> Изменение уклона наружной канализации
vitaly_spb
сообщение 16.1.2014, 15:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654



Добрый день, хотелось бы узнать о возможности изменения уклона наружной канализации, не нашел в СНиП. Например возьмем 3 участка одного диаметра (1-2,2-3,3-4) и возьмем минимальные уклоны 0,005 и 0,007. Где-то я читал про то, что уклон можно изменять по ходу течения в меньшую сторону, например участок 1-2 - 0.007, 2-3 - 0.005, 3-4 - 0.005. (например, если я не прихожу в колодец, куда будет осуществляться отвод сточных вод).
Вопрос где прописано, что я не могу принимать уклоны
1-2 - 0.007
2-3 - 0.005
3-4 - 0.007
Или например начать с меньшего, а затем увеличить
1-2 -0.005
2-3 -0.007
3-4 -0.007
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 77)
OlgaO
сообщение 16.1.2014, 21:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(vitaly_spb @ 16.1.2014, 16:40) *
Добрый день, хотелось бы узнать о возможности изменения уклона наружной канализации, не нашел в СНиП. Например возьмем 3 участка одного диаметра (1-2,2-3,3-4) и возьмем минимальные уклоны 0,005 и 0,007. Где-то я читал про то, что уклон можно изменять по ходу течения в меньшую сторону, например участок 1-2 - 0.007, 2-3 - 0.005, 3-4 - 0.005. (например, если я не прихожу в колодец, куда будет осуществляться отвод сточных вод).
Вопрос где прописано, что я не могу принимать уклоны
1-2 - 0.007
2-3 - 0.005
3-4 - 0.007
Или например начать с меньшего, а затем увеличить
1-2 -0.005
2-3 -0.007
3-4 -0.007

Нигде не написано.
Возьмите таблицы Лукиных и поиграйтесь. Назначьте расход и попропускайте этот расход в трубе, следя за величиной наполнения трубы. Не допускайте подпора стоков и поймете все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2014, 21:19
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не рекомендуется создавать зоны с пониженной скоростью, там будут отложения. Но Ольга права, надо это всё "пощупать", тогда понятно станет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina_mgn
сообщение 17.1.2014, 4:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215223



нигде не написано, но мне экспертиза завернула проект, в котором у меня уклоны подобным образом варьировались. В замечаниях было написано, что нельзя уменьшать уклон на канализации - пришлось делать меньше только после перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 17.1.2014, 7:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Marina_mgn @ 17.1.2014, 5:59) *
нигде не написано, но мне экспертиза завернула проект, в котором у меня уклоны подобным образом варьировались. В замечаниях было написано, что нельзя уменьшать уклон на канализации - пришлось делать меньше только после перепада.


А ссылку на норматив предоставили они?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaly_spb
сообщение 17.1.2014, 8:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654



То как изменяется наполнение в канализации и скорость течения в зависимости от уклона это я все понимаю. Меня интересует конкретно почему экспертиза заворачивает, на что они ссылаются? Если например им доказать расчетом что при уклоне 0.005 и 0.007 труба не будет заполняться полностью и скорость будет соответствующая.
И почему нельзя например идти с уклоном 0.007, а на последнем участке принять 0.005, если не попадаешь в колодец?

Сообщение отредактировал vitaly_spb - 17.1.2014, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 17.1.2014, 8:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 9:31) *
И почему нельзя например идти с уклоном 0.007, а на последнем участке принять 0.005, если не попадаешь в колодец?

а почему нельзя в начале принять 0,005, а потом пройти с 0,007 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 17.1.2014, 8:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1674
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 9:31) *
И почему нельзя например идти с уклоном 0.007, а на последнем участке принять 0.005, если не попадаешь в колодец?

При построении профиля следует стремиться к тому, чтобы скорости течения по возможности постепенно возрастали. На норматив сослаться не получиться, зато в учебниках про это пишут))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 17.1.2014, 9:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(aminopower @ 17.1.2014, 9:49) *
При построении профиля следует стремиться к тому, чтобы скорости течения по возможности постепенно возрастали. На норматив сослаться не получиться, зато в учебниках про это пишут))).


А если допустим нет такой возможности? (пересечение с сетями и тд.) Мне вот тоже интересно на чем основывают заключения экспертизы. рекомендовать понятное дело можно. но запрещать если, то надо это делать по документам а не на словах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 17.1.2014, 9:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1674
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Mozarello @ 17.1.2014, 10:10) *
А если допустим нет такой возможности? (пересечение с сетями и тд.) Мне вот тоже интересно на чем основывают заключения экспертизы. рекомендовать понятное дело можно. но запрещать если, то надо это делать по документам а не на словах.

Нет, так нет. Так и напишите в ответах на замечания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaly_spb
сообщение 17.1.2014, 9:27
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654



Цитата(aminopower @ 17.1.2014, 9:49) *
При построении профиля следует стремиться к тому, чтобы скорости течения по возможности постепенно возрастали. На норматив сослаться не получиться, зато в учебниках про это пишут))).

Это да, я и сам учился по специальности. Но например когда от здания идет много выпусков и собираешь их одной сетью, я не вижу ничего критического, чтобы уменьшить уклон после какого-нибудь выпуска, чтобы вписаться в последний колодец (где врезаешься в магистральную сеть). Тем более от выпуска поступают стоки и соответственно не факт, что скорость упадет, т.к. расход увеличится

Цитата(Mozarello @ 17.1.2014, 10:10) *
А если допустим нет такой возможности? (пересечение с сетями и тд.) Мне вот тоже интересно на чем основывают заключения экспертизы. рекомендовать понятное дело можно. но запрещать если, то надо это делать по документам а не на словах.


Полностью согласен, я сколько не искал не смог найти. А получать замечание и потом доказывать что-то экспертам не очень хочется, на это времени много уйдет. Если только непосредственно к ним приезжать и разъяснять с расчетам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 9:43
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 9:31) *
То как изменяется наполнение в канализации и скорость течения в зависимости от уклона это я все понимаю. Меня интересует конкретно почему экспертиза заворачивает, на что они ссылаются? Если например им доказать расчетом что при уклоне 0.005 и 0.007 труба не будет заполняться полностью и скорость будет соответствующая.
И почему нельзя например идти с уклоном 0.007, а на последнем участке принять 0.005, если не попадаешь в колодец?

Можно. Но нужно соединять трубы по расчётному уровню потока. Т.е. должны быть небольшие перепады по лотку при уменьшении уклона.
пп.4.7 СНиП 2.04.03-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 17.1.2014, 9:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 10:43) *
Можно. Но нужно соединять трубы по расчётному уровню потока. Т.е. должны быть небольшие перепады по лотку при уменьшении уклона.
пп.4.7 СНиП 2.04.03-85.

все равно гастарбайтеры сделают как получится....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaly_spb
сообщение 17.1.2014, 9:55
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654



Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 10:43) *
Можно. Но нужно соединять трубы по расчётному уровню потока. Т.е. должны быть небольшие перепады по лотку при уменьшении уклона.
пп.4.7 СНиП 2.04.03-85.


В этом пункте речь идет о стыковке разных диаметров трубопровода, вопросов нет. А меня интересует изменение уклона при одинаковых диаметрах трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 17.1.2014, 10:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 10:43) *
Можно. Но нужно соединять трубы по расчётному уровню потока. Т.е. должны быть небольшие перепады по лотку при уменьшении уклона.
пп.4.7 СНиП 2.04.03-85.


мне казалось что этот пункт относится с соединениям труб различных диаметров. а если один диаметр и уменьшение уклона?

тоже самое написал) не увидел сообщение))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina_mgn
сообщение 17.1.2014, 11:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215223



Вы получали когда-нибудь замечания экспертизы? Они не всегда ссылаются на норматив. Иногда они просто указывают что нужно исправить.
Эксперт нам попался в возрасте ... скажем так, очень опытная женщина; и ссылалась она на учебник Канализации 1975года. Мы нашли подтверждение этому в учебнике по Канализации за 1987год потом у себя))))
Возможно, скоро, это правило всеми забудется (так как почти не в каком нормативе не оговаривается) и можно будет проектировать сначала 0,007, потом 0,005.
Лично я просто решила предупредить, так как сама столкнулась с подобным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 17.1.2014, 11:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Marina_mgn @ 17.1.2014, 12:03) *
Возможно, скоро, это правило всеми забудется (так как почти не в каком нормативе не оговаривается) и можно будет проектировать сначала 0,007, потом 0,005.

и мир потонет в .....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 11:22
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 10:55) *
В этом пункте речь идет о стыковке разных диаметров трубопровода, вопросов нет. А меня интересует изменение уклона при одинаковых диаметрах трубопровода.

В этом пункте нет ни слова о разных диаметрах при соединении по уровню. Раньше писали лаконично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 11:32
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ещё- Канализация, Яковлев. параграф - Конструирование канализационной сети.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1443.jpg ( 416,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 17.1.2014, 11:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Я так понимаю у Вас 200-ка? Так почему Вы смотрите на правила для коллекторов???????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaly_spb
сообщение 17.1.2014, 13:29
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654



Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 12:22) *
В этом пункте нет ни слова о разных диаметрах при соединении по уровню. Раньше писали лаконично.


4.7. Соединения трубопроводов разных диаметров следует предусматривать в колодцах по шелыгам труб. При обосновании допускается соединение труб по расчетному уровню воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 17.1.2014, 13:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 12:22) *
В этом пункте нет ни слова о разных диаметрах при соединении по уровню. Раньше писали лаконично.


И что из этого следует? что надо соединять 160 трубу со 160 допустим...по шелыге? Иначе никак? а то что диаметр один и как то все равно что низ трубы что шелыга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaly_spb
сообщение 17.1.2014, 13:33
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654



Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 12:32) *
Ещё- Канализация, Яковлев. параграф - Конструирование канализационной сети.


Речь идет не про коллектор. При проектировании коллектора смотрят на гидравлический расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 17.1.2014, 13:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Прикрепленный файл  images.jpg ( 8,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56


А если сослаться на пункт 2.41 где написано что допускается уменьшение уклона на отдельных участках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 13:55
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lexa00 @ 17.1.2014, 12:48) *
Я так понимаю у Вас 200-ка? Так почему Вы смотрите на правила для коллекторов???????

А почему 200-ка не может быть коллектором? Часто это вообще наибольший диаметр в поселковых сетях.
Да и от того, что обзовём трубу коллектором суть не изменится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaly_spb
сообщение 17.1.2014, 14:38
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654



Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 14:55) *
А почему 200-ка не может быть коллектором? Часто это вообще наибольший диаметр в поселковых сетях.
Да и от того, что обзовём трубу коллектором суть не изменится.



Под коллектором подразумевается сеть в которую врезаются выпуски дворовых и внутриквартальных сетей. А сеть, которая собирает выпуски из здания называется дворовой сетью. (о которой и идет речь)
Если следовать Вашей логике и обозвать дворовую сеть коллектором, то ссылаясь на фото из учебника можно выпуски из зданий делать без устройства смотровых колодцев, вот экономия получится rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1443.jpg ( 449,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 14:39
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Marina_mgn @ 17.1.2014, 5:59) *
нигде не написано, но мне экспертиза завернула проект, в котором у меня уклоны подобным образом варьировались. В замечаниях было написано, что нельзя уменьшать уклон на канализации - пришлось делать меньше только после перепада.

Ну да так и делают - после перепада:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1444.jpg ( 201,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 529
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 14:45
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 15:38) *
Под коллектором подразумевается сеть в которую врезаются выпуски дворовых и внутриквартальных сетей. А сеть, которая собирает выпуски из здания называется дворовой сетью. (о которой и идет речь)
Если следовать Вашей логике и обозвать дворовую сеть коллектором, то ссылаясь на фото из учебника можно выпуски из зданий делать без устройства смотровых колодцев, вот экономия получится rolleyes.gif

Можно - иногда так и делают.
пс
был у меня недавно случай - надо было подключить маленькую аптеку к городскому самотечному коллектору Ду800мм. Солифт- напорка 32мм - и дырочка в шелыге бетонной трубы. А Вы бы колодец запроектировали? wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  01257H84x442E1X1j074.png ( 97,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.1.2014, 15:53
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 15:39) *
Ну да так и делают - после перепада

Перепад от 0,5 м [со стояком]? Или достаточно водослива и разницы отметок до 0,5 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 16:08
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nagger @ 17.1.2014, 16:53) *
Перепад от 0,5 м [со стояком]? Или достаточно водослива и разницы отметок до 0,5 м?

Естественно стараются брать до 0,5м, что бы стояк не городить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.1.2014, 21:11
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Mozarello @ 17.1.2014, 8:25) *
А ссылку на норматив предоставили они?

Тогда в нормативе надо прописывать и таблицу умножения, а то Вы без ссылки не поверите, что дважды два четыре.
Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 10:27) *
Полностью согласен, я сколько не искал не смог найти. А получать замечание и потом доказывать что-то экспертам не очень хочется, на это времени много уйдет. Если только непосредственно к ним приезжать и разъяснять с расчетам.

Очень сильно хочу услышать Ваше пламенное выступление перед экспертом с разъяснениями по расчету. Даже представить не могу, что Вы сможете ему доказать, когда трубой с большим уклоном перейдете в меньший без перепада.
Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 10:27) *
Это да, я и сам учился по специальности.

В каком институте?

Удивило обсуждение вопроса в принципе.
Нельзя допускать подпора в участках сети.

Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 9:31) *
И почему нельзя например идти с уклоном 0.007, а на последнем участке принять 0.005, если не попадаешь в колодец?

Можно, если сделать перепад в колодце.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.1.2014, 16:29
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(OlgaO @ 17.1.2014, 22:11) *
Нельзя допускать подпора в участках сети.
Можно, если сделать перепад в колодце.

Что вы подразумеваете под подпором и какую величину перепада считаете необходимостью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 18.1.2014, 19:17
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 15:45) *
Можно - иногда так и делают.
пс
был у меня недавно случай - надо было подключить маленькую аптеку к городскому самотечному коллектору Ду800мм. Солифт- напорка 32мм - и дырочка в шелыге бетонной трубы. А Вы бы колодец запроектировали? wink.gif


что за книжечка?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaly_spb
сообщение 20.1.2014, 8:41
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654



Цитата(OlgaO @ 17.1.2014, 22:11) *
Тогда в нормативе надо прописывать и таблицу умножения, а то Вы без ссылки не поверите, что дважды два четыре.

Очень сильно хочу услышать Ваше пламенное выступление перед экспертом с разъяснениями по расчету. Даже представить не могу, что Вы сможете ему доказать, когда трубой с большим уклоном перейдете в меньший без перепада.


Например канализация идет с уклоном 0.007, в предпоследний колодец поступает приток и вы переходите на уклон 0.005, чтобы попасть в последний колодец. А скорость у вас при этом не падает за счет поступления дополнительного притока сточных вод.
То что можно переходить на другой уклон при перепаде или при переходе на другой диаметр это понятно. Но сделав перепад я не попаду в колодец и какой тогда в этом смысл?
А с экспертами всегда можно пообщаться и они могут пойти на встречу, если видят что других вариантов нет. В жизни не всегда получается следовать указаниям СНиП и все это прекрасно понимают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.1.2014, 11:54
Сообщение #35


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Mozarello @ 18.1.2014, 20:17) *
что за книжечка?)

Канализация. Яковлев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.1.2014, 20:33
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(vitaly_spb @ 20.1.2014, 9:41) *
Например канализация идет с уклоном 0.007, в предпоследний колодец поступает приток и вы переходите на уклон 0.005, чтобы попасть в последний колодец. А скорость у вас при этом не падает за счет поступления дополнительного притока сточных вод.

Диаметр не меняя, переходите на меньший уклон без перепада, да еще и добавляете расход. Очень плохой пример.
У Вас есть проблемы. Учебники помогут. Serg Ivanov сказал, что почитать.

Цитата
А с экспертами всегда можно пообщаться и они могут пойти на встречу...

Главное, чтобы канализация навстречу не пошла, а бежала бы туда куда ей полагается и без проблем для всех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 20.1.2014, 20:46
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(OlgaO @ 20.1.2014, 21:33) *
У Вас есть проблемы. Учебники помогут.

У Яковлева тема не раскрыта, даны указания "как делать". Если не сложно, расскройте тему, раз вы понимаете о чем речь: почему уменьшение уклона плохо, почему плохо без перепада, почему именно так и так необходимо присоединяться, что такое подпор и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.1.2014, 9:27
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nagger @ 20.1.2014, 21:46) *
У Яковлева тема не раскрыта, даны указания "как делать". Если не сложно, расскройте тему, раз вы понимаете о чем речь: почему уменьшение уклона плохо, почему плохо без перепада, почему именно так и так необходимо присоединяться, что такое подпор и т.п.

Поиграйте с таблицами Лукиных - всё поймёте. Уровень воды в трубе (абсолютная отметка) при соединении труб не должен увеличиваться - это и называется подпор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.1.2014, 4:55
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nagger @ 20.1.2014, 21:46) *
У Яковлева тема не раскрыта, даны указания "как делать". Если не сложно, расскройте тему, раз вы понимаете о чем речь: почему уменьшение уклона плохо, почему плохо без перепада, почему именно так и так необходимо присоединяться, что такое подпор и т.п.

У Вас тоже тема не раскрыта - почему Вы задаете такие вопросы, если учились по специальности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.1.2014, 7:59
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Serg Ivanov, спасибо.
andrey R, хотите в очередной раз потроллить и пообщаться по оффтопу - пишите личное сообщение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.1.2014, 16:12
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nagger @ 22.1.2014, 8:59) *
Serg Ivanov, спасибо.
andrey R, хотите в очередной раз потроллить и пообщаться по оффтопу

Какой же это оффтоп? Строго по теме... Но видимо степень деградации инженеров зашла столь далеко, что это уже не лечится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tapych
сообщение 23.1.2014, 13:17
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443



Цитата(andrey R @ 22.1.2014, 4:55) *
У Вас тоже тема не раскрыта - почему Вы задаете такие вопросы, если учились по специальности?

Все по разному учились... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал tapych - 23.1.2014, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ally
сообщение 6.3.2014, 10:36
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995



Господа опытные подскажите, как быть. Согласно техусловиям, надо переложить участок канализации Ф300 ,который попадает под застройку, в обход здания. Надо врезаться в существующие колодец "А" и колодец "Б", перепад между ними 0,07м, а расстояние 56,6м т.е. на существующей сейчас сети уже уклон меньше минимального, а мне, чтобы проложить обход надо еще и позаворачичать, т.е. длина увеличится,где-то метров на 20, ну если постараться на 15, как вписаться в такой перепад? Расход на существующем участке в техусловиях не прописан, да и даже рассчитав заполняемость, возможно ли уложится в такой маленький перепад?

Сообщение отредактировал ally - 6.3.2014, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 6.3.2014, 10:40
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(ally @ 6.3.2014, 11:36) *
Господа опытные подскажите, как быть. Согласно техусловиям, надо переложить участок канализации Ф300 ,который попадает под застройку, в обход здания. Надо врезаться в существующие колодец "А" и колодец "Б", перепад между ними 0,07м, а расстояние 56,6м т.е. на существующей сейчас сети уже уклон меньше минимального, а мне, чтобы проложить обход надо еще и позаворачичать, т.е. длина увеличится,где-то метров на 20, ну если постараться на 15, как вписаться в такой перепад? Расход на существующем участке в техусловиях не прописан, да и даже рассчитав заполняемость, возможно ли уложится в такой маленький перепад?

прокладывайте с нормативным уклоном, потом насосную -> гаситель -> и в сущ. сеть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.3.2014, 10:52
Сообщение #45


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ally @ 6.3.2014, 11:36) *
Господа опытные подскажите, как быть. Согласно техусловиям, надо переложить участок канализации Ф300 ,который попадает под застройку, в обход здания. Надо врезаться в существующие колодец "А" и колодец "Б", перепад между ними 0,07м, а расстояние 56,6м т.е. на существующей сейчас сети уже уклон меньше минимального, а мне, чтобы проложить обход надо еще и позаворачичать, т.е. длина увеличится,где-то метров на 20, ну если постараться на 15, как вписаться в такой перепад? Расход на существующем участке в техусловиях не прописан, да и даже рассчитав заполняемость, возможно ли уложится в такой маленький перепад?

Ищите другой колодец вместо Б. Придётся перекладывать больший участок. Всяко лучше чем насосная на 300мм. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ally
сообщение 6.3.2014, 11:17
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995



Насосную городить,вообще не хотелось бы, но и другого колдца подходящего тоже нет, если взять следующий, то там соответственно и длина участка увеличивается так, что опять не укладываемся - вся сущ. сеть проложена с мин. уклоном, а другой сети рядом нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ally
сообщение 6.3.2014, 11:46
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995



