> Дымоудаление из тамбур-шлюза
marat98989
сообщение 16.1.2014, 14:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.11.2013
Из: Казань
Пользователь №: 213585



Подскажите пожалуйста надо ли выполнять подпор в тамбур-шлюзы при лестницах типа Н3, если предусмотрена вытяжная система из прилегающего к тамбур-шлюзу коридора. Высота лестницы на 2 этажа, ведет с подземной автостоянки на первый этаж. Помещения Ц31 и Ц44. И нужна ли компенсация дымоудаления с коридоров? Разрешается применять компенсацию из автостоянки? Заранее извиняюсь за неграмотность в формулировках.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.pdf ( 144,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
marat98989
сообщение 16.1.2014, 14:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.11.2013
Из: Казань
Пользователь №: 213585



Извиняюсь, поспешил, не дымоудаление а подпор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 17.1.2014, 12:36
Сообщение #3


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Ниче не понял из вашего вопроса, причем тут нужно-не нужно? СП7 открывали? Читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marat98989
сообщение 21.1.2014, 16:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.11.2013
Из: Казань
Пользователь №: 213585



Да, читал. И думаю что надо делать и подпор и компенсацию. Только проект делал не я. И не могу понять почему не предусмотрели эти системы. Просто хотелось узнать мнение других проектировщиков, у кого опыта в этом деле больше чем у наинающего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artemios
сообщение 26.1.2014, 14:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 219509



Скажите пожалуйста коллеги , столкнулся с замерами подпора дымоудаления. прочитал 53300 но ответа не получил. где и как правильно делать замер. В шахте лифта? или на откр дверях на 1 этаже. помогите разобраться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных