Низкий перепад двления в ИТП, помогите. |
|
|
|
14.1.2014, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
Система отопления 23-х этажного дома подключена по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. Нагрузка порядка 0,6Гкал/ч. Система отопления двухтрубная стояки на жилую часть идут от гребенки, расположенной в помещении ИТП без перемычек между прямой и обраткой. На каждом этаже ответвление от стояка на гребенку этажа, до 13-го этажа уставлены балансировочные клапаны на подаче и на обратке (на гребенках), после 13-го этажа только на обратке. Каждый радиатор запитан отдельно от гребенки трубами из сшитого полиэтилена. Подача по первому контуру регулируется с помощью погодозависимого регулятора. Циркуляционные насосы системы отопления запитаны от шкафа управления. Расчет насосов производился по стандартной методике. Предполагалось 1 насос рабочий, оборудованный ЧРП, другой резервный, который при подключении также работает от ЧРП. На подающем и обратном трубопроводах установлены ЭКМ и датчики давления. Поддержание давления в обратке осуществляется с помощью АУПД и насосов заполнения системы, в автоматическом режиме. При пуске циркуляционных насосов обнаружилась проблема, а именно - насос не тянет  , т. е работает уже с частотой 50Гц да перепад дает только 4м.в.ст. При прикрывании крана на обратке стояка почти до конца перепад повышается, но при этом остывают верхние этажи. Сделали вывод что неправильно подобран насос, но при включении роасходомеров второго контура выяснилось, что расход на насосе соответствует проектному и соответственно попадает в график, а напор 4,5 метра, хотя задатчик перепада давления на шкафу управления насосами стоит на 15 метров, а по характеристике насоса при таком расходе он спокойно даст напор 25м.в.ст. Что делать  ? Может быть я чего-нибудь не понимаю, объясните пожалуйста. Просто уже пустили 2-е ИТП и на нем пока все нормально, но включена только половина дома, боюсь повторения.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
14.1.2014, 15:35
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
А фактический напор где измеряли и чем?
|
|
|
|
|
14.1.2014, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
Фактические напоры в ИТП можно посмотреть через датчики давления и на манометрах, при такой работе системы на 23 этаже меряли манометрами и показал 15м.в.ст. Располагаемые напоры на этажах не меряли.
|
|
|
|
|
14.1.2014, 15:52
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 15:44)  Фактические напоры в ИТП можно посмотреть через датчики давления и на манометрах, при такой работе системы на 23 этаже меряли манометрами и показал 15м.в.ст. Располагаемые напоры на этажах не меряли. В ИТП 4.5, а на 23 этаже 15 метров?
|
|
|
|
|
14.1.2014, 15:55
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
В итп перепад 4,5м.в.ст., а на 23-м давление в подаче 15м.в.с.т. А вобще давление в обратке перед насосами поддерживается 80м.в.ст.
|
|
|
|
|
14.1.2014, 16:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 15:55)  В итп перепад 4,5м.в.ст., а на 23-м давление в подаче 15м.в.с.т. А вобще давление в обратке перед насосами поддерживается 80м.в.ст. Т.е. в первичном контуре у Вас перепад 4,5 м.в.ст. Сообразно, подача минус обратка. Это на самом вводе? Вас что вообще смущает-то? Недогрев? Какой расход в первичном контуре?
|
|
|
|
|
14.1.2014, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 18:28)  Система отопления 23-х этажного дома подключена по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. Нагрузка порядка 0,6Гкал/ч... Расчет насосов производился по стандартной методике. ... При пуске циркуляционных насосов обнаружилась проблема, а именно - насос не тянет  , т. е работает уже с частотой 50Гц да перепад дает только 4м.в.ст..... А фамилию насоса... в студию?! А потери давления в СО в проекте ОВ есть, и какие?
|
|
|
|
|
14.1.2014, 16:28
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
Может я не правильно описал проблему? В первом контуре все в порядке и перепад и разница температур, а вот во втором контуре разница температур порядка 20 градусов, но смущает то, что насос, работая на полную мощность, поднимает лишь на 4,5 метра давление, хотя при существующем расходе, судя по графику, должен поднимать на 25-30метров. Да и задатчик на шкафу управления насосом стоит на перепад 15 метров, а насос держит перепад 4,5 метра.
Фамилия насоса WILO IL 40-160/2, значения потерь давления в СО нет, я делал только проект ИТП.
|
|
|
|
|
14.1.2014, 16:36
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
Я побаиваюсь что насосы подобраны неправильно, но я перерыл всю возможную литературу и нигде не нашел подтверждения этому. Насос подбирал по формуле прил.3 СП41-101-95
|
|
|
|
|
14.1.2014, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 19:36)  Я побаиваюсь что насосы подобраны неправильно, но я перерыл всю возможную литературу и нигде не нашел подтверждения этому. Насос подбирал по формуле прил.3 СП41-101-95 Давайте посмотрим.. Нагрузка: Цитата Система отопления 23-х этажного дома подключена по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. Нагрузка порядка 0,6Гкал/ч.... т.е. расход G=0,6*1000/(95-70)=24 т/ч Если насос: Цитата Фамилия насоса WILO IL 40-160/2... :
Wilo_IL40_140.jpg ( 207,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 141Ежели оно самое, то рабочая точка убежала значительно вправо, за пределы характеристики... на напор ~5 м что похоже: Цитата ... При пуске циркуляционных насосов обнаружилась проблема, а именно - насос не тянет mellow.gif , т. е работает уже с частотой 50Гц да перепад дает только 4м.в.ст. Тады, вывод печальный... необходимо переподбор насоса В догонку: Цитата ...значения потерь давления в СО нет, я делал только проект ИТП. по видимому в проекте ОВ этой цифири НЕТ.... это "косяк" автора проекта ИТП- нужно было написать письмо ГИПу, с просьбой указать данные потерь в системах ОВ, ВК... и затем осуществлять подбор насосов...
|
|
|
|
|
14.1.2014, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата WILO IL 40-160/2, не ошиблись в названии ? Может должно быть NL
|
|
|
|
|
14.1.2014, 19:12
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
Извиняюсь, не правильно указал марку насоса, Насос WILO CronoLine-IL 40/160-4/2 на 4кВт двигатель, и кстати эти 24 куба и у меня получились при расчете. Файл вроде прикрепил с характеристиками.
Прикрепленные файлы
wilo.pdf ( 1,41 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 429
|
|
|
|
|
14.1.2014, 19:19
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
На данный момент по счетчикам расход во втором контуре ровно 30куб.м/ч при перепаде температур 15градусов, а перепад между прямой и обраткой все тот же 4,5м.в.ст. И насос работает на 50Гц.
|
|
|
|
|
14.1.2014, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 22:12)  Извиняюсь, не правильно указал марку насоса, Насос WILO CronoLine-IL 40/160-4/2 на 4кВт двигатель, и кстати эти 24 куба и у меня получились при расчете. Это меняет дело! У Вас на рабочей точке H~30 м... УСЕ должно работать, даже шуметь  ищите ...
|
|
|
|
|
14.1.2014, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата должен поднимать на 25-30метров Не, похорошему поднимать он должен где-то половину от этой суммы, потому что другая половина будет на всасе, а в сумме будет рабочий напор насоса. т.е 25-30 м Вот если задвижку на подаче закроете получите всю сумму, за насосом, а если на всасе закроете, то получите всю сумму перед. Следуя этой логике можно принять, что недостающий напор в размере 30-4,5=25,5 м насос теряет на всасе, т.е так называемая нулевая точка системы значительно смещена в сторону всаса насоса и находится где-то в дебрях обратной магистрали системы отопления. Могу ошибаться, но мне это представляется именно так.
|
|
|
|
|
14.1.2014, 19:34
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
По поводу нулевой точки сложновато. Искали везде, 1) при пересчете присоединенной нагрузки к ИТП (я имею ввиду мощность радиаторов) выяснилось, что она в 1,5 раза выше расчетной, а регулировку балансировочными клапанами не проводили еще. 2) при прикрытии задвижки на обратке на вводе в ИТП (2 контур) перепад увеличивается и насос вытягивает 15м.в.ст. перепада, но при этом к сожалению не были подключены счетчики, и расхода не было видно.
|
|
|
|
|
14.1.2014, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата выяснилось, что она в 1,5 раза выше расчетной, эт как вы определили ? Цитата при прикрытии задвижки на обратке на вводе в ИТП (2 контур) перепад увеличивается и насос вытягивает 15м.в.ст Эт говорит о том, что весь расход идет через ближайшие контура, которые находятся в более предпочтительном гидравлическом режиме, нежели чем дальние. Поджимайте ближние контура и перераспределяйте расход на дальние, тада поймаете рабочую точку.
|
|
|
|
|
14.1.2014, 19:54
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
3) при включении двух насосов параллельно перепад увеличивался пропорционально до 10м.в.ст.
определил сложив значения максимальных нагрузок на каждый из радиаторов, регистров и т.п. Понятно что это не то, но в моем случае цепляешься за каждую возможность что-то найти
|
|
|
|
|
14.1.2014, 20:26
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Может подключили неправильно, или фазы одной нет... там свистеть должно всё.
|
|
|
|
|
14.1.2014, 20:32
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
С подключением все нормально, разбирались: подключено по "треугольнику", согласно паспорта. Фазы тоже есть все, на шкафу управления показывается напряжение по каждой.
|
|
|
|
|
14.1.2014, 20:52
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ZVONE @ 14.1.2014, 20:32)  С подключением все нормально, разбирались: подключено по "треугольнику", согласно паспорта. Фазы тоже есть все, на шкафу управления показывается напряжение по каждой. А есть схема? Всё-таки мне крайне непонятно что там такое происходит.
|
|
|
|
|
14.1.2014, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
зная "кухню" процессов проектирования на этапах до появления всяких смежников можно предположить.... автор, ищите проект ОВ самого дома и сверяйтесь с нагрузками и прочими характеристиками СО дома и тем, что вам давали в виде задания. Или СО не от " того дома, для которого выданы были в ТЗ цифры", либо ваш ИТП сделан не под тот дом, "который построили,но так и не сменили вам цифры в задании на проектирование ИТП". чудес не бывает- что б насос так ушел с характеристики в нужном диапазоне в "нетудакуда надо". Ищите лист общих данных ОВ дама и сравните с своим ТЗ. А крайним вас захотят сделать- потому страхуйтесь до того как начали- пока еще сливают инфу не подозревая. У меня ТС, ИТП и ОВ совершенно спокойно попадаются на совсем разные нагрузки и на разных стадиях разные меж собой тоже(по одному разделу). А уж из кВт в гкал\час сплясать вообще с полпинка, сохранив только внешний вид цифры нагрузки. Эт не считая ухищрений с пересчетами в средние нагрузки типа для счетчиков(подбор) или расход газа для крышной котельной( с полпинка два раза усреднят ГВС нагрузку)
Сообщение отредактировал инж323 - 14.1.2014, 21:27
|
|
|
|
|
15.1.2014, 8:18
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.6.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 113240

|
А насос по электрике правильно подключен? Крутится в правильную сторону? Проверьте еще раз. И еще -если выясняется что ИТП перегружен, то может есть смысл подобрать насос заново?
Сообщение отредактировал sergey13r - 15.1.2014, 8:18
|
|
|
|
|
15.1.2014, 10:09
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
Электрику проверяли и не раз, я теперь подумаваю на шкаф управления, может там чего не так, хотя при прямом пуске насоса те же характеристики системы, что и при работе с чрп.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
А схему ИТП (с пометками: что, где измеряли, значения) можете выложить?
|
|
|
|
|
15.1.2014, 12:02
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
Схема ИТП в приложении, Измеряли по сути только на датчиках давления+ЭКМ, также на термоманометрах перед ШК около общей гребенки (гребенки в схеме нет) смотрели перепад. Показания датчиков давления на информационном табло шкафа упрвления насосами. И всегда эти 4.5м.в.ст.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Вы бы показания манометров выложидли здесь, до/после фильтра, после насоса, после теплообменника. У меня на одном объекте правда это был ЦТП сети сделали из какого то г..на, и долго не могли понять почему расхода нет, оказалось никто не обращал внимания на перепад давления на фильтре, а там потери были 2 очка из-за ржавчины и прочего, что набилось в мелкую сетку и заткнуло проход напрочь.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
Здесь все с точностью до наоборот, сопротивление системы ооочень низкое, потеря давления по ИТП тоже, а расход в принципе выше расчетного, ведь на 0,6Гкал/час необходимо всего 24, а крутится 30. Не могу выложить показания у меня не будет туда доступа 2 дня. Все пытаюсь корректировать и контролировать по телефону.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(ZVONE @ 15.1.2014, 9:09)  Электрику проверяли и не раз, ... И всё же... Просто был у меня точно такой же случай. Насос с 3-х фазным двигателем в другую сторону крутился. Причём только в марте заметили. Причём в доме жалоб не было (с таким запасом насос подобран был).
|
|
|
|
|
15.1.2014, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(ZVONE @ 15.1.2014, 15:43)  Здесь все с точностью до наоборот, сопротивление системы ооочень низкое, потеря давления по ИТП тоже, а расход в принципе выше расчетного, ведь на 0,6Гкал/час необходимо всего 24, а крутится 30... У Вас по проекту: dP(насос)=95-80=15 м dP(ПТО)=95-84=11 м, dP(остаток на ОВ+расходомеры)=84-80=4 м Вопросы: А зачем терять в ПТО столько много, а потери на расходомерах, а сколько нужно(осталось) СО? Цитата Все пытаюсь корректировать и контролировать по телефону. Вы что, артиллерист?  "Глухой" телефон знаете? Надо самому, лично, в подвале увидеть, померить и понять.... Каковы реальные перепады dP на участках цепи II контура, и перепады dT?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)