Цитата
...насосную -> гаситель -> и в сущ. сеть

А можно попросить пример, как это вообще выглядит? Мне, в таком случае, нужно оценить степень сложности и свои возможности, и при необходимости послать-ка начальника к более компетентным людям. Я вообще-то ОВ шник и ВК наружку делаю только до колодца или чуть дальше,где необходимо. Тут необходимо,но что-то звучит для меня уже пугающе sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.3.2014, 12:22
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Делайте с уклоном, который получается. Идите согласовываться, получайте замечания. Если будут про ненормативный уклон, отправляете замечания заку - пусть думает про кнс и т.п.
Нет оснований проектировать никому пока не нужную кнс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 6.3.2014, 12:50
Сообщение #49


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ally @ 6.3.2014, 11:36) *
надо переложить участок канализации Ф300 ,который попадает под застройку, в обход здания. Надо врезаться в существующие колодец "А" и колодец "Б", перепад между ними 0,07м, а расстояние 56,6м т.е., мне, чтобы проложить обход надо еще и позаворачичать, т.е. длина увеличится,где-то метров на 20, ну если постараться на 15, как вписаться в такой перепад?

А может все-таки 0,7м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ally
сообщение 6.3.2014, 12:51
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995



Цитата
может все-таки 0,7?

в том и беда, что нет(

Сообщение отредактировал ally - 6.3.2014, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 6.3.2014, 12:59
Сообщение #51


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ally @ 6.3.2014, 13:51) *
в том и беда, что нет(

Тогда
Цитата(Serg Ivanov @ 6.3.2014, 11:52) *
Ищите другой колодец вместо Б.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ally
сообщение 6.3.2014, 13:08
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995



Цитата(nagger @ 6.3.2014, 13:22) *
Делайте с уклоном, который получается. Идите согласовываться, получайте замечания. Если будут про ненормативный уклон, отправляете замечания заку - пусть думает про кнс и т.п.
Нет оснований проектировать никому пока не нужную кнс.

Я вот тоже думаю, ведь существующая сеть была когода-то согласована и построена с уклоном 0,0012 и используется...С практической точки зрения это реально? У меня просто еще есть недоверие к отметкам в некоторых местах на этой топосъемке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 6.3.2014, 13:21
Сообщение #53


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ally @ 6.3.2014, 13:08) *
ведь существующая сеть была когода-то согласована и построена с уклоном 0,0012 и используется...

Это не есть основанием для нарушения норм.
И даже, если вы будете на это иметь согласование (хотя есть очень большие сомнения, что вам кто-то такое согласует) - ответственность за автором проекта.

Сообщение отредактировал Spok_only - 6.3.2014, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ally
сообщение 6.3.2014, 14:21
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995



Я понимаю ответственность.
Спасибо всем кто ответил, теперь есть над чем подумать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 10.3.2014, 9:20
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



конечно ставить КНС для подкачки 500 мм это на первый взгляд смешно, но в реальности часто встречаются существующие сети, проложенные практически без уклонов, и совет "ищите другой колодец" в данном случае не совет . Ставте КНС колодезного типа, другого выхода тут нет. и скажите Спасибо чудо строителям настоящего да и прошлого тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.3.2014, 9:45
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Кто заплатит за пир, смр и эксплуатацию кнс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slastyona
сообщение 10.3.2014, 22:22
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2014
Из: Киев
Пользователь №: 226308



У меня другая ситуация. Нужно подключиться проектируемым трубопроводом К1 в сущ. сеть, шелыга в шелыгу. Но как назло за 10 м до трубы идет пересечение с сущ. В1. В итоге делаю дюкер ohmy.gif Кто-нибудь делал это нонсенс на бытовой канализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.3.2014, 6:12
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Нонсенс. Чаще проще переложить водопровод под к1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 11.3.2014, 10:42
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(nagger @ 10.3.2014, 10:45) *
Кто заплатит за пир, смр и эксплуатацию кнс?


ну если следовать логике - тот кому не дает покоя существующая труба smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
axel78
сообщение 19.9.2014, 9:04
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2009
Пользователь №: 27946



Добрый день, коллеги.
Хотел бы выслушать ваше мнение по такой проектной задачке (если не возражаете):
Проект реконструкции безнапорного коллектора очищенных сточных вод. Протяженность 3780м. Расход максимальный 160 тыс. м3 сутки, минимальный 70 м3 в сутки. Перепад между начальной точкой и конечной 3м. Получаем уклон 0,00079. Согласно СП 32.13330.2012 минимальная скорость для такого трубопровода 0,4 м/с. Применяем полимерные трубы д.1600мм и вроде бы все хорошо, но есть сомнения что : 1. Строители не построят с таким уклоном 2) экспертиза не пропустит. Первое пока не беру во внимание, так как некоторые строители и с большими уклонами построить не могут. Главное это экспертиза. Вроде бы нормативы не нарушены. Даже если взять формулу из учебников и книжек мин уклон = 1/D в мм, то получим 0,00062, что меньше нашего расчетного уклона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.9.2014, 13:04
Сообщение #61


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(axel78 @ 19.9.2014, 10:04) *
Добрый день, коллеги.
Хотел бы выслушать ваше мнение по такой проектной задачке (если не возражаете):
Проект реконструкции безнапорного коллектора очищенных сточных вод. Протяженность 3780м. Расход максимальный 160 тыс. м3 сутки, минимальный 70 м3 в сутки. Перепад между начальной точкой и конечной 3м. Получаем уклон 0,00079. Согласно СП 32.13330.2012 минимальная скорость для такого трубопровода 0,4 м/с. Применяем полимерные трубы д.1600мм и вроде бы все хорошо, но есть сомнения что : 1. Строители не построят с таким уклоном 2) экспертиза не пропустит. Первое пока не беру во внимание, так как некоторые строители и с большими уклонами построить не могут. Главное это экспертиза. Вроде бы нормативы не нарушены. Даже если взять формулу из учебников и книжек мин уклон = 1/D в мм, то получим 0,00062, что меньше нашего расчетного уклона.

коллектор проектируется на расчётный расход...
не о какой минимальной скорости (0,4м/с) там речи быть не может...при таких расходах и диаметрах скорость будет больше 1 м/с точно
к примеру, труба диаметром 1200мм при уклоне в 0,0008 и максимальном наполнении 0,8 пропускает расход 1178л/с со скоростью 1,426м/с (минимальная возможная скорость - 1,15м/с табл.16 СНиП 2.04.03-85)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
axel78
сообщение 22.9.2014, 3:05
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2009
Пользователь №: 27946



Цитата(Водяной @ 19.9.2014, 19:04) *
коллектор проектируется на расчётный расход...
не о какой минимальной скорости (0,4м/с) там речи быть не может...при таких расходах и диаметрах скорость будет больше 1 м/с точно
к примеру, труба диаметром 1200мм при уклоне в 0,0008 и максимальном наполнении 0,8 пропускает расход 1178л/с со скоростью 1,426м/с (минимальная возможная скорость - 1,15м/с табл.16 СНиП 2.04.03-85)


Минимальную скорость я привел для ориентира она указана в п 2.35 того же снипа. Скорость при расчетном расходе будет 1,5 м/с. Но все же вопрос о минимальном уклоне. Есть ли какое-то негланое ограничение по его величине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 22.9.2014, 8:02
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Минимальный уклон канализационной трубы I=1/d
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 22.9.2014, 10:32
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Elenk_@ @ 22.9.2014, 11:02) *
Минимальный уклон канализационной трубы I=1/d

...Как? Опять?? В СНиПе 62 года было именно так. В СНиПе 74 года и в следующим за ним, - уже сложная формула с логарифмами и дробными степенями, результат которой, однако, всё равно крутился вокруг значения 1/d/. Сейчас всё вернулось на круги своя... и слава Богу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.9.2014, 12:01
Сообщение #65


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



такой уклон при укладке труб на песок создать маловероятно...если только по бетонному основанию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 22.9.2014, 13:25
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Водяной @ 22.9.2014, 15:01) *
такой уклон при укладке труб на песок создать маловероятно...если только по бетонному основанию


Представляю, как её будут испытывать "на пролив" huh.gif helpsmilie.gif ... "Пузики" однозначно будут.. а при таких диаметрах, ведро воды там... размажется, не найдёшь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 22.9.2014, 15:40
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Сандугач @ 22.9.2014, 10:32) *
...Как? Опять?? В СНиПе 62 года было именно так. В СНиПе 74 года и в следующим за ним, - уже сложная формула с логарифмами и дробными степенями, результат которой, однако, всё равно крутился вокруг значения 1/d/. Сейчас всё вернулось на круги своя... и слава Богу...

я не знаю, опять или снова))к чему сложности если в результате одно и тоже получается?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 25.9.2014, 15:29
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Elenk_@ @ 22.9.2014, 18:40) *
я не знаю, опять или снова))к чему сложности если в результате одно и тоже получается?)


Видимо, это и до авторов СНиПов дошло... через четверть века с гаком... Я то.. сопоставив результаты раз... несколько, позже всегда придерживался формулы... "традиционной ориентации"...

Сообщение отредактировал Сандугач - 25.9.2014, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopcap
сообщение 24.7.2019, 12:50
Сообщение #69





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65827



Добрый день!Подскажите пожалуйста, не будет ли проблем при соединении труб разного диаметра по лотку на линейном участке (без изменения расхода). Ситуация следующая:
Заказчик хочет обновить участок 800-й трубы с заменой на Прагму с внутреним диаметром 1000 мм. Соответственно если соединим их по шелыгам, то сразу потеряем 200 мм, что критично при подключении заменяемого участка к основному коллектору.
В принципе противоречий я не вижу: уровень понизится, скорость даже немного увеличится, но на всякий случай хочу обсудить это с Вами, коллеги!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.7.2019, 13:36
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



правильно подключать по уровням воды в трубах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopcap
сообщение 24.7.2019, 16:07
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65827



Цитата(Dima_UA @ 24.7.2019, 13:36) *
правильно подключать по уровням воды в трубах

Если я 1000 мм подключу к 800 мм по уровню, то нужно будет сделать ступеньку вверх, так как уровень в 1000 мм при том же расходе будет НИЖЕ, чем в 800 мм)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.7.2019, 16:55
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



не логично давать 1000 после 800, если расход не меняется.
даже если не меняется расход, я все равно делаю перепад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.7.2019, 17:56
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Dima_UA @ 24.7.2019, 13:36) *
правильно подключать по уровням воды в трубах

СП с этим не согласен.

Цитата(Kopcap @ 24.7.2019, 12:50) *
критично при подключении заменяемого участка к основному коллектору

Что кретично? - в начале по шелыге, в конце можете прийти в старый лоток. По осям, шелыге или лотку в конце - надо смотреть конструкцию сущ. врезки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.7.2019, 21:27
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(nagger @ 24.7.2019, 17:56) *
СП с этим не согласен.

да, согласен, предпочтительно по шелыгам.
но уж точно не по лотках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopcap
сообщение 25.7.2019, 7:18
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65827



Цитата(nagger @ 24.7.2019, 17:56) *
СП с этим не согласен.


Что кретично? - в начале по шелыге, в конце можете прийти в старый лоток. По осям, шелыге или лотку в конце - надо смотреть конструкцию сущ. врезки.


Сейчас всё проложено с минимальным уклоном, если потеряем 200 мм на стыковке, то попадем ниже уровня в существующий коллектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.7.2019, 8:34
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Kopcap @ 24.7.2019, 12:50) *
Добрый день!Подскажите пожалуйста, не будет ли проблем при соединении труб разного диаметра по лотку на линейном участке (без изменения расхода). Ситуация следующая:
Заказчик хочет обновить участок 800-й трубы с заменой на Прагму с внутреним диаметром 1000 мм. Соответственно если соединим их по шелыгам, то сразу потеряем 200 мм, что критично при подключении заменяемого участка к основному коллектору.
В принципе противоречий я не вижу: уровень понизится, скорость даже немного увеличится, но на всякий случай хочу обсудить это с Вами, коллеги!


Сеть то какая? ливневка, хоз-быт? какой материал у сущ. труб? о каких уклонах идет речь? расход?

Сообщение отредактировал Aerl - 25.7.2019, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 25.7.2019, 19:49
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Dima_UA @ 24.7.2019, 21:27) *
но уж точно не по лотках.

Иногда всё-таки приходится и по лоткам.

Цитата(Kopcap @ 25.7.2019, 7:18) *
Сейчас всё проложено с минимальным уклоном, если потеряем 200 мм на стыковке, то попадем ниже уровня в существующий коллектор.

Тогда какого хрена голову окружающим морочите, если уже для себя приняли, что по-другому делать не будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 4.8.2019, 19:09
Сообщение #78


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Kopcap @ 24.7.2019, 12:50) *
не будет ли проблем при соединении труб разного диаметра по лотку

Проблем не будет, по лотку можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 9:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных