> Замечания по проекту, Газоснабжение встроенной котелной
Rudic
сообщение 14.1.2014, 8:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Приветствую Вас, коллеги!
Пристроили мы на заводе небольшой цех со складом.
Выполнили проект выноса газопровода из зоны строительства и перенесли газопровод.
Теперь проект газоснабжения котельной вернулся обратно.
Некоторые замечания мне немного не понятны, помогите разобраться:
7. Уточнить требования к перегородкам и стенам встроенной котельной. Что тут необходимо указать?
13. Уточнить расчёт объёма приточного воздуха. (Мой расчёт приложу ниже)
16. Не выполнено требование ТУ - предусмотреть работу теплогенерируещего оборудования на альтернативном виде топлива.
Причём в ТУ конкретно указан котёл: Beretta Novella E51 RAI (50кВт). Ставить в котельную ещё один твердотопливный котёл или менять ТУ?
Где указано, что обязателно необходимо альтернативное топливо?

Расчёт воздухообмена котельного зала:
1. Объём вытяжного воздуха LВ равен:
LВ = VКОТх К = 60х3 = 180 м3/ч.
2. Объём приточного воздуха LВ равен:
LН = LВ+ LЕ= 180+109,06 = 289,6 м3/ч.
где: Lгаза- количество воздуха, необходимого для сгорания газа.
LЕ = B х α х V0 = 10,91*1,05*9,52=109,06м3/ч.
В – общий расход газа, м3/ч; Котёл 5,82 + колонка 5,09 = 10,91м3/ч
α – коэффициент избытка воздуха;
V0 – теоретический объём воздуха, необходимого для горения 1м3 газа в час, прини-мается равным 9,52.
Приток наружного воздуха осуществляется через существующую дверь, с установ-ленной жалюзийной решеткой типа СТД 5288(разм. 150х490мм) – 1 шт.


Сообщение отредактировал Rudic - 14.1.2014, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Лыткин
сообщение 14.1.2014, 10:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Rudic @ 14.1.2014, 9:32) *
Приветствую Вас, коллеги!
Пристроили мы на заводе небольшой цех со складом.
Выполнили проект выноса газопровода из зоны строительства и перенесли газопровод.
Теперь проект газоснабжения котельной вернулся обратно.
Некоторые замечания мне немного не понятны, помогите разобраться:
7. Уточнить требования к перегородкам и стенам встроенной котельной. Что тут необходимо указать?
13. Уточнить расчёт объёма приточного воздуха. (Мой расчёт приложу ниже)
16. Не выполнено требование ТУ - предусмотреть работу теплогенерируещего оборудования на альтернативном виде топлива.
Причём в ТУ конкретно указан котёл: Beretta Novella E51 RAI (50кВт). Ставить в котельную ещё один твердотопливный котёл или менять ТУ?
Где указано, что обязателно необходимо альтернативное топливо?

Расчёт воздухообмена котельного зала:
1. Объём вытяжного воздуха LВ равен:
LВ = VКОТх К = 60х3 = 180 м3/ч.
2. Объём приточного воздуха LВ равен:
LН = LВ+ LЕ= 180+109,06 = 289,6 м3/ч.
где: Lгаза- количество воздуха, необходимого для сгорания газа.
LЕ = B х α х V0 = 10,91*1,05*9,52=109,06м3/ч.
В – общий расход газа, м3/ч; Котёл 5,82 + колонка 5,09 = 10,91м3/ч
α – коэффициент избытка воздуха;
V0 – теоретический объём воздуха, необходимого для горения 1м3 газа в час, прини-мается равным 9,52.
Приток наружного воздуха осуществляется через существующую дверь, с установ-ленной жалюзийной решеткой типа СТД 5288(разм. 150х490мм) – 1 шт.

п.7 перегородки должны быть газонепронецаемы (при освещении с одной стороны - отсутствие щелей).
п.13 указать кратность воздухообмена (1-кратный без обслуги и 3-х кратный при постоянном присутствии деж. персонала).
п.16 наличие аварийного вида топлива (если есть в ТУ на проектирование).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 14.1.2014, 14:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



п.16. Требование по необходимости резервного топлива может быть в ТУ либо в разрешении на использование газа как вида топлива (или согласовании на поставку) а вобще и там и там. Если данное требование есть в каком-то из документов чвяжитесь с организацией выдавшей данный документ и если сможите договориться уберите пункт о резервном топливе. В противном случае придётся делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 14.1.2014, 14:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Вот меня как раз интересует правомерность условия в ТУ: предусмотреть работу теплогенерирующего оборудования на альтернативном виде топлива.
На каком основании это условие должно быть там или его там быть не должно?
На какой документ мне сослаться, чтобы убрать этот пункт?
Остальные 17 замечаний мы исправили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 14.1.2014, 15:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Свяжитесь с организацией которая это требование прописала. У вас мощность всего 50кВт. Резервное топливо у вас прописано на случай аварии. Возможно согласятся убрать если предложите написать в их адрес письмо что возможна приостановка работы котельной на период аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных