поверите - они то же есть... только регуляторы в проект вносятся в автоматике... а в тепломеханике - только указываются... с привязкой на первоисточник.... в той же, например, спецификации... то, что, например, насосы в разделе электрики на чертежах и схемах указаны, автоматически не означает, что в разделе электрики эти насосы и закладываются.... то же самое и в автоматике... ГОСТ не требует закладывать насосы в разделе автоматики... он требует только их автоматизировать... а вот закладывать регуляторы в разделе автоматики, ГОСТ ТРЕБУЕТ.... черным по-белому... а если кто-то не хочет нормативы выполнять - это его проблемы... а не системы нормативной документации по выполнению проектирования... laugh.gif
Вы же требование своего ГОСТа - выполняете?... вот автоматчики выполняют... и электрики... и никто "в чужой огород" со своими понятиями не лезет...

Цитата(инж323 @ 18.1.2014, 15:21) *
Мдя. Видимо в этот раз он её родимую не пил, а грыз, поскольку при минус 50 она замерла бедная.
Ну Усач, ну опять отмочил.Лан,хоть повеселил, конструктор вы наш аж целой 2-й категории.

ну - отработал бы ещё 4-5 лет - был бы первой... дружок у меня остался - так ему дали... сейчас - зам.начальника НИИ....
а настоящая водка в -50 не замерзает... непоймихто Вы наш непонятной категории... скорее всего - вне категорий... непоймихто... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 18.1.2014, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.1.2014, 16:49
Сообщение #69


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Евгений Буш @ 18.1.2014, 14:00) *
Ну конечно, разве из Томска или Барнаула увидишь 1500 км границы между Западной Сибирью и Монголией.
Как то Вы уж очень вольно с географией то а между тем это не какая нить Автоматика может и не простить...

в республику Алтай - ездил... на Кузбасс - ездил... друзья - в горную Шорию ездили... в Северный Казахстан - многие...одни - даже до Байкала доезжали ... но до Монголии!??..... от нас до неё - как до горы раком!...
А про Автоматику рассуждать - ума много не надо... если ни "бум-бум" в вопросе.... эта "какая нить Автоматика" вообще то и 5%-ам инженеров не "даётся" - все зубы обламают, а так ничего и не вкуривают... ни в ТАУ, ни в программировании, ни в метрологии... да что там "Автоматика" - половина "строителей" и простой электрики то не вкуривают... до сих пор понять не могут - хде у розетки плюс, а где минус... laugh.gif ... вот когда Автоматчиком станете (а Вы - никогда не станете) - вот тогда и Вашего уважаемого мнения поинтересуются...
Курите учебник географии...
"На юго-востоке Западно-Сибирская равнина, постепенно повышаясь, сменяется предгорьями Алтая, Салаира, Кузнецкого Алатау и Горной Шории."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%B8%D1%80%D1%8C
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.1.2014, 16:54
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Usach @ 18.1.2014, 17:34) *
ну так это дело известное... схемы обвязки калориферов и теплообменников приводить... с арматурой и регуляторами... а ещё - на принципиальной схеме ИТП - Вы не поверите - они то же есть... только регуляторы в проект вносятся в автоматике... а в тепломеханике - только указываются... с привязкой на первоисточник.... в той же, например, спецификации... то, что, например, насосы в разделе электрики на чертежах и схемах указаны, автоматически не означает, что в разделе электрики эти насосы и закладываются.... то же самое и в автоматике... ГОСТ не требует закладывать насосы в разделе автоматики... он требует только их автоматизировать... а вот закладывать регуляторы в разделе автоматики, ГОСТ ТРЕБУЕТ.... черным по-белому... а если кто-то не хочет нормативы выполнять - это его проблемы... а не системы нормативной документации по выполнению проектирования... laugh.gif
Вы же требование своего ГОСТа - выполняете?... вот автоматчики выполняют... и электрики... и никто "в чужой огород" со своими понятиями не лезет...


ну - отработал бы ещё 4-5 лет - был бы первой... дружок у меня остался - так ему дали... сейчас - зам.начальника НИИ....
а настоящая водка в -50 не замерзает... непоймихто Вы наш непонятной категории... скорее всего - вне категорий... непоймихто... laugh.gif

упомянутый ГОСТ имеет свою область применения и касается только махонькой части общего проекта .. например ИТП, выполняемого по своей база НПА и НТД и подобного им. И в ГОСТе сразу и указано: ..."Требования настоящего стандарта распространяются на рабочую документацию
технического обеспечения АСУ ТП, разрабатываемую по ГОСТ 34.201.
Стандарт не распространяется на рабочую документацию систем автоматизации
централизованного управления энергоснабжением. "
Гы... непоймичто занудило? Так и отработал бы еще лет пять.. вдруг помогло бы хоть чего соображать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.1.2014, 17:39
Сообщение #71


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



а с чего ето Вас в энергетику то понесло??
ну да - на авиастроительную, или, например космическую отрасль он то же не распространяется?...
Я, кстати - в курсе автоматики, которая на электростанциях применяется... с той, которая для "стройки" проектируется - вааще "небо и земля"...
Забавно наблюдать.... особенность человека не сведущего в каком-либо вопросе - он валит в кучу всё, что на его взгляд, должно быть как-то похоже на это" что-то", в чем он не разбирается...
например: такому человеку бесполезно объяснять, почему стоматолог - это не хирург... он будет "доказывать" используя все "медицинские слова" которые знает - что это все равно одно и то же - раз и тот и тот - врачи... так же и с автоматикой - есть просто "автоматика"... без всякой специализации... мол, ты дохтур? вот и лечи всё подряд"...laugh.gif ... и это - вполне себе фахт... постоянно сталкиваюсь с тем, что не важно чего - важно, что "автоматика"... бесполезно объяснять, что автоматика бензозаправки (в плане емкость - колонка) - это совсем не то же самое, что автоматика ИТП... и что это даже не просто разная схемотехника...в-первую очередь - это совсем разные нормативы...в одном случае - это одни нормативы, а во втором - совсем другие... и что в первом случае нужен "стоматолог" который "свои" нормативы и схемные решения использует, а во втором "хирург"... бес-по-лез-но... laugh.gif

Вопрос был про подбор РЕГУЛЯТОРОВ для ИТП... я привел НОРМАТИВ на эту тему... да - именно на эту, а не про энергетические системы, производственные (конструкторские) системы и прочую разнообразную автоматизацию .... если кто не разбирается чем проектная документация по автоматизации для строительства отличается от конструкторской документации для, например металлургии, или электроэнергетики - зачем ерунду писать то??
есть что про нормативы, регуляторы или ИТП написать - пишите... потому что речь идет о "стоматологии"!!... а не "хирургии", "педиатрии" - и кто ещё какие умные слова про "Автоматику" знает....
а пока только оскорбления через губу - мол какие мы умные, аж самим противно...

Цитата(инж323 @ 18.1.2014, 19:54) *
Гы... непоймичто занудило? Так и отработал бы еще лет пять.. вдруг помогло бы хоть чего соображать?

Вы так и не поняли - отработал бы ещё лет пять - был бы инженером-конструктором...
Но причем здесь инженер - проектировщик??... Вы вааще "не вкуриваете"... капитально.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.1.2014, 17:58
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Как много букв трактующих свою дурь ,но приписываемую другим. Вам бы и вправду пойти поучится хоть чему ни, дабы не трактовать что либо в "степь, куда несет только вас с своими заблуждениями", ибо написано совсем о другом. А вы с автоматикой бензозапрвки, которая совсем не автоматика ИТП тут совсем смешны, поскольку не в теме того что и как нужно для ИТП, а не для этой автоматики, автоматизировать.
Так что вкуривайте свои заблуждения о чем то, отдельно от этого чего то. Поешьте устриц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 18.1.2014, 18:14
Сообщение #73





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



инж323, неужели споры об автоматике со слесарем из ИТП доставляет удовольствие? Ему в удовольствие демонстрировать свою способность уметь читать и писать.

Сообщение отредактировал Ludvig - 18.1.2014, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.1.2014, 18:35
Сообщение #74


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



два "специалиста" по автоматике ИТП высказались предельно чётко... понять бы ещё - про что? laugh.gif
очевидно моих 10 лет проектирования ИТП (2013-был юбилейный. до этого - занимался вентиляцией) и моих порядка 200-от ИТП - спроектированных и порядка 70 - только я знаю, что точно запущенных и сданных, совершенно недостаточно для понимания таких глубоких мыслеф-ф.... пойду как я лучше посплю... завтра - на объект ехать... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 18.1.2014, 21:24
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(Usach @ 18.1.2014, 15:34) *
ну так это дело известное... схемы обвязки калориферов и теплообменников приводить... с арматурой и регуляторами... а ещё - на принципиальной схеме ИТП - Вы не поверите - они то же есть... только регуляторы в проект вносятся в автоматике... а в тепломеханике - только указываются... с привязкой на первоисточник.... в той же, например, спецификации... то, что, например, насосы в разделе электрики на чертежах и схемах указаны, автоматически не означает, что в разделе электрики эти насосы и закладываются.... то же самое и в автоматике...


Хм, а мне кажется для вас это открытие. Возможно вы и в ГОСТ, из которого попросили привести подтверждение, не читали. По крайней мере приложение Ж (Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов). Раз уж для вас спецификация - наивысший аргумент, то гляньте в это приложение, может не пропустите регулирующий клапан с интригующим исполнительным механизмом.

Регулятор в отоплении, теплоснабжении обычно состоит из клапана и привода. Клапан должен подбирать тот, кто поток теплоносителя рассчитывает, гидравлику то бишь, а привод к нему - это вотчина спецов автоматизации.

Сообщение отредактировал Гена - 18.1.2014, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 18.1.2014, 21:47
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(Usach @ 18.1.2014, 19:35) *
два "специалиста" по автоматике ИТП высказались предельно чётко... понять бы ещё - про что? laugh.gif
очевидно моих 10 лет проектирования ИТП (2013-был юбилейный. до этого - занимался вентиляцией) и моих порядка 200-от ИТП - спроектированных и порядка 70 - только я знаю, что точно запущенных и сданных, совершенно недостаточно для понимания таких глубоких мыслеф-ф.... пойду как я лучше посплю... завтра - на объект ехать... laugh.gif

Вставлю свои пять копеек.
Присоединяюсь ко всем высказываниям сказанных выше, что-бы вразумить Вас уважаемый Усач. Подбор клапанов и электроприводов к ним - это гидравлический расчёт, и этим занимаются инженеры-теплотехники, а разработкой, настройкой схем автоматизации с датчиками и контроллерами, ваши АВТОМАТЧИКИ. Бывает автоматизация тепловых поцессов и без электроники, но это опять же гидравлика. А вот правильно подобрать датчики к контроллеру, запрограммировать его, правильно собрать электрические схемы управления клапанами, насосами и т.д. - то вот этим как раз и занимаются автоматчики.
Судя по тому, что вы писали про работу вашего ИТП в дявятиэтажке, что вам для работы системы отопления необходимо давление в обратке 6 кгс/см2, то я подозреваю какие они у вас "прекрасные" - эти ваши ИТП. Да будет вам известно, что ГОСТы прописывают только то, что как правильно оформляется тот или иной документ и что он должен содержать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.1.2014, 21:50
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Usach @ 18.1.2014, 13:49) *
А про Автоматику рассуждать - ума много не надо... если ни "бум-бум" в вопросе.... эта "какая нить Автоматика" вообще то и 5%-ам инженеров не "даётся" - все зубы обламают, а так ничего и не вкуривают... ни в ТАУ, ни в программировании, ни в метрологии... да что там "Автоматика" - половина "строителей" и простой электрики то не вкуривают... до сих пор понять не могут - хде у розетки плюс, а где минус... laugh.gif ... вот когда Автоматчиком станете (а Вы - никогда не станете) - вот тогда и Вашего уважаемого мнения поинтересуются...
Курите учебник географии...


Ну вот совсем уж...Зачем так-то?
Геометрия с географией и влияние постановления последнего Пленума ЦК КПСС на повышение удоев...в качестве аргументов.
Я немолодой уже и отстал от жизни, наверное, но в мое время в ВУЗе лекции по ТАУ читали преподаватели кафедры экономики. А сейчас, что - эта зараза уже в технические кафедры перекочевала?
Зря вы монтаж теплового пункта, связанный с элементами автоматизации, выделяете в отдельный раздел. Ну лишнее это, поверьте... (чуть не сказал опыту, помня, как Вас это раздражает).
Просто навеяло..времена, когда широкое внедрение микропроцессорной техники и ПК еще так широко не ворвалось в жизнь, в связи с их дешевизной. Кстати, до сих пор помню, как специально в командировку в Новосибирск ездил, чтобы с рук взять десяток однокристальных микропроцессоров с ПЗУ для макетов, но это уже развал СССР приближался, а в советское время возили систему на ВДНХ для нефтянников с автоматизированным комплексом на базе сжатого воздуха с позиционерами, МИМами и пр. экзотикой. Золотую медаль, кстати получили...
Ну вот и растрогался, ... это Usach своей руганью взбаламутил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 18.1.2014, 23:44
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
Гы... непоймичто занудило? Так и отработал бы еще лет пять.. вдруг помогло бы хоть чего соображать?

не помогло бы, он из тех 95% окологомонголов которые "не вкурили", ...
Цитата
инж323, неужели споры об автоматике со слесарем из ИТП доставляет удовольствие?

не просто слесарь, без пяти лет слесарь-конструктор!

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 18.1.2014, 23:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.1.2014, 8:27
Сообщение #79


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Гена @ 19.1.2014, 0:24) *
Регулятор в отоплении, теплоснабжении обычно состоит из клапана и привода. Клапан должен подбирать тот, кто поток теплоносителя рассчитывает, гидравлику то бишь, а привод к нему - это вотчина спецов автоматизации.

ну с какого перепоя??! откройте уже норматив — сколько можно бредить!! при СССРе тома РМ-ов написаны — как и какие регуляторы автоматчикам выбирать и закладывать!! Вы вообще — в каком полку училисЬ!! Во всех нормативах, связанных с тепловой автоматикой прописано только как правильно регуляторы советские, типа РД выбирать и КИП — манометры и термометры... по одной простой причине - при СССРе на СКАДА систем, ни свободнопрограммируемых, ни — вообщехотькактопрограммируемых контролеров не было... были только типовые конфигурируемые электронные регуляторы... и привод МЭО один на весь Союз ... поэтому автоматчики регуляторы и стрелочные приборы испокон веку считали!... им просто тогда — а чего вообще то «писать» в проектах оставалось, если они регуляторы не закладывали то??....
какая Вам «однабабасказала», что автоматчики клапана не считают??....откройте ГОСТ 21.408-93.... откройте Форму 1 на 6 странице... самая ПЕРВАЯ форма, которую автоматчики заполняют при выпуске проекта... и форма ета — на целую страницу!!... там 36 граф!!... а сколько граф в проекте тепломеханики, когда клапана вносятся??? одной строчкой?? ну — так это не по ГОСТ!!!... если тепломеханики шибко умные — то пускай по ГОСТ и вносят... а не одной строчкой — где хотят и как хотят....

Открываем СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»...
какие разделы выполняет электрик?? ответ: 7. Электроснабжение и электрооборудование.
Ни раздел 2 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ни раздел 3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ни раздел 4 ОБОРУДОВАНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, он не выполняет. Их выполняет тепломеханик.
т. е. тепломеханик в электрику (раздел 7) — не лезет... у него своей работы навалом...
какие разделы выполняет проектировщик диспетчеризации?? ответ: 9 ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ
ни раздел 2, ни 3, ни какой другой — только раздел 9.
т. е. тепломеханик в диспетчеризацию (раздел 9) — не лезет... у него своей работы навалом...
какие разделы выполняет проектировщик автоматизации?? ответ: 8 АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ
что же требует выполнять автоматчика раздел 8 СП 41-101-95?
"8.2 Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения должна обеспечивать:
поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения;
(т. е. регуляторы температуры)
регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха …. (т. е. регуляторы расхода управляемые по температуре)
поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений над требуемым более чем на 200 кПа;
(т. е. регуляторы перепада давлений прямого действия — РПД — в чистом виде!!)
минимальное заданное давление в обратном трубопроводе системы отопления при возмож­ном его снижении;
(т. е. регуляторы поддержания давления)
поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах систем отопления в закрытых системах тепло- снабжения при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление (см. рис 1, 2);
(т. е. либо регуляторы перепада давлений прямого действия, либо частотнорегулируемые насосы)
…..............................................................................
защиту систем потребления теплоты от повышения давления или температуры воды в тру­бопроводах этих систем при возможности превышения допустимых параметров;
(регуляторы давления «до себя» и «после себя»)
….............................................................................."

вопрос: с какого перепоя тепломеханики лезут в раздел 8, про который в самом начале написано спесиально для неграмотных : «автоматизациядолжна обеспечивать...»???!...они что — идиёты??!.... нет... они просто читать не умеют.... а если и читают свой «родной» СНиП — то видят фигу... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 19.1.2014, 8:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 19.1.2014, 9:09
Сообщение #80





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата
"8.2 Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения должна обеспечивать:

Греть она ничего не будет, создавать давление тоже.
Цитата
вопрос: с какого перепоя тепломеханики лезут в раздел 8

Только с перепоя слесаря лезут в автоматику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.1.2014, 9:23
Сообщение #81


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Гена @ 19.1.2014, 0:24) *
Хм, а мне кажется для вас это открытие. Возможно вы и в ГОСТ, из которого попросили привести подтверждение, не читали. По крайней мере приложение Ж (Пример составления спецификации оборудования, изделий и материалов). Раз уж для вас спецификация - наивысший аргумент, то гляньте в это приложение, может не пропустите регулирующий клапан с интригующим исполнительным механизмом.

с чего Вы взяли, xто для меня "спецификация - наивысший аргумент"?? …. спецификация изделий и материалов вааще в проектную документацию не входит... поэтому и включается в раздел "Прилагаемые документы"... для меня аргумент — требования проектной части нормативов... а не какой-то там бухгалтерско-сметческой...

ГОСТ 21.1101 4.2 Рабочая документация
4.2.1 В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают:
– рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, кото­рые объединяют в комплекты (далее – основные комплекты рабочих чертежей) по маркам в соответ­ствии с таблицей Б.1 приложения Б;
– прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
….....................................
4.2.6 К прилагаемым документам относят:
...........................................
– спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполняемую в соответствии с ГОСТ 21.110;
….......................................
– сметную документацию по формам, установленным в методике [3];
....................................

ГОСТ 21.110 : “4.9 Спецификацию оборудования, изделий и материалов включают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов (форма 2 ГОСТ 21.101), в раздел “Прилагаемые документы” и выдают заказчику в количестве, установленном для рабочих чертежей.”
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.1.2014, 13:53
Сообщение #82


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ludvig @ 19.1.2014, 12:09) *
Греть она ничего не будет, создавать давление тоже.

у Вас -да!... не сомневаюсь.... laugh.gif
а моя автоматика не просто "греет" - а греет не а бы как - а именно по графику... который в нормативах... и ещё следит - чтоб не перегревало...
и давление создаёт... причем то же - по "графику"... графику расхода (потребления)... т.е. при любом расходе - от нуля до максимального - держит нужное давление... и то же - не с забора что написано - а согласно нормативам... вообще то, согласно нормативов - именно автоматика обеспечивает РАБОЧИЕ режимы работы... а проект - он только МАКСИМАЛЬНУЮ тепловую нагрузку обеспечивает... а реальные режимы эксплуатации - исключительно автоматика и исключительно согласно нормативов... но - Вам то откуда про это знать... это ж - проектирование...ну - да, автоматики... но - проектирование... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2014, 14:40
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Usach @ 19.1.2014, 14:53) *
у Вас -да!... не сомневаюсь.... laugh.gif
а моя автоматика не просто "греет" - а греет не а бы как - а именно по графику... который в нормативах... и ещё следит - чтоб не перегревало...
и давление создаёт... причем то же - по "графику"... графику расхода (потребления)...

и в нужные моменты создает необходимое число квадратных метров жилья, офисов, контролирует цвет и способ отделки фасадов и интерьеров, регулирует число людей в них проживающих, мониторит качество жизни и степени счастья в семьях и коллективах(в производственных зданиях). Вобщем все кругом автоматика и через лет двадцать не будет ни театров, ни кино, будет сплошная кругом автоматика и контроллеры. И памятник Усачу в Новосибе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.1.2014, 17:07
Сообщение #84


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



а что, сейчас - не "сплошная кругом автоматика и контроллеры"??!... компьютеризация - термин слышали??... это была такая "научно-техническая революция" ... последняя... уже полвека назад, как была... контроллеры фирмы Intel, Texas Instrument, Amtel? ... не слышали??? м-д-я-я.... срочно прерывайте запой - в мире много интересного происходит!! ... Вы не поверите - но повсеместно диспетчерА с логарифмической линейкой уступили место компьютеризированным системам... диспетчеризация и автоматизация называется... уже - Бох знает - сколько лет... срочно выходим из запоя - то над чем 30 лет назад смеялись - давно уже - объективная реальность...и вполне себе уже - ощущается!! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2014, 17:30
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не знаю над чем вы смеялись 30 лет назад, а калькулятор от Техас инструментса у меня был. Двенадцатиразрядный и + для показателя степени еще 4 разряда стояли на ...дисплейчике.
Жаль, что только сейчас вы наконец узнали о многом существовавшем давно и еще с восторгом вещаете как о нечто новом. Смешной вы,хоть и глупый.
Кстати, фильм "Москва слезам не верит" вышел тоже лет 30 назад и фраза о сплошное вокруг..... есть переложение фразы из этого фильма. Рудик эту фразу произносил про телевидение

Сообщение отредактировал инж323 - 19.1.2014, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.1.2014, 18:06
Сообщение #86


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Вы хоть понимаете, насколько Вы смешны (глупы) для тех, кто сейчас программирует на контроллерах Amtel, или Texas- овских DSP-шках???... кстати, я - на Amtel - программирую...
Но речь - в данном случае - совсем не о DPS-шках .... речь о нормативах о подборе регуляторов в тепломеханике...
и о том, что подбирать регуляторы должны автоматчики... и должны - не потому что они такие умные (а они - очень умные!), а потому что так велит технический регламент страны, в которой мы - пока ещё - проживаем... а Вы - просто смешны!! ... Вы - обо што тут комедию ломаете то?? Вы что объяснить то хотите??? Что нормативы РФ - это никакие совсем не нормативы??!... мы, ето, как - к Вам лично, что ли должны за вердиктом, обращаться - а кому, например, регуляторы подбирать - технологам, али автоматчикам... уважаемый - питие границ не мает!!... срочно - на процедуры!!! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 19.1.2014, 18:09
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
а моя автоматика не просто "греет"


МОЯ автоматика и греет и "жжет"
В рамках заложенных нормативов
МОЯ автоматика ТЕБЯ бережет,
Надежнее импортных презерв....!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.1.2014, 18:18
Сообщение #88


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Вот не надо делать таких "умных" глаз...
Уж кто-то, а автоматчик то на Самом деле знает, что тепло - оно либо из сетей, либо из печки! (в которую дрова подбрасывают!)... и насос, и т/о - это НАГРУЗКА для сети... если сети "не тянут" - то тут тепломеханик бессилен... ну - если только он котёл не выбирал... laugh.gif
ВСЯ тепломеханика - это НАГРУЗКА для теплосети.... и только автоматика РЕШАЕТ - насколько эта нагрузка адекватна существующей "зиме", а на сколько она "улицу топит"... laugh.gif
Хоспода! Если б Вы знали: насколько Вы - наивны!!... это даже - не смешно!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2014, 18:28
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И встанут возле памятника того пионеры на 19 мая и цветы понесет народ благодарный.

А теплосеть - это нагрузка на котел. а котел нагрузка на газовую трубу, а труба нагрузка на насос и сам он нагрузка на электросеть с ТП и РП и ТЭЦ. И тока автоматика всему голова и сама себе нагрузка(ну не голове же она нагрузка, ага?). Усач, вы восхитительны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.1.2014, 18:43
Сообщение #90


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Усач подохнет... а ГОСТ 21408 - всё равно никто не отменит... ещё и переиздадут... я повторяю - пора завязывать!! памятники, там... пацифика и символика... надо - просто бросить... и врачи в этом - помогут! laugh.gif
P.S. а автоматчики - как горелками занимались, так и будут заниматься... и - не важно им - ТЭЦ-овский это котел, али в коттедже у кого... один чёрт - автоматика! laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 19.1.2014, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 4:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных