> АВР на базе ТТР, имеет ли смысл
AAL1982
сообщение 17.1.2014, 11:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Добрый день!

Подскажите, кто-то пытался реализовать АВР на ТТР.
Возьмем, например, самый простой АВР на 2 контакторах.
Один основной др. резервный ввод.

Что если вместо контакторов поставить ТТР,
например, такие
http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HT-xx44ZD3-i-HT-xx44ZA2

Какое, примерно, время переключения можно будет получить при переключении с одного ввода на другой.
И какие мощности можно реализовывать?
Нагрузка насосы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Ashihara
сообщение 17.1.2014, 12:09
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Любую инновацию нужно предворять ответом на вопрос "Назачем это нужно?"

Если среди ответов будут те, которые действительно необходимы для дела, можно начинать думать над проектированием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.1.2014, 12:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(AAL1982 @ 17.1.2014, 11:56) *
Добрый день!

Подскажите, кто-то пытался реализовать АВР на ТТР.
Возьмем, например, самый простой АВР на 2 контакторах.
Один основной др. резервный ввод.

Что если вместо контакторов поставить ТТР,

Нагрузка насосы.

Работа ТТР на номинальной нагрузке ведет к его нагреву... как УПП для пуска насосов и переключение на байпас контактором- может и есть смысл... тогда легче до УПП все на контакторах сделать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 17.1.2014, 12:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(AAL1982 @ 17.1.2014, 12:56) *
Добрый день!

Подскажите, кто-то пытался реализовать АВР на ТТР.
Возьмем, например, самый простой АВР на 2 контакторах.
Один основной др. резервный ввод.

Что если вместо контакторов поставить ТТР,
например, такие
http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HT-xx44ZD3-i-HT-xx44ZA2

Какое, примерно, время переключения можно будет получить при переключении с одного ввода на другой.
И какие мощности можно реализовывать?
Нагрузка насосы.

Ничего что в описании про ТТР указана резистивная нагрузка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 17.1.2014, 13:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(zadvor @ 17.1.2014, 13:43) *
Ничего что в описании про ТТР указана резистивная нагрузка?


Это как пример. Не обязательно этот. Ну на край можно взять с 10 кратным запасом.
Цель сократить время переключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 17.1.2014, 13:57
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(AAL1982 @ 17.1.2014, 16:35) *
Это как пример. Не обязательно этот. Ну на край можно взять с 10 кратным запасом.
Цель сократить время переключения.

Можно в принципе сделать. Но не думаю, что из-за переходных процессов будет намного быстрее , чем электромеханический контактор.
Такие готовые есть. Время переключения на резерв: 2...5 мс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 17.1.2014, 14:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



вообще такие устройства есть - "статический переключатель нагрузки". куча брендов на рынке....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 17.1.2014, 16:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(zadvor @ 17.1.2014, 15:42) *
вообще такие устройства есть - "статический переключатель нагрузки". куча брендов на рынке....


Видел такие от APC, но они максимум на 32 А и 220В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 17.1.2014, 16:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(AAL1982 @ 17.1.2014, 17:34) *
Видел такие от APC, но они максимум на 32 А и 220В.

да ладно, вот в инете словосочетание набрал, сразу вываливается, к примеру от GE, 3х400V, 50Hz, от 25 до 1000А и т.п.
дальше даже смотреть не стал, брендов тьма и под разные задачи можно найти...
или вам для себя, за дешево, от нечего делать для мук творческих?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 17.1.2014, 17:41
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(AAL1982 @ 17.1.2014, 14:35) *
Цель сократить время переключения.


Святая простота. rolleyes.gif
А много ли нагрузок выдержит малое время переключения? Наоборот вводят задержку для компенсации переходных процессов и несинхронности источников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 20.1.2014, 9:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(wild @ 17.1.2014, 18:41) *
Святая простота. rolleyes.gif
А много ли нагрузок выдержит малое время переключения? Наоборот вводят задержку для компенсации переходных процессов и несинхронности источников.


На сколько я понимаю ТТР отключается при переходе через ноль. И включается тоже.
По крайней мере, симисторные. Т.е. переключение должно быть плавнее чем на контакторах.
или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 20.1.2014, 9:44
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(AAL1982 @ 20.1.2014, 12:21) *
На сколько я понимаю ТТР отключается при переходе через ноль. И включается тоже.
По крайней мере, симисторные. Т.е. переключение должно быть плавнее чем на контакторах.
или я ошибаюсь?

http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-Induc...tive-loads.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.1.2014, 19:57
Сообщение #13


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



АВР с одного ввода на другой?? т.е. как только на ПОКАЗАЛОСЬ, что на вводе начало "пропадать" напряжение (и как физически этот замер реализован то должен быть??!)... мы "мгновенно" переключаемся на второй ввод???... а - ток в курсе?... laugh.gif ... я имею ввиду дугогашение в силовых контакторах при разрывании цепи тока?... просто если ждать пока на отключаемом вводе напряжение само до нуля упадет и ввод обесточится - то какая уж тот "мгновенность" переключения то??

Цитата(Iroha @ 17.1.2014, 16:57) *
Можно в принципе сделать. Но не думаю, что из-за переходных процессов будет намного быстрее , чем электромеханический контактор.
Такие готовые есть. Время переключения на резерв: 2...5 мс

угум... AC-1 вообще то... а насосы - это АС-3....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 21.1.2014, 9:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(Usach @ 20.1.2014, 20:57) *
АВР с одного ввода на другой?? т.е. как только на ПОКАЗАЛОСЬ, что на вводе начало "пропадать" напряжение (и как физически этот замер реализован то должен быть??!)... мы "мгновенно" переключаемся на второй ввод???... а - ток в курсе?... laugh.gif ... я имею ввиду дугогашение в силовых контакторах при разрывании цепи тока?... просто если ждать пока на отключаемом вводе напряжение само до нуля упадет и ввод обесточится - то какая уж тот "мгновенность" переключения то??


угум... AC-1 вообще то... а насосы - это АС-3....


Да АВР с одного ввода на другой. замер реализован на реле контроля фаз.
При сигнале с РКФ подается сигнал на отключение ТТР на основном входе. При переходе через ноль
он отключается и тут же подается сигнал на включение второго т.е. при следующем переходе через ноль он включится. Но как я понял по ссылке в этот момент будет максимальный пусковой ток.

т.е. вывод такой: Такай АВР будет по быстродействию такой же как контакторы?
Как тогда устроены готовые решения? Или они переводят в постоянный ток два ввода, далее обьединяют через диоды и далее через инвертор опять переводят в переменное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 21.1.2014, 9:22
Сообщение #15


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(AAL1982 @ 21.1.2014, 10:19) *
Как тогда устроены готовые решения? Или они переводят в постоянный ток два ввода, далее обьединяют через диоды и далее через инвертор опять переводят в переменное?


Вот и первый ответ на вопрос "Зачем это нужно?".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 21.1.2014, 9:25
Сообщение #16


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Хотьпоржал! а мощность у этого полёта фантазии какая?
"...при переходе через ноль" - чего: тока или напряжения?

Сообщение отредактировал Usach - 21.1.2014, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 21.1.2014, 10:15
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(AAL1982 @ 21.1.2014, 12:19) *
Да АВР с одного ввода на другой. замер реализован на реле контроля фаз.
При сигнале с РКФ подается сигнал на отключение ТТР на основном входе. При переходе через ноль
он отключается и тут же подается сигнал на включение второго т.е. при следующем переходе через ноль он включится. Но как я понял по ссылке в этот момент будет максимальный пусковой ток.

т.е. вывод такой: Такай АВР будет по быстродействию такой же как контакторы?
Как тогда устроены готовые решения? Или они переводят в постоянный ток два ввода, далее обьединяют через диоды и далее через инвертор опять переводят в переменное?

Ну вот такой например. Задайте вопрос про индуктивную нагрузку.
http://www.roselco.ru/catalog/bespereboyno...yushchie_avr-t/
Цитата(AAL1982 @ 21.1.2014, 12:19) *
Как тогда устроены готовые решения? Или они переводят в постоянный ток два ввода, далее обьединяют через диоды и далее через инвертор опять переводят в переменное?

Это уже бесперебойник.


Сообщение отредактировал Iroha - 21.1.2014, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 21.1.2014, 10:24
Сообщение #18





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Usach @ 21.1.2014, 10:25) *
Хотьпоржал! а мощность у этого полёта фантазии какая?
"...при переходе через ноль" - чего: тока или напряжения?

Вам что ни скажи, зашел пожать, так жри наздоровье. Потому что без понимания основ теории вопроса.
Нашел место, где глупость свою демонстрировать!

Сообщение отредактировал Ludvig - 21.1.2014, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 21.1.2014, 10:38
Сообщение #19


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Iroha @ 21.1.2014, 13:15) *
Это уже бесперебойник.

ну - так скажем, инвертор с аккумулятором... стандартный бесперебойник - он либо фаза, либо постоянка.... а "чистый" инвертор не подойдёт - нужен дополнительный источник реактивной мощности для поддержания тока при коммутации фидеров.... поэтому и интересно - какова нагрузка... на самом деле - вообще много интересно - зачем насосам с самовыбегом "мгновенное" переключение питания?... да ещё, поди, при наличии расширительных баков со стороны гидравлики... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 21.1.2014, 11:25
Сообщение #20


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Iroha @ 21.1.2014, 11:15) *
Ну вот такой например. Задайте вопрос про индуктивную нагрузку.


Всегда удивляли ребята, которые пишут, что обеспечивают АВР за 2 мсек, в то время, как одна только полуволна одной из фаз имеет длительность 10 мсек.

Хотя, формально, "время переключения" и "время детектирования" - два разных человека (с). Типа, рекламная недосказанность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 21.1.2014, 13:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(Usach @ 21.1.2014, 10:25) *
Хотьпоржал! а мощность у этого полёта фантазии какая?
"...при переходе через ноль" - чего: тока или напряжения?


Usach, можете блеснуть знаниями
и объяснить мне, как устроен такой прибор
http://www.roselco.ru/catalog/bespereboyno...yushchie_avr-t/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 21.1.2014, 13:33
Сообщение #22


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



ссылка пишет - раздел не найден...
так всё-таки - о каких мощностях идёт речь??
А! очевидно, в виду имелось вот это?
http://www.roselco.ru/catalog/bespereboyno...yushchie_avr-t/
ну - как, как..."система управления построена на программируемом контроллере фирмы Siemens Simatic S7 – 1200".... следим по-фазам за напряжением и при проблемах - подключаем промежуточный хотел сказать - контактор - промежуточные ключи... стандартный АВР "два по писят"... laugh.gif ... только с упербыстрыми мозгами и безъискровыми (электронными) контакторами... причем, скорее всего - тоже с Siemens-овскими... т.н. интелектуальные контакторы ... со встроенными драйверами...только причем здесь твердотельные реле??? laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 21.1.2014, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 21.1.2014, 14:21
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(Usach @ 21.1.2014, 14:33) *
ссыинтелектуальные контакторы ... со встроенными драйверами...только причем здесь твердотельные реле??? laugh.gif


Я понимаю, что "ссыинтелектуальные контакторы ... со встроенными драйверами" это и есть аналог
ТТР http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HT-xx44ZD3-i-HT-xx44ZA2


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 21.1.2014, 14:25
Сообщение #24


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



нет...твердотельные реле имеют совсем другие характеристики, нежели JGBT-модули, или интеллектуальные симисторы (честно - не знаю их аббревиатуры - я с ними не работал...)
кстати - на первой странице, посередине листа, и спесиально для неграмотных:
"Трехфазные общепромышленные твердотельные реле KIPPRIBOR этих серий предназначены для коммутации трехфазной либо трех однофазных цепей питания резистивной нагрузки. Обеспечивают одновременную коммутацию по каждой из 3-х фаз."

Сообщение отредактировал Usach - 21.1.2014, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 21.1.2014, 15:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(Usach @ 21.1.2014, 15:25) *
"Трехфазные общепромышленные твердотельные реле KIPPRIBOR этих серий предназначены для коммутации трехфазной либо трех однофазных цепей питания резистивной нагрузки.


Повторяетесь, грамотный вы наш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 21.1.2014, 17:32
Сообщение #26





Guest Forum






Статические переключатели предназначены для работы в составе систем гарантированного питания на базе ИБП. Входы которые они переключают синхронизированы по фазе. Если возникает рассинхронизация то в момент переключения происходит эпик фейл с отваливанием гарантированной нагрузки. Однажды такую фигню видел собственными глазами, когда пытались на ходу сменить вышедший из строя Мастер-ИБП в системе с 4-мя параллельно работающими RielloUPS мощностью 120kW каждый. Необходимо было отключить Мастер-ИБП стоявший аварийно на электронном байпасе от питающей сети и включить синхронизацию через новый Мастер. Что-то напутали в последовательности переключения сети синхронизации, из за чего в момент переключения в распределительную систему гарантированного питания прилетела коммутационная помеха от которой взорвались несколько ЭПРА ламп дневного света аварийного освещения центра обработки данных, на линиях нагрузки отработали Trabtech-и и спасли оборудование, а три живых слейва отвалились в защиту погасив гарантию на ЦОД-е.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SiberiaN
сообщение 21.1.2014, 18:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.7.2010
Из: Николаев
Пользователь №: 65161



Может быть подскажите, где так критично время переключения? Для чего нужно такое быстродействие? Потом будет проще предложить варианты. Вы хотите обеспечить время переключения в миллисекундах, хотя время срабатывания реле контроля напряжения будет не меньше. Я не совсем понимаю как будет реализована синхронизация двух ТТР при переходе через "0". И как вы будете реализовывать защиту от промаргивания? Или они будут клацать туда-сюда (приоритет ввода?). Нужно для начала убедится что напряжение пропало, а не выбило соседний автомат по КЗ и произошел скачек напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 21.1.2014, 19:29
Сообщение #28





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Критично настолько, что следующая подача питания возможна только при полном отсутствии напряжения на нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 22.1.2014, 8:35
Сообщение #29


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Ludvig @ 21.1.2014, 20:29) *
Критично настолько, что следующая подача питания возможна только при полном отсутствии напряжения на нагрузке.


Что такое "полное отсутствие"?

При питании переменкой напряжение "отсутствует" 100 раз в секунду.

А в наш техногенный век, нулевое напряжение на нагрузке никогда не будет. Милливольты, зачастую даже единицы вольт.

Описать задачу фразой "Полное отсутствие" простительно гуманитарию. Не инженеру.

Сообщение отредактировал Ashihara - 22.1.2014, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.1.2014, 9:19
Сообщение #30





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Ashihara, см. ПТБ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных